النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    72

    Question هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


    بعد إذن حضراتك


    عندي حمل محتاج كابل 4*50 مم2 ... فهل سيكون هناك أى عواقب لو استعملت سلك 50 مم2
    بمعنى اربع اسلاك مفردة 50 مم2 و ليست مجموعة داخل كابل
    و هل سيكون هناك اى مشاكل متعلقة بالمجال المغناطيسي
    أرجو من حضراتك الإفادة

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,060

    رد: هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    من ناحية فنية هذا التنفيذ ممتاز جداً ..أفضل من الكابل الواحد من ناحية النقل و الكفاءة ، لكن حسب الكود يجب الحفاظ على الألوان للنتر- وللفازات الثلاثة - والغطاء الخارجي في الجهد المنخفض يكون أسود .. فكابل 4X50 MM2
    هو بالقياس مساو ل 4X1X50 mm2 -- فقط يجب تحقيق شروط شكلية عند التركيب .. وقد سيتعمل كابل بقلب واحد - لكل فازة وللنتر ( -للبارد - للحيادي -- )
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


    بعد إذن حضراتك


    عندي حمل محتاج كابل 4*50 مم2 ... فهل سيكون هناك أى عواقب لو استعملت سلك 50 مم2
    بمعنى اربع اسلاك مفردة 50 مم2 و ليست مجموعة داخل كابل
    و هل سيكون هناك اى مشاكل متعلقة بالمجال المغناطيسي
    أرجو من حضراتك الإفادة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    استخدام كيبل متعدد القلوب اقل تكلفه من الكوابل المفرده
    استخدام كوابل مفرده تؤدي الى وجود تيارات دواميه تؤدي الى ارتفاع الجهد التاثيري بين الفازات وبالتالي تقليل السعه التياريه للكيبل
    تحياتي،،،،،،
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,060

    رد: هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    وهذه السعات المتبادلة موجودة في الكابل متعدد القلوب بين الفازات ، وفي كل خطوط الجهد وهي معتمدة على قيمة الجهد وتظهر جلياً في الخطوط الهوائية ، لذا فلا يؤثر هذا عموماً في نوع دون نوع ، وهي موجودة في الكتالوجات في حسابات المجاورة ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    5

    رد: هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    قيمة ال mutual inductance للموصلات الأحادية أعلي من قيمتها للكابلات المتعددة الموصلات و خاصة لو مسافة الكابل كبيرة مما يؤثر علي كل من سعة حمل التيار للكابل و انخفاض الجهد مع مراعاة derating نتيجة grouping factor لذلك لابد من اعادة حساب مقطع الكابل بعد تعديل نوعية الكابل الي أحادي باستخدام الطريقة اليدوية أو باستخدام برامج التصميم

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    57

    رد: هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أود معرفة طريقة التمديد لأنه فى حالة التمديد على حوامل كابلات لابد من استخدام كابل حيث لا يسمح باستخدام موصلات معزوله (أسلاك)على حوامل الكابلات أما بالنسبة لمسألة المجال الكهرومغناطيسى فيمكن التغلب علية فى حالة استخدام موصلات مفردة بوضع الموصلات مع بعضها بطريقة ثلاثية (Trefoil) .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    72

    Question رد: هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedalnagar مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أود معرفة طريقة التمديد لأنه فى حالة التمديد على حوامل كابلات لابد من استخدام كابل حيث لا يسمح باستخدام موصلات معزوله (أسلاك)على حوامل الكابلات أما بالنسبة لمسألة المجال الكهرومغناطيسى فيمكن التغلب علية فى حالة استخدام موصلات مفردة بوضع الموصلات مع بعضها بطريقة ثلاثية (Trefoil) .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    طريقة التمديد :
    تم وضع كل سلك داخل خرطوم PVC 16 مم و هو سيطل بين لوحة موجودة بالارض و لوحة اخرى في الطابق الاول علوى
    بمعنى ان الكابل سيسيرفترة علي الارض ثم يعلق معظمة في الهواء و لكنه مثبته عن طريق ميدريل الطابق الاعلي ( اتمنى حضرتك تكون فهمت قصدى)

    رجاءا ماهو المقصود ب Trefoil و كيف يمكن تنفيذها ؟

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    57

    رد: هل يصلح أستعمال سلك 50 مم2 كسلك مفرد بدلآ عن كابل 4*50 مم2 ؟ TwitterFaceBook

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة
    طريقة التمديد :
    تم وضع كل سلك داخل خرطوم PVC 16 مم و هو سيطل بين لوحة موجودة بالارض و لوحة اخرى في الطابق الاول علوى
    بمعنى ان الكابل سيسيرفترة علي الارض ثم يعلق معظمة في الهواء و لكنه مثبته عن طريق ميدريل الطابق الاعلي ( اتمنى حضرتك تكون فهمت قصدى)

    رجاءا ماهو المقصود ب Trefoil و كيف يمكن تنفيذها ؟
    المقصود بطريقة التمديد الثلاثية (Trefoil) هى تثبيت الموصلات المعزولة الحاملة لأوجة التيار الثلاثة مع بعضها على النحو الموضح بالشكل المرفق حيث تلغى المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة عن هذه الأوجة بعضها البعض trefoil.jpgولكن هذا يتطلب تمديد هذه الموصلات مع بعضها فى مجرى واحد وما ذكرته من وجود مجرى مستقل لكل موصل لا يصلح معه هذه الطريقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 08:58 AM
  2. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 01:06 AM
  3. مصباح فلوريسنت ومفتاح مفرد Flourescent lamp-single switch
    بواسطة Ibrahim Nasrallah في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-03-10, 11:44 PM
  4. خبر مفرح بخصوص مباريات كأس الأمم الافريقية بأنجولا 2010
    بواسطة aly abdel ghany في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-01-10, 12:03 PM
  5. خبر مفرح : كارفور يعلن مقاطعة المنتجات الدنماركيه ( بالصور )
    بواسطة محمد فؤاد محمد عوض في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-03-08, 12:44 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter