السلام عليكم
لدينا كابل جهد متوسط 30kv
120mm2 aluنريد ربطه بكابل 240mm2 Alu
اريد من الاخوة الافاضل رايهم التقني و هل يوجد
junction box
لمساحات مختلفة
السلام عليكم
لدينا كابل جهد متوسط 30kv
120mm2 aluنريد ربطه بكابل 240mm2 Alu
اريد من الاخوة الافاضل رايهم التقني و هل يوجد
junction box
لمساحات مختلفة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الفرق في المقطع كبير ، ولاتوجد سرافيل لها جانبان على ما أعلم ، اقترح عليك وضع وصلة كيبل 185 .. بينهما يمكن التنفيذ على هذه الحالة بضغط السرفيل بشكل جيد .
لاإله إلا الله محمد رسول الله
قد يوضع أحياناً طبقة نصف ناقلة بمحيط محسوب بدقة متناهية على الكابل الصغير القطر ، كي يملأ الفراغ ، وهنالك احتمالات أخرى ، كنوع من أنواع - الدهان - البوية - نصف الناقلة .. كل هذا مجرب وناجح ، لكنه بحاجة خبرة من فريق العمل - وأقصد لايوجد سرافيل من طرفيها بأقطار مختلفة
لاإله إلا الله محمد رسول الله
هناك حلين الامثل استخدام فرلس ذو المسمار اللولبي سعة 240 و الحل الاخر ترقيعي استخدام فرلس سعة 120 و ازالة عدة شعيرات من ال 240
لايجوز ربط كابلين مساحة مقطعهما مختلف لان التيار سوف يسري في الكابل الذي مقاومته اقل
هما على التسلسل - ونصلهما عادة عندما نشكل حلقة بين ال مفتاح RMU - ,G, ولو تفاوتت الأقطار قليلاً .. ولاعلاقة هنا بسريان التيار .. وعلى كل حال الجهد اتلمتوسط تياره صغير نسبة لل30 كيلو فولط - وتعلم الخاصة القشرية - الموضوع أن تنفيذ الوصلة ممكن فنياً - وأنا جربت وصلة بين 3X185MM2 مع 240 مم2 - ونفذتها ولاتوجد مشاكل لذا أفضل طريقة التي ذكرتها أولا
لاإله إلا الله محمد رسول الله
ممكن تستخدم ترمينال 120 وترمينال 240 و وتربط الترامل بمسمار و2وردة زنق و2ورردة عادية بس المسمار يكون اقصر ما يمكن وتربط كويس واعزل بعد كده (هذا اذا كان عندك سبب انك لا تزيل شعرات من الكابل وتستخدم سرفيل120)
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات