    ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة

    السلام عليكم
    لدينا كابل جهد متوسط 30kv
    120mm2 aluنريد ربطه بكابل 240mm2 Alu
    اريد من الاخوة الافاضل رايهم التقني و هل يوجد
    junction box
    لمساحات مختلفة

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    بسم الله الرحمن الرحيم ، الفرق في المقطع كبير ، ولاتوجد سرافيل لها جانبان على ما أعلم ، اقترح عليك وضع وصلة كيبل 185 .. بينهما يمكن التنفيذ على هذه الحالة بضغط السرفيل بشكل جيد .
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة

    قد يوضع أحياناً طبقة نصف ناقلة بمحيط محسوب بدقة متناهية على الكابل الصغير القطر ، كي يملأ الفراغ ، وهنالك احتمالات أخرى ، كنوع من أنواع - الدهان - البوية - نصف الناقلة .. كل هذا مجرب وناجح ، لكنه بحاجة خبرة من فريق العمل - وأقصد لايوجد سرافيل من طرفيها بأقطار مختلفة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    رد: ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة

    هناك حلين الامثل استخدام فرلس ذو المسمار اللولبي سعة 240 و الحل الاخر ترقيعي استخدام فرلس سعة 120 و ازالة عدة شعيرات من ال 240

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة

    لايجوز ربط كابلين مساحة مقطعهما مختلف لان التيار سوف يسري في الكابل الذي مقاومته اقل

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة

    هما على التسلسل - ونصلهما عادة عندما نشكل حلقة بين ال مفتاح RMU - ,G, ولو تفاوتت الأقطار قليلاً .. ولاعلاقة هنا بسريان التيار .. وعلى كل حال الجهد اتلمتوسط تياره صغير نسبة لل30 كيلو فولط - وتعلم الخاصة القشرية - الموضوع أن تنفيذ الوصلة ممكن فنياً - وأنا جربت وصلة بين 3X185MM2 مع 240 مم2 - ونفذتها ولاتوجد مشاكل لذا أفضل طريقة التي ذكرتها أولا
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة

    ممكن تستخدم ترمينال 120 وترمينال 240 و وتربط الترامل بمسمار و2وردة زنق و2ورردة عادية بس المسمار يكون اقصر ما يمكن وتربط كويس واعزل بعد كده (هذا اذا كان عندك سبب انك لا تزيل شعرات من الكابل وتستخدم سرفيل120)

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤلب عن امكانية الربط بين كابلين جهد متوسط احدهم STA والاخر SWA ؟؟
    بواسطة Ibrahem abd elhamed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-09-15, 10:53 AM
  2. كيفية لحام كابل جهد متوسط ثلاثى الأقطاب بثلاثة كابلات جهد متوسط كل منها أحادى القطب
    بواسطة م/ محمود وجدى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-13, 06:57 AM
  3. الفارق بين طول كابلين له غلاف و
    بواسطة جورج مقل في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-08-08, 08:28 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter