    مشكلة في تشغيل مكيفات كاريير ثلاثة فاز هااااااااااااااام


    السلام عليكم
    عندي مشكلة في مكيفات كاريير ثلاثة فاز 380 فولت كل مانشغل التكييف البريكر يعمل تريب ويفصل البريكر عليه حماية ب ELCB ولما فصلنا ELCB المكيف اشتغل
    والحساسية بتاعته 30 mA
    ارجو المساعدة في هذه المشكلة
    Azmeel Construction Company
    SITE ENGINEER
    JEDDAH GATE EMMAR TOWERS PROJECT


  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,060

    رد: مشكلة في تشغيل مكيفات كاريير ثلاثة فاز هااااااااااااااام

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    يجب فحص العازلية بشكل كامل بالميجر تيست ، هنالك تسريب بسيط من أحد الفازات ، ويستحسن التأكد من أمبير الخط التعادلي " نتر " هل يحمل تياراً أو لا ؟ وكيف يمكنك إعادة وضع التوازن ، بحيث يصبح تياره صفراً ..
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: مشكلة في تشغيل مكيفات كاريير ثلاثة فاز هااااااااااااااام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد محمد السيد بيومي مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم
    عندي مشكلة في مكيفات كاريير ثلاثة فاز 380 فولت كل مانشغل التكييف البريكر يعمل تريب ويفصل البريكر عليه حماية ب ELCB ولما فصلنا ELCB المكيف اشتغل
    والحساسية بتاعته 30 mA
    ارجو المساعدة في هذه المشكلة
    يجب ان تكون حساسيته 300 mA لانه من ظمن تصنيف OUT DOOR AREA
    اذا كان الحمل UN PALANCE يجب ان يكون البريكر 4 POLE وليس 3 POLE

    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبده حسين امام
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    991

    رد: مشكلة في تشغيل مكيفات كاريير ثلاثة فاز هااااااااااااااام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قصي وليد رفيق قبها مشاهدة المشاركة
    يجب ان تكون حساسيته 300 mA لانه من ظمن تصنيف OUT DOOR AREA
    اذا كان الحمل UN PALANCE يجب ان يكون البريكر 4 POLE وليس 3 POLE
    تحياتي,,,,,,,,,,,,,,
    تحياتى
    عبده حسين امام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 12:51 AM
  2. مشكلة في تشغيل طلمبات CPU 222
    بواسطة السيدبخيت في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-01-16, 04:07 PM
  3. كتالوج كاريير اسبلت وكونسلت
    بواسطة سليمان محمد أحمد على في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-02-14, 11:06 AM
  4. عندي ماكينة لثني الحديد جهدها 220 تلاتة فاز ينفع اشغلها علي 380 تلاتة فاز هاااااااااام
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 06-11-13, 06:32 PM
  5. كيفية تشغيل محرك ثلاثة اوجة على وجة واحد
    بواسطة أحمد جنيد الحلبي في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-07-10, 01:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter