النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية alhasan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    114

    استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    ما هي طريقة حساب القاطع الرئيسي للوحة العمومية المربوطة بالمحول

    كمثال يوجد محول بقدرة 1600KVA علي جهد 13.8KV/400V وموصول بلوحة عموميه لها قاطع رئيسي والحمل الاقصي لهذة اللوحة لا يتعدي 2000 امبير

    يرجي ذكر طريقة الحساب والمصدر و يفضل من IEC code

    ارجو من لديه المعلومة ان لا يبخل بها

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    القاطع الرئيس يساوي 1.4x قدرة المحول ... يعني 1000 ك ف أ - 1400 أمبير القاطع تقريباً - ولك أن تحسبه من قانون الطاقة .. قانون حسب التيار من الفولت وال كيلوفولت أمبير ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alhasan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    114

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    القاطع الرئيس يساوي 1.4x قدرة المحول ... يعني 1000 ك ف أ - 1400 أمبير القاطع تقريباً - ولك أن تحسبه من قانون الطاقة .. قانون حسب التيار من الفولت وال كيلوفولت أمبير ...
    هل يوجد مصدر من أي كود للدلالة لأني بمثابة مراجعة جهة استشارية ومطلوب مصادر معروفة للرجوع اليها

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    في ملخص كود NEC .......... وفي غيره ، وفي كتاب الدكتور محمود الجيلاني .. وهو من مباديء هندسة الكهرباء .. وقد بين لك حسابة شعاعياً فيمشاركة أخرى ووضع تجيب الزاوية بين الشعاعين
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alhasan مشاهدة المشاركة
    ما هي طريقة حساب القاطع الرئيسي للوحة العمومية المربوطة بالمحول
    كمثال يوجد محول بقدرة 1600KVA علي جهد 13.8KV/400V وموصول بلوحة عموميه لها قاطع رئيسي والحمل الاقصي لهذة اللوحة لا يتعدي 2000 امبير
    يرجي ذكر طريقة الحساب والمصدر و يفضل من IEC code
    ارجو من لديه المعلومة ان لا يبخل بها
    يتم حساب القاطع الرئيسى للوحه العموميه على اقصى تيار للمحول و ليس الحمل
    بفرض ان المحول 1600 و يتم تحميله 80% يعنى ذلك ان تيار المسموح تحميله على المحول 1840 امبير تقريبا لتصميم القاطع يتم ضرب القيمه فى 1.25 بفرض ان التحميل يمكن ان يكون مستمر يصمم البريكر على 2300 امبير تقريبا
    مثال اخر اذا كان المحول 1000 و يتم تحميله 100% يعنى ذلك ان تيار المسموح تحميله على المحول 1440 امبير تقريبا لتصميم القاطع يتم ضرب القيمه فى 1.25 بفرض ان التحميل يمكن ان يكون مستمر يصمم البريكر على 1800 امبير تقريبا
    و هكذا و كذلك الحال للمولدات
    المواقع التى علمتنى كثيرا
    http://www.electrical-knowhow.com
    http://www.sayedsaad.com
    موضوعى المميز http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=79575
    يمكن التواصل معى على 00966542510070

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    السؤال ينقصه المعطيات التاليه
    Z impedance for transormer
    Location of transformer
    For more informaion ,refer to NEC article 450.3
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية alhasan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    114

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد مهدى مشاهدة المشاركة
    يتم حساب القاطع الرئيسى للوحه العموميه على اقصى تيار للمحول و ليس الحمل
    بفرض ان المحول 1600 و يتم تحميله 80% يعنى ذلك ان تيار المسموح تحميله على المحول 1840 امبير تقريبا لتصميم القاطع يتم ضرب القيمه فى 1.25 بفرض ان التحميل يمكن ان يكون مستمر يصمم البريكر على 2300 امبير تقريبا
    مثال اخر اذا كان المحول 1000 و يتم تحميله 100% يعنى ذلك ان تيار المسموح تحميله على المحول 1440 امبير تقريبا لتصميم القاطع يتم ضرب القيمه فى 1.25 بفرض ان التحميل يمكن ان يكون مستمر يصمم البريكر على 1800 امبير تقريبا
    و هكذا و كذلك الحال للمولدات
    Do you have any related refernce from IEC or NEC standard

  8. #8
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alhasan مشاهدة المشاركة
    Do you have any related refernce from IEC or NEC standard
    بشمهندس يتم الرجوع للاكواد العالميه و المحليه فى حالة وجود خلاف هندسى بين مقاول و استشارى او هيئه و لكن هنا لا يوجد اى خلاف لان الريتنج معروف للمعده و هناك قوانين اساسيه يتم حساب الامبير
    المواقع التى علمتنى كثيرا
    http://www.electrical-knowhow.com
    http://www.sayedsaad.com
    موضوعى المميز http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=79575
    يمكن التواصل معى على 00966542510070

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية اسماعيل عبد اللة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    302

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    استخدم برنامج شركة شنيدرEcodial 4.8 فى الحساب هذا البرنامج مصمم طبقا للمواصفات العالميه

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية قصي وليد رفيق قبها
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    Ksa
    المشاركات
    393

    رد: استفسار عاااجل وهام - كيفية تصميم القاطع الرئيسي للوحة العمومية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    عجبا لاستفساراتك المتكرره كانك لا تقرأ الاجابات،افصح لنا ماذا تريد؟؟؟؟

    Secondary panelboard protection sized to not be less than 125% of the secondary current rating 215.3(A) and 408.36 and450.3
    فانا اوضحت لك الاجابه من قبل وقلت لك ارجع للفقره 450.3 من الكود الامريكي ولكنك لاتقرا الاجابات،فهذه الفقره توضح لك جزئيه كامله عن كل حاله لحساب القاطع الرئيسي .
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    ENG.Qusai Walid Kabha
    Dar Al-Handasah

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-10-14, 12:02 AM
  2. استفسار عن حساب القاطع الرئيسى
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-10-11, 08:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter