النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: hermetically sealed transformer

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    11

    hermetically sealed transformer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدينا فى الموقع من النوع ال hermetically sealed transformer حدث فيه مشكلة بالملفات مما أدى إلى احتراقه.
    ونحن لا نقوم بأخذ دلالة تحليل الزيت لهذا النوع من المحولات أبدا.
    وكاجراء وقائي لكل المحولات أردنا سحب عينة زيت لكل المحولات من هذا النوع واجراء DGA لها.
    وأثناء سحب العينة فوجئنا بالمحول المرفق صورة للوحة بيانته ضغطه يساوي صفر على الجهاز المرفق الداتا شيت الخاصة به (Vacuum Pressure bleeder).
    وعند فتح ال sampling valve وجد أنه يقوم بعمل Vacuuming ولا يخرج زيت من محبس العينة الموجود بسفل المحول.
    مع العلم أن المحول يوجد به غاز النيتروجين أعلى سطح زيت المحول.
    وبالتالى يوجد لدى عدة أسئلة
    1. كيف نقوم بسحب العينة لهذا النوع من المحولات؟
    2. ما دلالة قراءة الصفر الخاصة بضغط الغاز داخل المحول ؟
    3. هل وجود النيتروجين يعمل ك blanket فوق سطح الزيت أى أنه حتى لو دخل الهواء داخل المحول عن طريق ال (Vacuum Pressure bleeder)؟
    4. ما أهمية ال ال (Vacuum Pressure bleeder)؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: hermetically sealed transformer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل فوزى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدينا فى الموقع من النوع ال hermetically sealed transformer حدث فيه مشكلة بالملفات مما أدى إلى احتراقه.
    ونحن لا نقوم بأخذ دلالة تحليل الزيت لهذا النوع من المحولات أبدا.
    وكاجراء وقائي لكل المحولات أردنا سحب عينة زيت لكل المحولات من هذا النوع واجراء DGA لها.
    وأثناء سحب العينة فوجئنا بالمحول المرفق صورة للوحة بيانته ضغطه يساوي صفر على الجهاز المرفق الداتا شيت الخاصة به (Vacuum Pressure bleeder).
    وعند فتح ال sampling valve وجد أنه يقوم بعمل Vacuuming ولا يخرج زيت من محبس العينة الموجود بسفل المحول.
    مع العلم أن المحول يوجد به غاز النيتروجين أعلى سطح زيت المحول.
    وبالتالى يوجد لدى عدة أسئلة
    1. كيف نقوم بسحب العينة لهذا النوع من المحولات؟
    2. ما دلالة قراءة الصفر الخاصة بضغط الغاز داخل المحول ؟
    3. هل وجود النيتروجين يعمل ك blanket فوق سطح الزيت أى أنه حتى لو دخل الهواء داخل المحول عن طريق ال (Vacuum Pressure bleeder)؟
    4. ما أهمية ال ال (Vacuum Pressure bleeder)؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    --------- يمكنك اخذ العينة من اي صمام موجود في اسفل الخزان -- 1
    2------- يجب ان يكون الضغط موجب \\\ اي اعلى من الضغط المحيط بالمحول
    3---- الهواء لايدخل الى داخل خزان المحول اذا كان ضغط النتروجين اعلى من ضغط الهواء بالمحول واذا حدث العكس فهذا يعني تلويث او دخول الرطوبة الى داخل المحول ولايمكن ان يعمل النتروجين المتبقي بضغط قليل من منع نفوذ الرطوبة الموجودة في الهواء الداخل الى المحول وبالتالي تدمير مقاومة العازلية للمحول
    4---- هو عبارة عن كيس او حاضنة كبيرة بداخلها نتروجين بضغط اعلى من ضغط الهواء المحيط بالمحول تعزل الزيت عن اي منفذ لدخول الهواء الى داخل الخزان مما يضمن عدم ملامسة الزيت للهواء الخارجي اثناء تمدد وتقلص مستوى الزيت اثناء تحميل المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    11

    رد: hermetically sealed transformer

    شكرا جزيلا لك أستاذنا مهندس / رباح

    ولكن لى سؤال أرجو منك توضيحه لى

    معظم المحولات الخاصة بنا التى أردنا أن نسحب منها العينة كان مؤشر قياس ضغط الغاز أقرب الى الصفر أو بالسالب , وبالتالى عند فتح صمام العينة الموجود بأسفل المحول كان يقوم بعمل {Vacuuming} ولا يخرج الزيت أبدا.

    قهل لو قمنا بزيادة النيتروجين فى التانك للحصول على ضغط موجب للغاز سنحصل على العينة بسهولة؟؟؟

    وما هو الاجراء الصحيح لزيادة النيتروجين داخل المحول؟؟

    أيضا أستاذنا قد قرأت أن المحولات من النوع hermetically sealed هى محولات من النوع ال maintenance free ولا تتم لها أى عملية صيانة لأنها تكون مغلقة باحكام , ما مدى صحة هذه المعلومة ؟؟؟

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: hermetically sealed transformer

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل فوزى مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا لك أستاذنا مهندس / رباح
    ولكن لى سؤال أرجو منك توضيحه لى
    معظم المحولات الخاصة بنا التى أردنا أن نسحب منها العينة كان مؤشر قياس ضغط الغاز أقرب الى الصفر أو بالسالب , وبالتالى عند فتح صمام العينة الموجود بأسفل المحول كان يقوم بعمل {Vacuuming} ولا يخرج الزيت أبدا.
    قهل لو قمنا بزيادة النيتروجين فى التانك للحصول على ضغط موجب للغاز سنحصل على العينة بسهولة؟؟؟
    وما هو الاجراء الصحيح لزيادة النيتروجين داخل المحول؟؟
    أيضا أستاذنا قد قرأت أن المحولات من النوع hermetically sealed هى محولات من النوع ال maintenance free ولا تتم لها أى عملية صيانة لأنها تكون مغلقة باحكام , ما مدى صحة هذه المعلومة ؟؟؟
    --------- للمحافظة على الضغط الموجب داخل المحول هنالك انبوبة غاز نتروجين تربط الى جانب خزان المحول فيها صمام سيطرة يفتح في حاله نقص ضغط الغاز في داخل المحول بحيث يكون الضغط اعلى من الضغط المحيط بالمحول
    واذا اصبح الضغط صفرا فهذا يعني امكانية دخول الهواء الى داخل المحول من اي منفذ يتم فتحه اثناء اخذ عينة من الزيت ---- ولا اعرف بالضبط الحالة التي تصفها ربما هنالك مشكلة في الصمام الذي فتحته لاستخراج عينة الزيت او هنالك جيب هوائ\\\ منطقة فيها هواء محصور \\\ نتيجة عدم تفريغ الهواء بصورة جيدة \\ يمنع اندفاع الزيت الى جهة الصمام \\\\\\ والمفروض ان يسيل الزيت اذا فتح الصمام في حالة الضغط صفر او موجب \\\
    ----------- هذا النوع من المحولات فعلا قليل الصيانة لان مقاومة العازلية لاتتعرض الى الضرر والتلوث كما هو الحال في المحولات ذات الخزان الاحتياطي التي تتعرض باستمرار الى نفوذ الرطوبة مما تؤدي الى ضعف مقاومة العازلية للمحول وبالتالي الى فشل المحول في العمل \\ علما ان 60% من اعطال المحولات سببها ضعف مقاومة العازلية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. hermetically sealed transformer تعبئة سائل التبريد
    بواسطة محمد مبارك العلى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-09-17, 12:57 PM
  2. ايهما افضل Sealed Tank or Conservator
    بواسطة MohamedRagab في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-05-17, 10:42 AM
  3. Transformer Test To Calculate Z0 Form IEEE Transformer Committee
    بواسطة abed samara في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-09-15, 12:39 PM
  4. تعبئة المولات المغلقة(hermetic sealed) بالزيت
    بواسطة يحيى خريوش في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-02-13, 11:47 AM
  5. استفسار بخصوص انواع المحولات oil filled free breathing vs oil filled hermetically sea
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 21-12-12, 01:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter