النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    31

    نموذج فحص محولات ومعدات كابلات الخ

    السلام عليكم

    اتمنى ان تكونوا بخير وكل عام وانتم بخير

    اتمنى لو اجد لديكم نموذج لفحص المحولات التوزيع وكابلات الجهد المتوسط

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    897

    رد: نموذج فحص محولات ومعدات كابلات الخ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اهتبارات VLF لكابلات الجهد المتوسط والعالي ، واختبارات العازلية ، هذه ملفات للشرح والمعلومات / وهنالك ورقة تعد على هذا الأساس وجدول لمقاومة العزل بين الأرض وكل طور من الأطوار (بعد تركيب الوصلات والنهايات ) الاختبارات تجري لمدة 15 دقيقة إلى الساعة تحت جهد من 20 كيلو فولت إلى 34 كيلو فولت بالتيار المستمر حسب الزمن .. بينما تجري بالتيار المتناوب لمثل هذه الفترات حتى 43 :كيلو فولت لقياس العازلية بين الفازات
    بالنسبة للمحولات هنالك عدة اختبارات : الحمل - اللاحمل - وهي الاختبارات للدارة الحديدة ومنحني التعويق - والاختبارات للدارة النحاسية - ومعرفة ثوابت المحولة - واختبارات العازلية للتوصيلات والكابلات الواصلة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    31

    رد: نموذج فحص محولات ومعدات كابلات الخ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اهتبارات VLF لكابلات الجهد المتوسط والعالي ، واختبارات العازلية ، هذه ملفات للشرح والمعلومات / وهنالك ورقة تعد على هذا الأساس وجدول لمقاومة العزل بين الأرض وكل طور من الأطوار (بعد تركيب الوصلات والنهايات ) الاختبارات تجري لمدة 15 دقيقة إلى الساعة تحت جهد من 20 كيلو فولت إلى 34 كيلو فولت بالتيار المستمر حسب الزمن .. بينما تجري بالتيار المتناوب لمثل هذه الفترات حتى 43 :كيلو فولت لقياس العازلية بين الفازات
    بالنسبة للمحولات هنالك عدة اختبارات : الحمل - اللاحمل - وهي الاختبارات للدارة الحديدة ومنحني التعويق - والاختبارات للدارة النحاسية - ومعرفة ثوابت المحولة - واختبارات العازلية للتوصيلات والكابلات الواصلة

    شكرا مهندس

    المطلوب هو فورمه نموذج وليس اجراءات شكرا مرة اخرى

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    897

    رد: نموذج فحص محولات ومعدات كابلات الخ

    متابعةSteve Collins


    Electrical Sales Engineer at Drallim Industries Limited



    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.7)]What is a Very Low Frequency Withstand Test?
    A Very Low Frequency (VLF) Withstand Test is an AC Withstand Test usually carried out at a frequency between 0.1 Hz and 0.01 Hz. This kind of test is suited for testing high capacitance loads such as cable and rotating machinery. This is a pass fail test i.e. bad cable will fail during testing rather than in service.
    The Theory
    Basic electrical theory: Xc = 1/(2*pi*f*C)
    Where:
    Xc = Capacitive reactance (Ω)
    f = Frequency (Hz)
    C = Capacitance (F)
    It can be seen that capacitive reactance, which is the resistance across the power supply output, is inversely proportional to frequency. By reducing the frequency the capacitive reactance is increased.
    More basic electrical theory: I = V/R
    Where:
    I = Current (A)
    V = Voltage (V)
    R = Resistance (Ω)
    The lower the frequency, the higher the capacitive reactance (Xc). The higher the Xc the lower the current and power needed to apply a voltage.
    Example:
    A length of power cable with capacitance of 1 µF needs to be tested at 34 kV peak.
    Power frequency testing (50 Hz):
    Using the above formulae it can be calculated that the capacitive reactance would be 3.183 kΩ so the required current would be 10.68 A. Therefore, to test a 1 µF cable at a frequency of 50 Hz the test set would have to be able to give 363 kVA. When you consider that a 30 kV, 40 kVA AC test set can greatly exceed 620 kg it puts into perspective the size an AC test set would have to be to produce 363 kVA.
    VLF Testing (0.1 Hz)
    Testing the same length of cable at 0.1 Hz would generate 1.59 MΩ of capacitive reactance and the required current would be 21 mA. Therefore testing the same length of cable at 0.1 Hz would require 0.714 kVA, which is 500 times less than at a power frequency of 50 Hz.



    This allows the size of the test apparatus to drop from something like ..
    [/COLOR]
    ممكن لو حصلتها غداً سأرفعها لكم بإذن الله
    وهي مأخوذة من الملفات التي رفعتها لكم
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    897

    رد: نموذج فحص محولات ومعدات كابلات الخ

    تكرم أخي .. هذه ورقة الاختبار
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مطلوب اسعار كابلات متوسط و محولات 500 kva ,و 1mega و 1.5 mega و اسعار المولدات
    بواسطة محمد سلطان محمد سلطان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-03-17, 04:49 PM
  2. أسعار أجهزة ومعدات كهربائية
    بواسطة ahmedalm في المنتدى secondary testing using CMC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-07-16, 03:03 PM
  3. هل ينفع وضع كابلات نظام انذار الحريق معنون مع كابلات نظام الاخلاء مع كابلات البور سبلاي التي تغذي ال
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-12-15, 06:59 PM
  4. درجات الحمايه لوحات ومعدات
    بواسطة حسين سليم في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-04-13, 08:22 AM
  5. الالات ومعدات كهربية بالعربيه
    بواسطة mohammed ashour في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-02-08, 07:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter