السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير
هل أجد لديكم مخططات و مواصفات تستخدم في التصميم الكهربائي لكافة مراحل انشاء مصنع إسمنت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير
هل أجد لديكم مخططات و مواصفات تستخدم في التصميم الكهربائي لكافة مراحل انشاء مصنع إسمنت
وهيب م سعيد
هذه مشاركة سابقة في المنتدى بخصوص مصنع الاسمنت : وهو من عدة مراحل .. يمكنك دراسة جدوى تطوير المراحل الميكانيكية في تكسير الأحجار قبل دخولها إلى الفرن لتوفيير كميات كبيرة من الفيول والكهرباء ,,
والآن توجد آلات مدمجة لتصنيع الاسمنت .. حبذا لو تطلع عليها في النت
http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=27883
مكنة اسمها موبيسيا 100
لاإله إلا الله محمد رسول الله
بعض الصور عن مراحل معالجة الاسمنت : هنالك أنواع متعددة من مصانع الاسمنت - ومنها مصانع تحويل جاف .. أخذ فكرة عن خطوط الإنتاج - وأهم شيء الأحمال وأعداد مفايح الجهد المتوسط ثم عدد المحولات العاملة - حسب القدرة الكلية - ثم الاحتياطية لمنع توقف الفرن و حدوث مشاكل خطيرة في تنظيفه - ولابد من جولة ميدانية لأحد المصانع لتحديد هذه الأمور ومعرفة خطوات ومراحل الإنتاج
![]()
لاإله إلا الله محمد رسول الله
تصميم لمعمل غزل - لابد من القيان بالخطوات الآتية :
1- الحساب الإجمالي للأحمال
2- معرفة منحني الحمل - والحمل الأعظم والذروة وكل متطلبات الثوابت التصميمية والاستهلاكية
3- معرفة عدد المحولات المطلوبة
4 - معرفة قيم جهود وتواترات الأحمال .
5- معرفة توزيع الأحمال على ساعات اليوم - حسب مخطط الحمل اليومي والأسبوعي والسنوي المتوقع .
6- معرفة خطوط القدرة ومراكز التحويل من الشبكة العامة والجهود التي يمكن نقلها - وعدد مفاتيح الجهد المتوسط و تصميم شبكة الجهد المتوسط - شعاعية أم حلقية ؟
7- معرفة قدرة المولدات الاحتياطية اللازمة .
8- مقاييس الخطوط الهوائية والكابلات المناسبة .
9- رسم مخطط الخط الواحد لكل الأحمال والجهود
10- تقدير أماكن اللوحات وعددها وتوزيعها
لاإله إلا الله محمد رسول الله
شكرا جزيلا أخي الكريم
توضيح و شرح رائع
لكن ملفات pdf المرفقة لا تقبل التحميل
برجاء إعادة الرفع
لك خالص الشكر
وهيب م سعيد
إذا لم تتمكن من تنزيلها / أرسلها لك على الإيميل
لاإله إلا الله محمد رسول الله
شكرا جزيلا
تم التحميل
هل أجد لديك أخي الفاضل دراسات الأحمال للمصنع
وهيب م سعيد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ وهيب : دراسة أحمال هذا المصنع غير متوفرة لدي الآن للآسف .. أرفق لكم ملفاً من أحد الأخوة عن آلية دراسة الأحمال
دراسة الأحمال من ناحية فنية تخضع لعدة اعتبارات زيادة على ما يسمى الحمل الاسمي ... فهناك الوسائط والعوامل : كعامل الطلب -- والحمل الأعظمي - والحمل الأصغر - وعامل الانزياح - و طلبات الذروة .. مجموع الطلبات العظمى ... وغير ذلك
هذه أيضاً طريقة توضح كيفية حسابات الحمل الإجمالي بعد معرفة الحمل الاسمي
Transformer no.: Sub 1 (DTE-00809) System Voltage: 220 / 380 V , 3PH , 60 Hz Transformer Rating: 1000 kVA Cable Type : Multicore Cable CU / XLPE / PVC Section - 1 (From Substation to Meter Cabinet) Section - 2 (From Meter Cabinet to the Customer) Total V. Drop (VD-1+VD-2 ) Remarks Feeder No. Plot No. Plot Type Covered Area CON.Load- Biggest Demand Factor No. of Meter N Co-In Factor Using N-1 Demand Load Cable Size Dist. VD-1 Connected Load Demand Factor No. of Meter Co-In Factor Demand Load Cable Size Dist. VD-1 (m2) Load (KVA) (KVA) (mm2) (m) (%) (KVA) (KVA) (mm2) (m) (%) (%) DTE - 00809 / P A-8 (1) 3 B.R (2) 683.4 0.65 13 0.612 306.98 240 120 3.32 52.467 0.69 1 1.00 36.39 70 71 0.60 3.92 A-8 (2) 4 B.R (2) 53.277 0.7 1 1.00 37.36 70 63 0.55 3.87 D-9 (1) 4 B.R.C (2) 54.057 0.69 1 1.00 37.50 50 40 0.48 3.80 D-9 (2) 4 B.R.C (2) 54.057 0.69 1 1.00 37.50 50 45 0.54 3.86 D0-10 (1) 4 B.R.C (2) 54.057 0.69 1 1.00 37.50 70 27 0.24 3.56 D0-10 (2) 4 B.R.C (2) 54.057 0.69 1 1.00 37.50 70 37 0.32 3.64 E0-1 (1) 4 B.R (2) 53.277 0.7 1 1.00 37.36 70 50 0.44 3.76 E0-1 (2) 3 B.R (2) 52.467 0.69 1 1.00 36.39 70 57 0.48 3.80 E0-1 (3) 2 B.R (2) 44.757 0.69 1 1.00 30.92 50 75 0.75 4.07 E0-1 (4) 2 B.R (2) 44.757 0.69 1 1.00 30.92 50 82 0.82 4.14 4-3 (1) 3 B.R 71.835 0.5 1 1.00 35.64 70 105 0.87 4.19 4-3 (2) 4 B.R 76.515 0.5 1 1.00 38.32 70 120 1.07 4.39 4-3 (3) 3 B.R 71.835 0.5 1 1.00 35.64 70 133 1.11 4.43
لاإله إلا الله محمد رسول الله
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات