    Breaker failuer

    السلام عليكم يرجى من الاساتذة الافاضل اجابتي عن عمل هذا المرحل(Breaker failer )هل هو يعمل بعد فشل المرحل الاساسي الموجود على قاطع الدورة ام يعمل مع المرحل الاساسي ويعطي امر الفصل للقاطع وما هو زمن عمله وكيف يتم فحص هذا المرحل للتاكد من عمله بصورة صحيحه ولكم وافر الشكر والتقدير ومعذرة على كثرة الاسئلة جزاكم الله خير

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2017
    الدولة
    بلجيكا
    المشاركات
    2

    رد: Breaker failer

    Breaker Failure Protection
    بصفة عامة توفر هذه الحماية خط حماية ثان. في التيارات العالية تقوم أجهزة الحماية بتتبع التيار من حيث الشكل والقيمة والمدة بناء على المعطيات التي توفرها محولات الحماية قبل ان تبلغ قيمة كبيرة. وللاستخدام الأمثل لهذه الحماية يتوجب قطع الخط حيث الخلل دون توقف العمل في الخطوط السليمة. لكن لو لم تفلح هذه القواطع في عزل الخلل فان أجهزة الحماية ستفعل أجهزة أخرى. يمكن الكشف عن هذا الخلل من خلال متابعة اطراف القواطع و قيمة التيار داخل زمن محدد وبناء على هذه القيمة ستحدد أجهزة الحماية القاطع التالي. هذا بصفة عامة لان فلسفة هذه الحماية ستختلف من مجال لآخر. والله اعلم.
    http://electrical-engineering-portal...ure-protection

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. low voltage circuit breaker :4 air circuit breaker and temperature derating of circuitالجزي الرابع
    بواسطة احمد عاطف الهوار في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-02-16, 10:57 PM
  2. ما الفرق بين القاطع الكهربائي Air circuit breaker type NW25H1 & Air cuircuit breaker type NW25N1
    بواسطة قصي وليد رفيق قبها في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-07-15, 07:15 AM
  3. Circuit Breaker
    بواسطة صلاح حسن العزاوي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-04-13, 10:43 AM
  4. Circuit Breaker
    بواسطة م.محمد محمود في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 17-09-11, 08:23 PM
  5. Ui , Icu , Ics , In circuit breaker
    بواسطة عبدالله الحارثي في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 16-05-11, 03:07 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter