النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: طلب مساعدة عاجلة

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    16

    طلب مساعدة عاجلة

    السلام عليكم

    انا شغال بمحطة كهرباء ديزلات هونداي تغذي معمل اسمنت والمحطة عبارة عن مولدات 10 بقدرة 4.5 ميغا واط و13 مولد بطاقة 1.7 ميغا واط ومربوطة مع بعض عن طريق bus coupler وخططين تغذية للمعمل قبل يومين صار شت داون بالمحطة وبعد اعادة المحطة للعمل تبين انه احد المولدات الكبيرة لا يولد فولتية بعد الفحص وجدت فيوزات التغذية لل AVR ضاربة وتم استبدالهة واشغلت تمام واحد المولدات الصغيرة تم اعادته للعمل وبعد دقائق خرج من الحمل نفس المشكلة لكن المولد الصغير لم يعمل حت بعد استبدال الفيوزات علما انه تم فحص الMW breaker وال AVR لكن تبين انه هناك جزء متضرر كما موضح بالصورة مارايكم وما الاسباب هل الشت داون اثر على ملفات الجنريتر وسبب ضعف ؟
    وما سب عدم توليد المولد للفولتية
    علما انه المولد خارج العمل حاليا

    مع التقدير
    IMG_2868.jpgIMG_2809.jpgIMG_2763.jpgIMG_2809.jpg

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: طلب مساعدة عاجلة

    حياكم الله أخ صهيب : بالمتابعة سنجد العطل ، قد يكون من نظام المسقرات -التلامسات المركبة على الدوار - تحترق عند حدوث أي تيار قصر يتجاوز التيار الأسمي بست أو سبع أضعاف يتجاوز زمنياً الثانية الخامسة .. وقد يكون عطل ببعض ملفات الثابت أو ملفات الدوار وهذا غير مستبعد أيضاً قد يؤدي تيار القصر إلى احتراقها ، وبهذه المراحل المتتابعة سنصل إلى السبب في عدم تمكن انتقال الفولطية المطلوبة من المولد إلى مرابطه الخارجية
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة عاجلة
    بواسطة عوض سليمان في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-11-12, 01:08 PM
  2. طلب مساعدة عاجلة
    بواسطة ghaith raad في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-09-11, 06:57 PM
  3. مساعدة عاجلة
    بواسطة samar helal في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-04-09, 09:39 PM
  4. طلب مساعدة عاجلة
    بواسطة مريهان احمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-11-08, 08:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter