    حساب تيارات القصر في الدارة الكهربائية

    الطريقة العامة تتمثل في جعل مكان العطل مدخل الدارة ، واعتبار المولد العام بالميغا فلوت أمبير 500MVA تقيرباً - في الشبكة هو المولد الأساسي في الدارة وتحويل كافة عناصر الدارة خلال الثانية الأولى من الفصر إلى مقاومات ووممانعات ، والقيام بالحسابات اللازمة حسب تفنن أو نورتن .. ومن خلال ذلك يتم حساب تيار القصر في الثواني الخمس الأُول ... وذلك لتجنب مظاهر انهيار العناصر الكهربائية والكابلات والقواطع في الدارات الكهربائية و|أنواع الموصلات كافة ، وعلى أساسها سيتم اختيار العناصر الكهربائية .. و هنالك جداول تعطي هذه القيم مباشرة حسب مكان توضع العنصر في الدارةومن خلال التمرس فإننا غالباً مانجد أن القواطع في عمق الدارة تنحصر قيمة تيار القصر بين ال5-10 KA --- وتزداد لقواطع اللوحات الصغيرة المنزلية الرئيسة لتصل إلى مابين 15 -25 KA --
    وقد أصبح هنالك برامج جزئية جيدة لحساب تيارات القصر ، وبرامج كلية كبرنامج الأكوديال وغيره .. وهذا ملف وبرنامج عن حساب تيارات القصر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية tawfikalkour
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    82

    رد: حساب تيارات القصر في الدارة الكهربائية

    جزاك الله خيرا

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: حساب تيارات القصر في الدارة الكهربائية

    وجزاكم الله أنتم أيضاً خير الجزاء
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن تيارات القصر
    بواسطة سيف الدين محمدصالح في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 22-08-13, 04:38 PM
  2. طلب كتاب حساب تيارات القصر للمؤلف د هاني العبيد
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-09-11, 02:04 PM
  3. استفسار عن طريقة حساب تيارات القصر في الشبكة
    بواسطة توشايت احمد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-03-11, 09:53 PM
  4. حساب تيارات القصر بطريقة MVA Method
    بواسطة عبده حسين امام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-03-11, 09:49 AM
  5. *حساب تيارات القصر*
    بواسطة علي محمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 08-12-06, 09:25 PM