    تعليق الكابلات

    السلام عليكم ورحمه الله
    يوجد لدي غرفه كهرباء يتم نقل الكابلات فيها عن طريق تراي او ترانك , حسب طلب الاستشاري ان لا يكون نقل الكابل من التراي مثلا الى لوحه الكهرباء في الهواء ولو حتى بمسافه قصيره , بمعنى اذا كانت المسافه بين التراي ولوحه الكهرباء 30 سم فانه يطلب ان يتم وضل الكابل في ماسوره , هل طلب الاستشاري مطابق للكود الامريكي ؟ بحثت كثيرا بدون فائدة للاسف.
    علما بان التصميم الذي قمت به يعتمد على ان تكون المسافه بين نهاية الكابل تراي او الترانك وبين اللوحه حوالي 30 سم بحيث ينتقل الكابل منهم الى اللوحه ويدخل اللوحه بجلاند .
    برجاء الافادة

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: تعليق الكابلات

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    القضية الهامة هي توفير انحناء مناسب للكابل .. بحيث تقريباً 10 أمثال تصف القطر إذا كان الدخول غير مباشر ؟ فكيف ستتمكن من تأمين تقوس مناسب لخروج ودخول الكابل ؟ إلا إذا كانا على نفس المستوى إذا كان الدخول مستقيم مباشر ولايحتاج التقوس .. وهنالك ولو مسافة صغيرة لابد من انتقالها بواسطة إحدى وسائل حمل وحماية الكابلات .. من حامل الكابلات - كيبل تري أو داكت مثبت مناسب - بلاستك أو غيره ، حسب فقرات الكود المصري وغيره .. وهذا ملف عن معلومات مسارات الكابلات الكهربائية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية خالد احمد وجيه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    اسيوط
    المشاركات
    9

    رد: تعليق الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    القضية الهامة هي توفير انحناء مناسب للكابل .. بحيث تقريباً 10 أمثال تصف القطر إذا كان الدخول غير مباشر ؟ فكيف ستتمكن من تأمين تقوس مناسب لخروج ودخول الكابل ؟ إلا إذا كانا على نفس المستوى إذا كان الدخول مستقيم مباشر ولايحتاج التقوس .. وهنالك ولو مسافة صغيرة لابد من انتقالها بواسطة إحدى وسائل حمل وحماية الكابلات .. من حامل الكابلات - كيبل تري أو داكت مثبت مناسب - بلاستك أو غيره ، حسب فقرات الكود المصري وغيره .. وهذا ملف عن معلومات مسارات الكابلات الكهربائية
    جزاك الله خير على ردك يا هندسه
    حضرتك بص على الصوره المرفقه هتلاقي انا واصل بالتراي لحد اللوحه او فرق بسيط , عايز اعرف ادخل بالكابل ازاي بطريقه ميعترضش عليها الاستشاري لان الاستشاري دار الهندسه وعايزين مصدر من الكود العالمي للاسف
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: تعليق الكابلات

    فى الاول والاخر كلام الاستشارى هيمشى ان لم يكن بالكود هيقولك اصول الصناعة
    ريح دماغك واشترى قطعة كيبل ترر مقوسة وتنزل على اللوحة ولو هتغير فى طول الكيبل ترى الاساسى علشان تلتزم انحناء الكابل زى ما تفضل وقالك زميلنا الباشمهندس ( لا تحاول تخسر الاستشارى او تثبت انه غلط وانت صح نصيحة وحتها دايما امام عينيك تمشى شغلك )

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: تعليق الكابلات

    السلام عليكم
    انا اعمل استشاري وهذه فعلا من توصياتي، والامر لا يحتاج لكثير منالتفاصيل، فقط المواصفات العامة البسيطه لاي كابل ان يتم حمايته على طول مساره، فكما تحرص على تغطيه كل سم من طول الكابل الممدود على سطح اي مبنى حماية له من العوامل الجوية او اخطاء الاخرين اثناء الصيانه، فانت كذلك ملتزك بحماية الكابل الداخل للوحة الكهرباء داخل غرفة الكهرباء ليس لحمايته هنا من العوامل الجوية ولكن تفاذيا لاصابه اي من افراد الصيانة ان قام بالخطأ باصابة الكابل (المطلق فيه التيار) عن طريق اله او معدة.
    أؤمن جدا بان صورة خير من الف كلمه، مرفق بعض الاعمال التي استلمتها بنجاح تشرح ببساطه كيفية توصيل الكابل بكل امان الى اللوحة وبمنتهى البساطة.
    اتمنى لك التوفيق
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 1.jpg‏ (63.0 كيلوبايت, 68 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (78.1 كيلوبايت, 68 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 3.jpg‏ (64.7 كيلوبايت, 68 مشاهدات)

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية خالد احمد وجيه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    اسيوط
    المشاركات
    9

    رد: تعليق الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa hashad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    انا اعمل استشاري وهذه فعلا من توصياتي، والامر لا يحتاج لكثير منالتفاصيل، فقط المواصفات العامة البسيطه لاي كابل ان يتم حمايته على طول مساره، فكما تحرص على تغطيه كل سم من طول الكابل الممدود على سطح اي مبنى حماية له من العوامل الجوية او اخطاء الاخرين اثناء الصيانه، فانت كذلك ملتزك بحماية الكابل الداخل للوحة الكهرباء داخل غرفة الكهرباء ليس لحمايته هنا من العوامل الجوية ولكن تفاذيا لاصابه اي من افراد الصيانة ان قام بالخطأ باصابة الكابل (المطلق فيه التيار) عن طريق اله او معدة.
    أؤمن جدا بان صورة خير من الف كلمه، مرفق بعض الاعمال التي استلمتها بنجاح تشرح ببساطه كيفية توصيل الكابل بكل امان الى اللوحة وبمنتهى البساطة.
    اتمنى لك التوفيق

    جزاك الله خير يا هندسة , بس مثلا عندي في المشروع بانل UPS مثلا دخول الكابلات من الاسفل و غصب عني بيكون في مسافه حوالي 20 او 30 سم , هل ممكن الكابل يكون طاير فيهم ولا لازم حل ؟

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: تعليق الكابلات

    سؤال جيد ، والاجابه ، طبعا هناك حل
    ليس فقط وجود لوحة يدخلها كابل التغذية من الاسفل هو الحالة الاهم ، ولكن قد يكون لديك ارضيه مرتفعه (Raised Floor) وأكيد يوجد اسفل منها اجهزة او حساسات او مخارج تحتاج الى توصيل كابلات او اسلاك اليها، وهندسيا يجب تأمين مستخدمي المكان من التعرض لاي من هذه الاسلاك او الكابلات ، فكيف التصرف؟
    اولا في حالة الكابلات
    يتم استخدام المواسير المرنة (Flexible conduits) لتوفير الدخول الامن للكابلات الى اللوحات سواءا من الاسفل او في الاماكن الضيقة والحرجة، وان كان الوضع في الاماكن المعرضة للعوامل الجوية او المعامل او غرف الميكانيكا ذات الحرارة والاهتزاز، يتم استخدام الوصلات المرنة المقاومة للعوامل الجوية (Liquid-tight Flexible conduits) ويراعى دائما ان يكون مساحة قطر هذه المواسير ضعف قطر الكابل لتوفير راحة السحب او التمديد لاحقا ان حدثت مشكلة.
    ثانيا في حالة الاسلاك
    الامر هنا اسهل ، فيمكن استخدان قنوات نقل الاسلاك (Cable trunks) واستخدامها بسهوله حتى انه يمكن تفصيل الاطوال والاكواع طبقا للواقع وتصنيعها ثم تركيبها مباشرة.
    مرفق صورة (اعتذر انها غير مكتمله) توضح توصيل اللوحات الكهربائية بالكابلات من الاسفل وفي مكان محدود دون الضغط على الكابل او تعريضه للاجهاد.

    ملحوظه: من المهم جدا قبل استخراج امر تصنيع اللوحات الكهربية ان يتم تصميم موقع القاطع الرئيسي، بمعنى انه يمكن ان يكون اعلى اللوحة او اسفلها طبقا لدخول الكابلات. فمثلا في حالة وجود لوحة تغذية لل UPS، من الطبيعي ان تكون الدوائر الخارجة منها من الاسفل لتسهيل توزيع هذه الدوائر وتوجيهها مبائرة الى الوحدات التي عالبا من تكون على الارض، وهنا يفضل ان تصمم لوحة التغذية هذه بحيث يكون القاطع الرئيسي اعلى اللوحة، وهنا لن نحتاج الى مواسير مرنة او اكواع، فقط نوازل مباشرة من حامل الكابلات الرئيسي من الاعلى الى اعلى اللوحة ومنها الى القاطع.

    ونصيحة اخيره، لا تنسى ان كلا من المقاول والاستشاري هم في الاصل مهندسون، وعلى عكس مفهوم كثير منا ، فانهما شركاء متكاملون في نجاح اي مشروع، والحلول الهندسية التي تؤمن المستخدم والمواد معا لا يمكن ان يختلف عليها اثنين، فكن حريصا على التعامل مع المواد كمهندس يحافظ على سلامتها وكفاءة اداءها، وكن حريصا على التعامل مع مستخدمي هذه المواد كانسان تؤمن لهم استخداما امنا وسلسا يذكرونك دائما بالكفاءة والاعجاب.
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 4.jpg‏ (45.5 كيلوبايت, 67 مشاهدات)

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية خالد احمد وجيه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    اسيوط
    المشاركات
    9

    رد: تعليق الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa hashad مشاهدة المشاركة
    سؤال جيد ، والاجابه ، طبعا هناك حل
    ليس فقط وجود لوحة يدخلها كابل التغذية من الاسفل هو الحالة الاهم ، ولكن قد يكون لديك ارضيه مرتفعه (Raised Floor) وأكيد يوجد اسفل منها اجهزة او حساسات او مخارج تحتاج الى توصيل كابلات او اسلاك اليها، وهندسيا يجب تأمين مستخدمي المكان من التعرض لاي من هذه الاسلاك او الكابلات ، فكيف التصرف؟
    اولا في حالة الكابلات
    يتم استخدام المواسير المرنة (Flexible conduits) لتوفير الدخول الامن للكابلات الى اللوحات سواءا من الاسفل او في الاماكن الضيقة والحرجة، وان كان الوضع في الاماكن المعرضة للعوامل الجوية او المعامل او غرف الميكانيكا ذات الحرارة والاهتزاز، يتم استخدام الوصلات المرنة المقاومة للعوامل الجوية (Liquid-tight Flexible conduits) ويراعى دائما ان يكون مساحة قطر هذه المواسير ضعف قطر الكابل لتوفير راحة السحب او التمديد لاحقا ان حدثت مشكلة.
    ثانيا في حالة الاسلاك
    الامر هنا اسهل ، فيمكن استخدان قنوات نقل الاسلاك (Cable trunks) واستخدامها بسهوله حتى انه يمكن تفصيل الاطوال والاكواع طبقا للواقع وتصنيعها ثم تركيبها مباشرة.
    مرفق صورة (اعتذر انها غير مكتمله) توضح توصيل اللوحات الكهربائية بالكابلات من الاسفل وفي مكان محدود دون الضغط على الكابل او تعريضه للاجهاد.

    ملحوظه: من المهم جدا قبل استخراج امر تصنيع اللوحات الكهربية ان يتم تصميم موقع القاطع الرئيسي، بمعنى انه يمكن ان يكون اعلى اللوحة او اسفلها طبقا لدخول الكابلات. فمثلا في حالة وجود لوحة تغذية لل UPS، من الطبيعي ان تكون الدوائر الخارجة منها من الاسفل لتسهيل توزيع هذه الدوائر وتوجيهها مبائرة الى الوحدات التي عالبا من تكون على الارض، وهنا يفضل ان تصمم لوحة التغذية هذه بحيث يكون القاطع الرئيسي اعلى اللوحة، وهنا لن نحتاج الى مواسير مرنة او اكواع، فقط نوازل مباشرة من حامل الكابلات الرئيسي من الاعلى الى اعلى اللوحة ومنها الى القاطع.

    ونصيحة اخيره، لا تنسى ان كلا من المقاول والاستشاري هم في الاصل مهندسون، وعلى عكس مفهوم كثير منا ، فانهما شركاء متكاملون في نجاح اي مشروع، والحلول الهندسية التي تؤمن المستخدم والمواد معا لا يمكن ان يختلف عليها اثنين، فكن حريصا على التعامل مع المواد كمهندس يحافظ على سلامتها وكفاءة اداءها، وكن حريصا على التعامل مع مستخدمي هذه المواد كانسان تؤمن لهم استخداما امنا وسلسا يذكرونك دائما بالكفاءة والاعجاب.

    جزاك الله الف خير يا هندسه , رد شافي ووافي شكرا جزيلا

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    دمشق
    المشاركات
    233

    رد: تعليق الكابلات

    شكرا لكم

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: تعليق الكابلات

    وكن حريصا على التعامل مع مستخدمي هذه المواد كانسان تؤمن لهم استخداما امنا وسلسا

    هذا الأمر أهم من أي شيء آخر في الدرجة الأولى

    جزاكم الله كل خير مهندس علاء
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شرح و تعليق على الكود المصري
    بواسطة مهندس احمد خلف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 13-02-15, 03:45 AM
  2. لا تعليق
    بواسطة الاميرمحمد احمدمزيد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 22-07-10, 08:45 AM
  3. بدون تعليق
    بواسطة ALKOMISHY في المنتدى ملتقى التعارف و الأصدقاء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-08-09, 10:33 PM
  4. بدون تعليق
    بواسطة محمود عبد الفتاح محمود في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 08-08-09, 09:21 AM
  5. لا تعليق
    بواسطة سعد الدين في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 04-12-08, 07:26 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter