    السلام عليكم هل يوجد فرق بين EARTH وGROUND وهل يجوز ربط النيوترل مع الارضي

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    877

    رد: فرق

    هما نفس الشيء التأريض - نظام التأريض - وله عدة دارات حسب ربط الأنظمة بمسطرة التعادل - الخط الحيادي - عند عدم التوازن سيمر به تيار ..
    في بعض الأنظمة التأريضية يمكننا ربط خط الحيادي وفي بعضها الآخر لايمكن ففي نظام التأريض : (TT system) - وفيه يتم ربط جميع الأجسام الموصله غيرالحاملة للتيار بالمبنى بنظام تأريض مستقل عن نظام تأريض مصدر التغذية فلا يتم ربط خط التعادل “N”مع خط التأريض الوقائى “PE”-
    أما إذا كان نظام التأريض المنفذ (TN system) - ففيه يتم ربط جميع الأجسام الموصله غير الحاملة للتيار بالمبنى بنفس نظام تأريض مصدر التغذية - فيجب ربط كل من بارة التعادل "Neutral Bus bar" وبارة الحماية (Potential Earth “PE” Bus bar) معاً بلوحة التغذية الرئيسية للمبنى مع توصيلهما بنظام تأريض المبنى ...
    وهنالك عدة أنظمة أخرى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية حازم عدنان مهدي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    186

    رد: فرق

    بارك الله فيك استاذ اسامة

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    877

    رد: فرق

    وأنتم أستاذ حازم -
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter