    توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    مضخة قوتها 125 hp و الفولت 400 والمسافة للبئر 400 متر ....3 فاز والموتور استار - دلتا ....ارجو منكم المساعدة كم يكون خجم الكابل وكيفية حساب الفولتج ادروب
    ولكم الشكر و العرفان

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,462

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    الحصان = 0746 كيلو وات ..يعني 125X0.746 = 93.25 كيلو وات .. وبالقانون التيار بالأمبير = كيلوات القدرة / ( 1.73 جذر الثلاثة في 380 ) ---- يعني حوالي 141 أمبيراً ... ومنه نرى أن الكابل المناسب حسب الجداول 70 مم2 -
    ولكن لحساب الفولتيج دروب = ( الطول بالمتر في التيار بالأمبير في هبوط الجهد للمتر الواحد للكابل المحدد ) / 1000 = (400متر في 141 أمبير في 0.26) /1000 = 14.664 فولت
    وبالقسمة على 380 فواط سيكون الناتج 3.8 -----------ونجد أن هبوط الجهد حوالي 3.8% وهي قيمة مسموحة نسبياً
    أو زائدة قليلاً -- حيث من المحول إلى اللوحة الرئيسة مسموح 2.5% ومن اللوحة للمضخة 2.5% - المجموع 5%
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    48

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم :الحصان = 0746 كيلو وات ..يعني 125X0.746 = 93.25 كيلو وات .. وبالقانون التيار بالأمبير = كيلوات القدرة / ( 1.73 جذر الثلاثة في 380 ) ---- يعني حوالي 141 أمبيراً ... ومنه نرى أن الكابل المناسب حسب الجداول 70 مم2 -
    ولكن لحساب الفولتيج دروب = ( الطول بالمتر في التيار بالأمبير في هبوط الجهد للمتر الواحد للكابل المحدد ) / 1000 = (400متر في 141 أمبير في 0.26) /1000 = 14.664 فولت
    وبالقسمة على 380 فواط سيكون الناتج 3.8 -----------ونجد أن هبوط الجهد حوالي 3.8% وهي قيمة مسموحة نسبياً
    أو زائدة قليلاً -- حيث من المحول إلى اللوحة الرئيسة مسموح 2.5% ومن اللوحة للمضخة 2.5% - المجموع 5%
    شكرا يا باشمهندس على الرد و الايضاح لقد افادتني كثيرا ....ولكن لدي بعض الاسئلة لو سمحت لي وهي :-
    1 هل نستطيع استعمال الكابل 70 مم2 او نستعمل اكبر95 مم2 باعتباره اكثر امان
    2- واذ كان لذيك جدول جاهز نحدد منه الفولتج دروب بدالالة الكابل .
    واكرر شكرا لك كثيرا

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,462

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    طبعاً - حال وجود الأكبر فهو أكثر أمانا وأكثر تكلفة - وهو الأنسب : تحتاجين فقط قيم كل كابل --------------الأمبير / بالمتر / ميلي فولت -- من كتالوجات تصنيع أي كابلات ..
    وكذلك حمل التيار لكل مقطع .. جدولان هامان .. زهنالك جداول لهبوط قيمة الحمل للكابل حسب مكان توضعها ومجاورتها لبعضها .. ونحو ذلك وهي ثانوية لكن هامة ..........
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,462

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    للآسف الملفان السابقان ليس فيهما ما نحتاجه ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,462

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء



    دوحة كابل في الصفحة 21 تجدين قيم هبوط التوتر جدول - القانون بالفولت هبوط التوتر يساوي = قيمة هبوط الجهد -التوتر - لكل متر طولي - على ميلي فولت ضرب في الطول وضرب في قيمة حمل التيار بالأمبير مقسوماً على ألف - هذه في بعض الكتالوجات -
    لكن هنا نجد القيم أوم على الكيلومتر - سيختلف الأسلوب في الحساب قليلاً - حوالي صفحة 70 -



    الصفحة 60 ومابعدها - حمل التيار للكابل لكابلات الحهد المنخفض النحاسية - أربعة قلوب - وغيرها ...
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,462

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    هذا الملف المرفق لقيم هبوط الجهد بالطريقة المذكورة أل المشاركة السابقة
    قيم هبوط التوتر جدول - القانون بالفولت هبوط التوتر يساوي = قيمة هبوط الجهد -التوتر - لكل متر طولي - على ميلي فولت ضرب في الطول وضرب في قيمة حمل التيار بالأمبير مقسوماً على ألف -
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    48

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    بارك الله فيك وفي مجهوداتك في مساعدتي ..لقد افادتني كثيرا

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    48

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    [QUOTE=أسامة حسن البلخي;490429]بسم الله الرحمن الرحيم :الحصان = 0746 كيلو وات ..يعني 125X0.746 = 93.25 كيلو وات .. وبالقانون التيار بالأمبير = كيلوات القدرة / ( 1.73 جذر الثلاثة في 380 ) ---- يعني حوالي 141 أمبيراً ... ومنه نرى أن الكابل المناسب حسب الجداول 70 مم2 -
    ولكن لحساب الفولتيج دروب = ( الطول بالمتر في التيار بالأمبير في هبوط الجهد للمتر الواحد للكابل المحدد ) / 1000 = (400متر في 141 أمبير في 0.26) /1000 = 14.664 فولت
    وبالقسمة على 380 فواط سيكون الناتج 3.8 -----------ونجد أن هبوط الجهد حوالي 3.8% وهي قيمة مسموحة نسبياً
    أو زائدة قليلاً -- حيث من المحول إلى اللوحة الرئيسة مسموح 2.5% ومن اللوحة للمضخة 2.5% - المجموع 5%

    [/QUOT
    السلام عليكم قيمة الجهد 0.26 غير موجودة عند الكابل 70 ....ارجو منك بعت لي الجدول التي اخدت منها القيمة

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,462

    رد: توصيل مضخة غاطسة بكابل كهرباء

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    قد يختلف مايسمى بهبوط الجهد للمتر الطولي من شركة لأخرى ..معكم حق : الجدول الذي أرسلته لكم : شركة الكابلات السعودية : كما تلاحظين قيمة هبوط الجهد للمتر الواحد 0.58 ميلي فولت / أمبير /متر ...
    معك حق : لذا سنجد أنَّ هبوط الجهد سيزداد على ال 5% -- بالحساب
    141x400x0..58= سيكون الناتج 32712 سنقسمه على 1000 = 32.712 فولت --- ولتحويله إلى القيمة النسبية نقسمه على 380 فولت = 8.60% , وهذه القيمة لاتصلح أبداً بهذا الطول
    لابد من التعديل وأخذ القيمة الأكبر وهي قياس 4Cx 95 mm2 +1x50mm2 G --- هذا سيغدو مناسباً إذاً .. على حسب الكابلات السعودية
    تعيدين الحساب ..حتى يصبح أقل من 5% --
    كما لابد لكم من وضع : كانتكتور مع أوفر لود في اللوحة لحماية المضخة والكابل
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة في مضخة غاطسة
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-05-17, 12:58 PM
  2. لوحة تشغيل مضخة غاطسة 1000 فولت
    بواسطة ramyshaban في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-02-16, 11:34 PM
  3. سؤال عن مخطط تحكم لتشغيل مضخة غاطسة
    بواسطة محي الدين تكريتي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 19-08-11, 12:24 PM
  4. سؤال عن مخطط تحكم لتشغيل مضخة غاطسة
    بواسطة محي الدين تكريتي في المنتدى SIMATIC Automation systems (Siemens)
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-10-08, 04:36 AM
  5. دارة تعبئة خزانين ماء من مضخة غاطسة آلياً
    بواسطة رهيف في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 29-01-07, 11:03 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter