النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استفسار بخصوص تحديد مسافة عطل باستخدام ICE

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد حلمى السيسى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    76

    استفسار بخصوص تحديد مسافة عطل باستخدام ICE

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عند استخدام طريقة ICE لتحديد مسافة العطل في الكابلات الطويلة نسبياً، تلاجظ تغير المسافة المحددة تبعاً لتغيير ال Y GAIN
    فكيف التعامل مع هذه المشكلة ولكم الشكر
    السيسي

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    رد: استفسار بخصوص تحديد مسافة عطل باستخدام ICE

    السلام عليكم هل سيارة الفحص نوع baur ام seba kmt

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد حلمى السيسى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    76

    رد: استفسار بخصوص تحديد مسافة عطل باستخدام ICE

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.Ammar مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم هل سيارة الفحص نوع baur ام seba kmt
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    السيارة seba kmt
    السيسي

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    رد: استفسار بخصوص تحديد مسافة عطل باستخدام ICE

    اخي خذ المسافة بين اي قمتين او قعرين و يفضل ترك الاولى لوجود تاخير في زمن الاشتعال

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد حلمى السيسى
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    76

    رد: استفسار بخصوص تحديد مسافة عطل باستخدام ICE

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng.Ammar مشاهدة المشاركة
    اخي خذ المسافة بين اي قمتين او قعرين و يفضل ترك الاولى لوجود تاخير في زمن الاشتعال
    شكراً جزيلاً م عمار
    السيسي

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng.Ammar
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    292

    رد: استفسار بخصوص تحديد مسافة عطل باستخدام ICE

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس محمد حلمى السيسى مشاهدة المشاركة
    شكراً جزيلاً م عمار
    حياك الله اخي العزيز

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل هناك قاعدة بخصوص اقل مسافة بين الكابلات علي الكابل تراي
    بواسطة طاهر البدري في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 20-09-15, 08:40 PM
  2. كيفية تحديد الشارع من ملف الكاد للتصميم باستخدام الديالكس ؟
    بواسطة powerengineer في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-06-14, 01:16 PM
  3. من اطرف ما قرأت : تحديد عطل الكابل باستخدام ( مفاجأة )
    بواسطة عادل عبدالتواب في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-09-13, 10:48 AM
  4. سؤال عن تحديد مكان العطل باستخدام الـ over current relay
    بواسطة فرقان محمد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-03-10, 09:58 AM
  5. سؤال في جهاز تحديد مسافة أعطال الكابلات Teleflex
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 18-11-07, 12:50 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter