    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/

    لدينا في محطة معالجة صرف صحي نظام مانعة صواعق كبير يتكون من عدة اعمدة وضعت في أماكن متفرقة من المحطة، وكما تعلمون هذا النظام في غاية الأهمية في مثل هذه المحطات نظرا لتولد غاز الميثان أثناء عملية المعالجة، المشكلة لدي هو أن المشروع قام بتنفيذه مهندسون أجانب وقاموا بتوريد هذه المعدات من بلادهم وهذه الشركة أفلست ولم يعد لها أي أثر، ويجب علينا كجهة تنفيذ أن نقوم بفحص معدات التشغيل والحماية في كل المحطة، ومن ضمنها نظام مانعة الصواعق، فكيف برأيكم يتم فحص هذا النظام؟؟ الاعمدة والموصلات الهابطة وأيضا نظام التفريغ في الأرض؟؟

    أرجو الإجابة من فضلكم فالأمر في غاية الأهمية..

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الدولة
    baghdad
    المشاركات
    6

    رد: فحص مانعة الصواعق... ما الحل برأيكم؟؟

    وعليكم السلام ...ارفق لكم اخر شهادة قمت بها في العراق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: فحص مانعة الصواعق... ما الحل برأيكم؟؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    من المعروف ان نظام مانعه الصواعق هو نظام حماية مهمته الوحيدة هي تفريغ الشحنة الكهربية العالية القادمة من الصاعقة وتفريغها (اخمادها) في الارض.
    ولكي يتم ذلك لابد من ضمان ان تكون مقاومة جميع الاجزاء في هذه المنظومة اقل من مقاومة اي جزء "معدني" اخر في المبنى لكي يجذب الصاعقة اليها.
    وبالتالي لابد من قياس مقاومة هذه الاجزاء والتاكد انها اقل ما يكون قدر الاستطاعة، ففي معظم المواصفات للمباني العامة يجب الا تقل عن 4 اوم لغرف الكهرباء والمحولات، والا تقل عن 1 اوم في المباني ذات المعامل وقاعات الحاسب الالي، ولا تقل عن 0.5 اوم في انظمة التحكم والانظمة الخاصة والتي اعتقد ان مشروعكم يندرج تحتها.
    ومن هنا، فلا داعي للقلق من افلاس الشركه، فكل ما يهمنا الان وباختصار، هي اختبار الاجزاء النحاسية اعلى المباني + النوازل + الابيار الارضية.

    اولا: اختبار ماصات الصواعق
    وهي طبعا الاعمدة او الشوكات او الكرات (طبقا لطبيعه المبنى ومواصفات المشروع)، ويكفي الاطمئنان النظري انها غير متآكله ومتماسكه جيدا ولا يوجد بها اي تمليح او (باروما)، ثم اجراء اختبار قياس التوصيل العادي (continuity) وبمجرد ان اخر طرف في هذه الماصات وحتى الشريط النحاسي (او الكابل النحاسي) الواصل بينهم تعطي قراءة صفر، اي انها متصله تماما، فقد تم اختبارها بنجاح

    ثانيا: النوازل النحاسية
    وتتم نفس الطريقة السابقة للتأكد من عدم وجود قطع او تآكل في هذه النوازل الرابطه بين الشبكه العلوية والابيار الارضية.

    ثالثا : ابيار التأريض الارضية،
    وهنا يلزمنا تجهيز جهاز قياس مقاومه الأرض حيث يتم ربط احد اطراف الجهاز الثلاثة برأس القضيب الارضي، وطرف اخر يتم تثبيته في الارض على بعد 4 متر (او حسب كتالوج الجهاز) واخيرا الطرف الثالث على بعد 8 متر بنفس الاستقامة (او حسب كتالوج الجهاز)، مع مراعاه امرين هامين الاول ان يتم فصل النوازل عن القضيب الارضي للحصول على قراءة صافية لمقاومة الارض، والثاني، ان يكون هذا الجهاز معاير هندسيا للتأكد من صحة قراءته، وهنا يجب ان نحصل على قيمه المقاومة المطلوبة طبقا لمواصفات المشروع.

    في حاله وجود خلل، يتم معالجته طبقا للمكان، فمثلا ان كانت قراءه الشبكة العلوية غير جيده، يتم استبدال الاجزاء التالفة او سنفرتها والتأكد من كفاءة توصيلها، وكذلك الحال في النوازل، اما ان كانت قراءة قضيب التأريض غير مرضية، فيجب هنا امرين:
    1- لابد من الكشف عن القضيب للتأكد من سلامته وعدم تآكله (وتكرار ذلك في عينتين من القضبان في مكانين مختلفين متباعدين) ولاخذ فكرة عمليه عن طبيعة الارض وتأثيرها على القضبان. فإن كان القضيب متآكل فلابد من استبداله وان كان متماسكا لكن قراءته غير مقبوله، ننتقل للخطوة التالية.
    2- زيادة عدد القضبان الارضية ليتم غرسها بالتوازي الراسي مع القضبان الحاليه على ان تكون متباعدة بمسافة = نصف طول القضيب، ثم ربطها مع القضيب القديم واعادة القياس مرة اخرى حتى تتحسن القراءة.

    (ملحوظه: يتم في بعض المواصفات التوصية باضافة نوع من انواع الملح الحجري او الاسمنت المعالج والفحم حول القضيب اثناء غرسه في التربة للحصول على نتائج افضل، لكنني لا افضل ذلك وارجح الحصول على مقاومة صافية من التريبة)

    وأخيرا بالنسبة الى المواد سواءا القضبان او النوازل او الشبكة العلوية، فهي متوفرة بالسوق من عدة مصنعين ويسهل ربطها مع اي منتج اخر بغض النظر عن الشركه الام، فجميع المكونات من النحاس وليس ابسط من لحام النحاس او ربطه ايا كان شكل وتصنيع المكون.

    اتمنى لك اتوفيق.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مانعة الصواعق
    بواسطة المهندس صلاح النمراوي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 25-02-17, 06:22 PM
  2. نظام مانعة الصواعق
    بواسطة مهندس حسن السروجى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-09-15, 08:04 AM
  3. مانعة الصواعق
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-02-13, 09:54 PM
  4. طلب مساعده في مانعة الصواعق
    بواسطة عبد المطلب احمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-02-13, 10:39 AM
  5. مانعة الصواعق
    بواسطة khaled ahmed في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-11-07, 10:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter