    سؤال عن زمن تيار القصر لكابلات الارضية في شبكة التوزيع

    السلام عليكم , عند اختيار الكابلات في شبكة التوزيع (22 / 11 ) ك. ف. ما هو مقدار MVAsc و زمن تحمل القصر المستخدمين عند إختيار المهمات في هذا النطاق , و أخص بالسؤال الكابلات الارضية .
    بمعنى لازم اختار الكابل في شبكة 11 ك.ف يتحمل مثلا 25 كيلوأمبير لمدة ثانية أو ثانيتين أو 5 ثواني و هكذا, أرجو من عنده معلموة موثقة أن يقدمها لنا , و خصوصا أن كانت مكتوبة في كود أو مرجع ما خاص بشركات التوزيع في مصر , و شكرا للمشاركة.

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد الحماد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    57

    رد: سؤال عن زمن تيار القصر لكابلات الارضية في شبكة التوزيع

    عند اختيار الكابل يتم الأخذ في الأإعتبار الجهد والتيار المقنن حسب المواصفات أما MVAsc فهذه يتم إعتبارها في تصميم قضبان التوزيع والقواطع الرئيسية بالشبكة

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد حمدي طه
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    48

    رد: سؤال عن زمن تيار القصر لكابلات الارضية في شبكة التوزيع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس محمد الحماد مشاهدة المشاركة
    عند اختيار الكابل يتم الأخذ في الأإعتبار الجهد والتيار المقنن حسب المواصفات أما MVAsc فهذه يتم إعتبارها في تصميم قضبان التوزيع والقواطع الرئيسية بالشبكة
    شكرا لمشاركتك يا باشمهندس, و لكن اي كابل يجب أن تتحقق من قدرة على تحمل تيار القصر لفترة زمنية تتعدى فترة فتح دائرة الحماية, و خصوصا في كابلات الجهد المتوسط, يكون تقريبا هو العامل الاهم في تحديد مساحة مقطع الكابل. على سبيل المثال 25 ك.أ لمدة ثانية أو نصف ثانية بناء على متطلبات شركة الكهرباء, و ما ابحث عنه هو هذه المتطلبات مكتوبة و موثقة في كود من اكواد شركة الكهرباء او خلافها من الجهات المسئلة عن توزيع الكهرباء في مصر.

  4. #4
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,443

    رد: سؤال عن زمن تيار القصر لكابلات الارضية في شبكة التوزيع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد حمدي طه مشاهدة المشاركة
    شكرا لمشاركتك يا باشمهندس, و لكن اي كابل يجب أن تتحقق من قدرة على تحمل تيار القصر لفترة زمنية تتعدى فترة فتح دائرة الحماية, و خصوصا في كابلات الجهد المتوسط, يكون تقريبا هو العامل الاهم في تحديد مساحة مقطع الكابل. على سبيل المثال 25 ك.أ لمدة ثانية أو نصف ثانية بناء على متطلبات شركة الكهرباء, و ما ابحث عنه هو هذه المتطلبات مكتوبة و موثقة في كود من اكواد شركة الكهرباء او خلافها من الجهات المسئلة عن توزيع الكهرباء في مصر.
    الأخ الحبيب مهندس أحمد جميع مواصفات الشركات لمدة 1 ثانية وبختلف تيار القصر بإختلاف بعد المسافة عن مصدر التغذية طبقاُ للمواصفة ICE 60909-0

    saasa.jpg

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    tanta
    المشاركات
    3

    رد: سؤال عن زمن تيار القصر لكابلات الارضية في شبكة التوزيع

    لابد عند اختيار الكابل المناسب أن نختبر قدرة الكابل علي تحمل أقصي تيار قصر متوقع الذي سيمر لفترة قصيرة جدا التي سيستغرقها القاطع للفصل
    لهذا هناك بعض المعلومات المطلوبة
    1- أقصي تيار قصر متوقع (from Short circuit calculation
    2- زمن فصل القاطع (from C.B. catalogue
    3- أقصي تيار يتحمله الكابل أثناء القصر(from Cable catalogue
    والمثال التالي من كتالوج شركة السويدي
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  6. #6
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,443

    رد: سؤال عن زمن تيار القصر لكابلات الارضية في شبكة التوزيع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdo allah shaheen مشاهدة المشاركة
    عفوا هذا هو الجدول المرفق
    شكراً مهندس عبد الله ولك تحياتى

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد حمدي طه
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    48

    رد: سؤال عن زمن تيار القصر لكابلات الارضية في شبكة التوزيع

    أشكرك مهندس موسى للإجابه دمتم لنا عونا, و شكرا للمهندس عبدالله للمشاركة.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال حول حسابات تيار القصر
    بواسطة احمد سليمان جابر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-12-14, 12:36 PM
  2. حسابات تيار القصر
    بواسطة احمد محمد عبد النبى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 01-02-14, 12:36 AM
  3. طلب مساعدة في حساب تيار القصر
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-03-10, 09:37 PM
  4. حساب تيار القصر
    بواسطة محمد منير في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 11-10-07, 05:23 AM
  5. حساب تيار القصر
    بواسطة على القط في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-10-06, 07:15 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter