صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    Question ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???


    السلام عليكم

    عندي لوحتين واحدة للتحكم في اعمدة انارة عن طريق الفوتوسيل
    و واحدة للتحكم في انارة سور المشروع

    لكن للاسف المنطقة دي بيحصل فيها دايما over voltage و بتتحرق احمال كتير

    ففكرت احط حماية في اللوحة o/u voltage relay عشان اتجنب المشكلة دى
    لكن كنت عايز اوزود حماية phase failure خوف من مشكلة سقوط الارضي وتوابعها من تلف لاحمال و هكذا

    لكن مشكلتى هل صح ان احط حماية زى دي و لا لاء لانى بفترض هل لو سقطت فيز لوجود مشكلة افصل انارة المشروع كله و لا يبقي عندي فيزتين شغالين وواحدة ساقطة

    لو ممكن بعد اذن حضراتكم حد يساعدنى في حل المشكلة دي و ايه الحماياات اللي ممكن استخدمها للوقاية من تلف الاحمال



  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,431

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    لابد من توصيل هذه اللوحات عن طريق كونتاكتور مع الفوتوسيل - مع عنصر حماية من زيادة الحمل موضوع على دخل الكونتاكتور - - هذا النمط التصنيعي الضروري اللازم للوحات إنارة الشوارع وكما تعلم كل وحدة إنارة لها علبة فيوزات - على ثلاثة أطوار - و الضوء يمر عبر فيوز 5 أمبير على أكبر تقدير ... ويجب تعيير القاطع الرئيس حسب أمبير الدارة الكلي - مثلا ل 15 عموداً -250 وات - 10 متراً - خمس أو ست دارات - تحسب الحمل الإجمالي وتعيير القاطع عليه ..
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم

    عندي لوحتين واحدة للتحكم في اعمدة انارة عن طريق الفوتوسيل
    و واحدة للتحكم في انارة سور المشروع

    لكن للاسف المنطقة دي بيحصل فيها دايما over voltage و بتتحرق احمال كتير

    ففكرت احط حماية في اللوحة o/u voltage relay عشان اتجنب المشكلة دى
    لكن كنت عايز اوزود حماية phase failure خوف من مشكلة سقوط الارضي وتوابعها من تلف لاحمال و هكذا

    لكن مشكلتى هل صح ان احط حماية زى دي و لا لاء لانى بفترض هل لو سقطت فيز لوجود مشكلة افصل انارة المشروع كله و لا يبقي عندي فيزتين شغالين وواحدة ساقطة

    لو ممكن بعد اذن حضراتكم حد يساعدنى في حل المشكلة دي و ايه الحماياات اللي ممكن استخدمها للوقاية من تلف الاحمال


    إقتباس
    الأخ الحبيب الحل هو تركيب وحدة surge arrester وعلى سبيل المثال كما بالمرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة

    الأخ الحبيب الحل هو تركيب وحدة surge arrester وعلى سبيل المثال كما بالمرفق
    جزى الله حضرتك كل خير علي الاهتمام و الرد

    بس لو ممكن حضرتك توضحلى وجهة نظرك عشان اقدر اقرأ الداتا شيت اللي حضرتك مشكور رفقتها
    بحيث ابقي عارف ايه الفرق بين الحماية اللي حضرتك ذكرتها و حماية o/u voltage relay
    و اقدر استفيد من الملفات اللي حضرتك شيرتها

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    وكما تعلم كل وحدة إنارة لها علبة فيوزات - على ثلاثة أطوار - و الضوء يمر عبر فيوز 5 أمبير على أكبر تقدير .
    جزى الله حضرتك كل خير علي الاهتمام و الرد بس لو ممكن حضرتك توضحلي الجزئية دي ؟؟ أكون شاكر جدآ

  6. #6
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة
    جزى الله حضرتك كل خير علي الاهتمام و الرد

    بس لو ممكن حضرتك توضحلى وجهة نظرك عشان اقدر اقرأ الداتا شيت اللي حضرتك مشكور رفقتها
    بحيث ابقي عارف ايه الفرق بين الحماية اللي حضرتك ذكرتها و حماية o/u voltage relay
    و اقدر استفيد من الملفات اللي حضرتك شيرتها
    الأخ الحبيب جهاز Over Voltage يحتاج زمن تأخير حتى يستجيب للفصل وهذا الزمن يؤدى إلى تدمير الأجهزة

    أما الجهاز المرفق Surge Arrestor يعمل بنظرية مختلفة تماما حيث يحدث قص (قطع) لقيمة الجهد الأعلى من القيمة المصمم عليها لذا

    يعمل على عدم وصول أى قيمة جهد زائد إلى الأجهزة المنزلية --- وله خاصية أخرى عند زيادة قيمة الجهد أعلى من اللازم يساعد على فصل القاطع المغذى للأحمال وبذا يتم الحماية اللحظية دون حدوث أضرار تذكر .

    وأى إستفسار آخر ليس لدى مانع ولك حبى وتقديرى

  7. #7
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,431

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    أستاذي الكريم : في مدخل كل عمود إنارة عند وصل كابلات التغذية الرئيسة ثلاثية الطور - وكل ثلاثة أطوار تتناوب بالترتيب لتغذية الأعمدة - يجب وضع fuse Box - وهذه العلبة سوف تغذي كل لمبة عمود بطور و نتر - يجب أن يمر هذا الطور ph من الكابل المغذي إلى الفيوز ثم إلى سلك الفليكسيبل - ليغذي اللمبة أعلى العمود - وهذا الفيوز يتناسب مع التيار المستجر الذي تسنجر اللمبة - ولو حدث over voltage لاحترق هذا الفيوز ..بدلاً عن احتراق اللمبة ...
    هذا أحد أبسط طرق الحماية .. وكما تفضل الأستاذ موسى - فعندك حمايات موزعة على اللوحات في مداخلها مختلفة الوظائف ، وأهمها ماذكره من حماية ارتفاع الجهد اللحظي -دون أي تأخير زمني ولو بجزء من الثانية . وأنظمة الحماية من الريلهات والكانتكتورات تستخدم في دارات الإنارة كثيراً
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة
    الأخ الحبيب جهاز Over Voltage يحتاج زمن تأخير حتى يستجيب للفصل وهذا الزمن يؤدى إلى تدمير الأجهزة

    أما الجهاز المرفق Surge Arrestor يعمل بنظرية مختلفة تماما حيث يحدث قص (قطع) لقيمة الجهد الأعلى من القيمة المصمم عليها لذا

    يعمل على عدم وصول أى قيمة جهد زائد إلى الأجهزة المنزلية --- وله خاصية أخرى عند زيادة قيمة الجهد أعلى من اللازم يساعد على فصل القاطع المغذى للأحمال وبذا يتم الحماية اللحظية دون حدوث أضرار تذكر .

    وأى إستفسار آخر ليس لدى مانع ولك حبى وتقديرى
    ربنا يكرم حضرتك يا باشمهندس و ينور بصيرتك دائمآ

    بس علي حد علمى ان o/u voltage relay كان بيحتاج shunt trip يتركب علي المفتاح الرئيسي mccb
    لكن هلي SPD بيحتاج shunt trip بردوا
    و لا هو بيتركب قبله فيوزات بس
    و هل بيحتاج نظام ارضي قوى و فعال
    و إذا تكرمت ماذا سيحدث اذا حدث عطل و كان هناك مشكلة في شبكة الارضي او كابل الارضي الخاص باللوحة التى بها عطل مفصول
    و اخيرآ و اسف للاطالة اللمبات المستخدمة لانارة الاعدة هى لمبات HPS فهل SPD كحماية تصلح لجميع الاحمال أم لا ؟

    نظرآ لانى لم اتعامل مع هذه الحماية من قبل احاول ان افهم دورها من حضرتك ثم بمشيئة الله ارتب افكارى عنها من الداتا الشيت المرفقة من حضرتك

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة
    الأخ الحبيب جهاز Over Voltage يحتاج زمن تأخير حتى يستجيب للفصل وهذا الزمن يؤدى إلى تدمير الأجهزة

    أما الجهاز المرفق Surge Arrestor يعمل بنظرية مختلفة تماما حيث يحدث قص (قطع) لقيمة الجهد الأعلى من القيمة المصمم عليها لذا

    يعمل على عدم وصول أى قيمة جهد زائد إلى الأجهزة المنزلية --- وله خاصية أخرى عند زيادة قيمة الجهد أعلى من اللازم يساعد على فصل القاطع المغذى للأحمال وبذا يتم الحماية اللحظية دون حدوث أضرار تذكر .

    وأى إستفسار آخر ليس لدى مانع ولك حبى وتقديرى
    و معذرة هل SPD تصلح لحماية لعملية سقوط النيوترال Neutral Floating و التى علي حد علمى تؤدى الى تلف الكثير من الاحمال

  10. #10
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,471

    رد: ما هى الحمايات الواجب توافرها في لوحات انارة اعمدة الشوارع ???

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    أستاذي الكريم : في مدخل كل عمود إنارة عند وصل كابلات التغذية الرئيسة ثلاثية الطور - وكل ثلاثة أطوار تتناوب بالترتيب لتغذية الأعمدة - يجب وضع fuse Box - وهذه العلبة سوف تغذي كل لمبة عمود بطور و نتر - يجب أن يمر هذا الطور ph من الكابل المغذي إلى الفيوز ثم إلى سلك الفليكسيبل - ليغذي اللمبة أعلى العمود - وهذا الفيوز يتناسب مع التيار المستجر الذي تسنجر اللمبة - ولو حدث over voltage لاحترق هذا الفيوز ..بدلاً عن احتراق اللمبة ...
    هذا أحد أبسط طرق الحماية .. وكما تفضل الأستاذ موسى - فعندك حمايات موزعة على اللوحات في مداخلها مختلفة الوظائف ، وأهمها ماذكره من حماية ارتفاع الجهد اللحظي -دون أي تأخير زمني ولو بجزء من الثانية . وأنظمة الحماية من الريلهات والكانتكتورات تستخدم في دارات الإنارة كثيراً
    الأخ الحبيب مهندس أسامة لك تحياتى ------ Over VOLT لايسبب إحنراق المصهر ولكن إذا صاحبه Over Current إحترق المصهر لذا يحدث الآتى : Over Voltage أولا وبعد ذلك يسبب إنهيار العزل بالمعدات وبعد إنهيار الأجهزة والمعدات يسبب زيادة Over Current ويسبب إحتراق المصهر .
    لذا يلزم فى مثل هذه الحالات لنتجنب إحتراق الأجهزة والمعدات هو إستخدام الحماية بواسطة Surge Arrestors ---- لذا نلاحظ فى جميع الأجهزة الحديثة { الحواسب - السيرفرات ............الخ } يتم إستخدام Surge Arrester عند دخول التغذية لوحدة Power Supply

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شروط الأمن والسلامة الواجب توافرها عند تركيب المصعد
    بواسطة هاني علي فوزي في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-12, 11:03 AM
  2. المسافه الواجب توافرها للعمل على الجهد
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-06-07, 11:32 PM
  3. بعض الشروط الواجب توافرها فى عدادات قياس الطاقه الرقميه
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-02-07, 10:51 PM
  4. الشروط الواجب توافرها لتوصيل محولين علي التوازي
    بواسطة رضوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 08-01-07, 08:33 AM
  5. الشروط الواجب توافرها فى غرفة البطاريات بمحطة المحولات
    بواسطة م.هشام رمضان في المنتدى قسم المعدات المساعدة فى محطات التحويل Auxiliary Equipment
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-07-06, 02:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter