    مساعدة في كيفية تمديد الكوابل

    لدي 13 كيبل جهد منخفض كيف يتم تمديدها في نفس المسار
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: مساعدة في كيفية تمديد الكوابل

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    تبعاً لمعطيات الحساب في الكتالوجات الجهة المصنعة ، يجب النظر في طريقة التمديد التي تم الحساب على أساسها ، فلكل طريقة عامل حسابي كنسبة مئوية نضرب بها القيمة الموجودة في الجداول فالتمديد مباشر في الأرض
    1- يجب أن يكون مسلحاً -
    2- يجب أن يفصل كل كابل عن الآخر أقل شيء مسافة تساوي قطر الكابل ، وسيتأثر الكابل بقيمة حمله للتيار .
    3- يجب وضع كل الاشتراطات حول الكابل - الرمل الناعم 10سم أسفله ... أقل شيء - وضع الكابل .. أو مجموعة الكابلات في الترانش المناسب على عمق أكثر من 70 سم إلى 90 سم - حسب اشتراطات الجهة المشرفة / ثم وضع تراب أو رمل ناعم ، فوقه بمقدار أكثر من 15 سم ، ثم الشريط التحذيري ، ثم الدفن .
    - في حال الكابلات غير المسلحة : يجب استخدام مواسير pvc - إما كلاس 3 - صنف 3 مع خرسانة مغلفة بحوالي 10 سم خرسانة ، أو فوق هذا الصنف دون خرسانة ...
    أو مجاري كابلات ومناهل نظامية حسب الجهة المشرفة
    ---ملاحظة : يجب الرفع المساحي التام للمسار ولنقط الدخول من الموقع ووضع -مخطط كما هو منفذ - أزبلت - وذلك للحفاظ على الكابلات أثناء القيام بأي أعمال أخرى في المنطقة .
    يجب أن يكون العمل على أساس مخططات موافق عليها / شوب دروينج / ومع مخطط الخط الواحد ومع رسم مساحي مبدئي -
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طرق تمديد الكوابل
    بواسطة المهندس أحمد أبو الليث في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 04-03-19, 12:45 PM
  2. كيفية تمديد كابلات الجهد المنخفض فى الارض
    بواسطة ossama a.ghany في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 29-08-17, 07:50 AM
  3. مساعدة للضرورة في موضوع تمديد الكوابل
    بواسطة المهندس أحمد أبو الليث في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-08-16, 08:26 PM
  4. كيفية تمديد كابلات الجهد المنخفض في الأرض؟
    بواسطة Mosaad Malalha في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-07-13, 08:32 AM
  5. استفسار عن كيفية تمديد كابلات الجهد المتوسط طبقا للكود السعودى
    بواسطة حمدى بدوى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-11, 03:52 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter