بسم الله الرحمن الرحيم مهندسينا الأفاضل مشرفنا العزيز بشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عند وجود مشكلة في الشانت كوجود غازات مثلاً ماهي الاختبارات التي نقوم بها وكيفيةا لتوصيل في الاختبارات.
بسم الله الرحمن الرحيم مهندسينا الأفاضل مشرفنا العزيز بشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عند وجود مشكلة في الشانت كوجود غازات مثلاً ماهي الاختبارات التي نقوم بها وكيفيةا لتوصيل في الاختبارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة ليست لدي مقالة افضل من المواصفة القياسية
IEEE Std C57.21-1990 وهي بعنوان IEEE Standard Requirement Terminology, and Test Code for Shunt Reactors Rated Over 500 kVA التي كان قد ارفقها سابقا المهندس هاني ارجو ان تكون كافية للاجابة على فحوصات ال reactor
وشكرا جزيلا لك
الف شكر استاذي الفا ضل ونفع الله بك عباده.
وللاخوة الكرام رواد المنتدى ولان موضوع ال shunt reactor قلما يطرح للتساؤل ارفق هذا الكتلوك حول الموضوع من شركة ABB لزيادة الفائدة
مع التقدير
شكراً للمهندس بشار و أتمنى ان يحدثنا عن استخدامات الـ Shunt Reactors
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى يمكن استخدام ال shunt reactor ما هو طول ال transmition line الذى لابد من استخدام shunt reactor له وعلى اى جهد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال للاخوة الافاضل
كيف يتم عمل اختبار stability لمحولين قدرة كل منهم500 م و سيكونوا موصلان بالتوازى مستقبلا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاجابه عن سؤال ال stability هو باستخدام تغيير الtap changer لكل منهم على ان يكون احدهم اعلى tap والاخر اقلtap بعد توصيلهم parallel تحت الجهدفقط قبل تحميلهم سيمر تيار يكفى لعمل ال stability على اجهزة الوقاية التفاضلية فى كلا المحولين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتم فحص كل محول على حدة
stability test للمحول يتم عند تركيبه عادة للمرة الأولى during commissioning stage وذلك للتأكد من توصيلات أجهزة الحماية differential and restricted earth fault relays
مع كل توصيلات current transformer وذلك بتمريرتيار في primary side وقياس التيار في كل جهة و داخل الريلاي .وبعد ذلك نقوم بمحاكاة تيار قصر fault current داخل وخارج منطقة الحماية inside zone and outside يمر تيار في protection relay عندما يكون القصر داخل منطقة الحماية فقط. ولا يمر تيار خارج منطقة الحماية.