    Thumbs up سؤال : حاله انخفاض الجهد

    يوجد خط 33KV بطول 50KM وبحمل 25MW تحدث عليه بشكل متكرر ظاهره انخفاض الجهد بشكل كبير وبشكل سريع ومن ثم يتبعه ارتفاع بسبب إزاحة الاحمال .ماهي الحلول الممكنة لتجاوز هذه الحاله وشكرا لكل الزملاء

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,111

    رد: سؤال : حاله انخفاض الجهد

    من دراسة المعادلة الناظمة للجهد تجد ضرورة إدخال منظمات جهد سعوية ، أو مفاعلات ( وشائع ) لتعويض انخفاض الجهد في خطوط النقل ...
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,443

    رد: سؤال : حاله انخفاض الجهد

    الأخ الحبيب مهندس رائد يمكن قراءة الموضوعات الخاصة بـــــــــ Automatic Voltage Regulator AVR


    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=19519

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,246

    رد: سؤال : حاله انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رائد شلال سعدون مشاهدة المشاركة
    يوجد خط 33KV بطول 50KM وبحمل 25MW تحدث عليه بشكل متكرر ظاهره انخفاض الجهد بشكل كبير وبشكل سريع ومن ثم يتبعه ارتفاع بسبب إزاحة الاحمال .ماهي الحلول الممكنة لتجاوز هذه الحاله وشكرا لكل الزملاء
    --------------------- ان حساب مسافة نقل قيمة اي فولتية يمكن تقديرها من خلال اعتبار ان كل كيلو متر يتم ضخ 650 فولت تلافيا لحالات المفاقيد التي تؤدي الى حالة انخفاض الجهد
    فلو حسبنا المسافة لنجدها 33000\650 = 50 كيلو متر ----- اذن المسافة مطابقه او متوافقه لنقل الفولتية 33 كيلو فولت
    ------------- عليه علينا ان نبحث عن اسباب اخرى منها
    --- مسار الخط وطبيعة التضاريس التي يمر الخط فاذا كانت مختلفة التضاريس فهذا يعني ان هنالك متسعات مختلفة للفيزات ا لثلاثه
    مما تؤثر على فولتية الخط \\\\ في حالة ازاحة الاحمال ترتفع الفولتية ---- اي تحدث حالة capacitive \\\
    اما في حالة التحميل فتحدث حالة \\ inductive \\\\ وانخفاض في الفولتية مع ازدياد في قيمة var بسبب تلك المتسعات
    ---------- ولعلاج هذه الحالة يتطلب اجراء transpostion للفيزات الثلاثة -- كل 15 كيلو متر ---
    ملاحظة \\\\ ان اجراء transpostion يكون للخطوط ذات فولتية 100 كيلو فولت فاعلى ولكن اذا كانت طبيعة نقل الخط كما هو مؤشر في اعلاه فلا باس من اجراء عملية تبادل مسار الفيزات كل 15 كيلو متر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج سهل جداً لحساب انخفاض الجهد - voltage drop calculation
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 21-10-17, 12:38 AM
  2. انخفاض الجهد والتردد
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 21-10-17, 12:37 AM
  3. سؤل بخصوص انخفاض الجهد على المحركات الحثية
    بواسطة e.hossamhosny في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 02:04 AM
  4. مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 01:51 AM
  5. عند انخفاض الجهد
    بواسطة يوسف الصواف في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-05-12, 12:30 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter