النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: استفسار ربط bus-bar 2500A بأخر 5000A والتزامن بينهم

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عثمان صالح
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    43

    استفسار ربط bus-bar 2500A بأخر 5000A والتزامن بينهم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    احبتى فى الله
    اعرض عليكم اليوم حالة فى الشغل عندى كالتالى
    1- المحطة الحالية متكونة من 3 مولدات غاز طبيعى 875 KVA ( اتنين فى الخدمة والثالث standby ) التوليد على400V.. bUSBAR rating 2500A.. 65KA منقسم لنصفين بينهم باص كبلر 3200( الأحمال الكلية فى وقت الزروة 1.2 م.ف.ا .....لكل مولد 600 ك.ف.أ)
    2- ولزيادة الأحمال حاليا والأحمال المتوقعة مستقبليا قررت الشركة اضافة مولدين اخرين 1.3 م.ف.ا بأجمالى 2.6 م.ف.أ للمولدين...... ولعدم تحمل الباص بار القديم فقد طلبنا باص بار جديد ..400V..100KA...5000A منقسم لنصفين بينهم كبلر 5000A للمولدات الجديدة... .... وتوصيل الباص القديم من الباص الجديد عن طريق اتنين فيدر 2500 A وتوقف المولدات القديمة.
    3- المولدات الخمسة متزامنين مع بعضهم
    حالات التشغيل
    1- الحالة الأولى وهى الطبيعى : تشغيل المولدات الجديدة 1.2 معا متزامنين وتغذية الباص القديم عن طريق اتنين فيدر لكل bus-bar section
    2-الحالة الثانية : وهى تشغيل مولد جديد 1.2 م.ف.ا مع مولد قديم 875 ك.ف.ا وتعتبر طبيعى فى حالة خروج مولد جديد للخدمة او اداء الصيانة الوقائية او التصحيحية
    3- الحالة الثالثة : وهى غير طبيعية وهى تشغيل الثلاث مولدات القديمة وفى هذة الحالة لا يتم توصيل احمال اكثر من 2500 أ لعدم الزيادة على الباص القديم
    ولكن بعد المناقشات مع الشركة الموردة بخصوص التخوف من عدم توافق الباص بار مع عملية التزامن او حدوث تيار دوامى ...
    سؤالى للأخواتى فى الله هل عمليات التشغيل فى الحالات الثلاث طبيعية او لابد من أخذ احتياطات اثناء التشغيل افيدونى ( مرفق single line diagram )
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين جميعا واكتب لنا فى الأولة حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية لحام كابل نحاس بأخر الومنيوم
    بواسطة سامح محمد ابراهيم في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-01-19, 02:40 PM
  2. كيفية لحام كابل نحاس بأخر الومنيوم
    بواسطة سامح محمد ابراهيم في المنتدى مكتبة قسم الطاقة الجديدة و المتجددة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-08-15, 10:32 AM
  3. استبدال محرك تيار DC بآخر من نوع AC
    بواسطة زاهد كريم في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-06-12, 03:51 PM
  4. ريل-بلير بنسخته الحديثة و الويندوز
    بواسطة د/ عماد محمد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-07-08, 09:13 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter