النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حماية المحولات بأنواع خاصة من الريلهات - Differential Transformer Protection Using the SEL 387 and S

  1. #1
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    حماية المحولات بأنواع خاصة من الريلهات - Differential Transformer Protection Using the SEL 387 and S

    Abstract

    The ******ive of this Senior Project is to use the SEL 387 current differential and overcurrent microprocessor relays to protect three-single-phase 1 KVA 120:208 transformers configured in ∆-∆, Y-Y, Y-∆, and ∆-Y connections. In the second phase of this project, is to create a functioning lab that uses the SEL 587 relay to teach basic differential transformer protection for the upcoming EE-444 students.The protection schemes developed in both of the senior project phases require the use of differential and overcurrent protection elements by monitoring the changes of the input and output current through the transformer. When these currents fail to match, in the case of a fault, or reach a specified current set point, the relay must trip. Experimentally, these differential protection schemes will be tested by flipping the polarity of the currents going into the relay to simulate an internal fault in the transformer. Afterwards, the event report generated by the relay will be analyzed to verify the results. Because of safety limitations regarding circuit breakers, the overcurrent element will not be tested in this senior project.The EE-444 lab will follow the same design and test procedure for the first phase of the senior project. However, the lab will use the SEL 587 in place of the SEL 387, the same 3 KVA transformers on the lab bench, and will only test the differential protection for the Y-Y transformer configuration.
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: حماية المحولات بأنواع خاصة من الريلهات - Differential Transformer Protection Using the SEL 387 a

    ملف الدراسة - بصيغة ال woord - ومن الممكن إضافة هذا الموضوع للحمايات والريلهات مع وجود متحكم - ميكرو بروسيسر -
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Transformer Differential Protection
    بواسطة احمد يوسف حسن البعجينى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-12-14, 09:19 AM
  2. طرق حماية المحولات transformer protection
    بواسطة ahmed.gomaa.elsayed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-01-14, 10:30 AM
  3. Transformer Differential Protection Principles
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-11-12, 08:52 PM
  4. Transformer differential protection (ANSI code 87 T)
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 16-09-12, 05:04 PM
  5. TRANSFORMER DIFFERENTIAL PROTECTION IMPROVED
    بواسطة مفتاح القماطي في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-03-10, 03:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter