النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    2

    مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    السلام عايكم

    محتاجه اعرف مواصفات غرفه ال diesel generator اذا كان داخل مبني او خارجه الخاصه ب DEWA

    وهل تختلف من كود لاخر ؟

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    مولد الطواريء (ستاند باي ) تقريباً هنالك أمور اهمة جداً لايمكن الاستغناء عنها مشتركة في أكثر الأكوتد ،
    1-تصميم مناسب للقاعدة 2-مع مخمدات صوت تحت كل طرف ،3- مع وعاء تبديل زيت مناسب ، 4- مع إمكانية التغذية للكابلات ومواسير دخول و خروج الكابلات بالشكل المريح حسب أمكنتها على المولد ،5- والانتباه الدقيق لأماكن لوحات التشغيل للصيانة الدورية
    وجود قدر كافي من إمكانية الحركة ،
    5-مع وجود مكان لوضع قاعدة الخزان بالشكل المناسب ، ومقداره يتسع لحولي 80 لتراً لكل 100 ك.ف.أ تقريباً ، يكفي مايقارب تشغيل 15 يوماً باستمرار ،
    6- كما ينبغي رفع مدخنة العادم بالقدر الكافي ، ووجود مساحة كافية لصندوق شفط الغاز العادم اعلى المدخنة مع مراوح شفط ...
    7- ينبغي الانتباه إلى إمكانية وجود رافعة وسكة داخل الغرفة مناسبة عند ضرورة إخراج المولد من نافذة المبنى للصيانة وإرجاعه - مساحة كافية لرفعه وإخراجه من نافذة متحركة ...
    8- الأبواب يجب ألا تدخل الغبار والأتربة .. وهل تحتاج الغرفة إلى تهوية أم ...مكيفات وتبريد ؟؟
    9- العزل التام للجدران بالإيبوكسي ، أو أي مادة عازلة للرطوبة والماء
    10- لوحة ال MTS أو ال ATS المناسبة .. ومكانها ..
    11- لوحة خدمات الإنارة وغيرها ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    وكما كل الأبنية ، ايضاً : لابد من نظام تأريض مناسب من أحد الأنظمة المعروفة : TT-S h, أو غيره داخل الغرفة للمولد ولأجزاءه المختلفة وللخزان واللوحات ....
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    هذه مواصفات شاملة لتركيبات المولد الاحتياطي وغير ذلك
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    2

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم :
    مولد الطواريء (ستاند باي ) تقريباً هنالك أمور اهمة جداً لايمكن الاستغناء عنها مشتركة في أكثر الأكوتد ،
    1-تصميم مناسب للقاعدة 2-مع مخمدات صوت تحت كل طرف ،3- مع وعاء تبديل زيت مناسب ، 4- مع إمكانية التغذية للكابلات ومواسير دخول و خروج الكابلات بالشكل المريح حسب أمكنتها على المولد ،5- والانتباه الدقيق لأماكن لوحات التشغيل للصيانة الدورية
    وجود قدر كافي من إمكانية الحركة ،
    5-مع وجود مكان لوضع قاعدة الخزان بالشكل المناسب ، ومقداره يتسع لحولي 80 لتراً لكل 100 ك.ف.أ تقريباً ، يكفي مايقارب تشغيل 15 يوماً باستمرار ،
    6- كما ينبغي رفع مدخنة العادم بالقدر الكافي ، ووجود مساحة كافية لصندوق شفط الغاز العادم اعلى المدخنة مع مراوح شفط ...
    7- ينبغي الانتباه إلى إمكانية وجود رافعة وسكة داخل الغرفة مناسبة عند ضرورة إخراج المولد من نافذة المبنى للصيانة وإرجاعه - مساحة كافية لرفعه وإخراجه من نافذة متحركة ...
    8- الأبواب يجب ألا تدخل الغبار والأتربة .. وهل تحتاج الغرفة إلى تهوية أم ...مكيفات وتبريد ؟؟
    9- العزل التام للجدران بالإيبوكسي ، أو أي مادة عازلة للرطوبة والماء
    10- لوحة ال MTS أو ال ATS المناسبة .. ومكانها ..
    11- لوحة خدمات الإنارة وغيرها ...

    شكرا يا بشمهندس

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    عفواً ، هذا واجب .....
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية خالد وليد
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    81

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    شكرا استاذ وبارك الله بيك

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    حياكم الله أستاذ خالد -- بارك الله بكم
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed shawky
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    174

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    جزاكم الله خيرا

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    155

    رد: مواصفات غرفه مولد الطوارئ ) ( diesel Generator )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم :
    مولد الطواريء (ستاند باي ) تقريباً هنالك أمور اهمة جداً لايمكن الاستغناء عنها مشتركة في أكثر الأكوتد ،
    1-تصميم مناسب للقاعدة 2-مع مخمدات صوت تحت كل طرف ،3- مع وعاء تبديل زيت مناسب ، 4- مع إمكانية التغذية للكابلات ومواسير دخول و خروج الكابلات بالشكل المريح حسب أمكنتها على المولد ،5- والانتباه الدقيق لأماكن لوحات التشغيل للصيانة الدورية
    وجود قدر كافي من إمكانية الحركة ،
    5-مع وجود مكان لوضع قاعدة الخزان بالشكل المناسب ، ومقداره يتسع لحولي 80 لتراً لكل 100 ك.ف.أ تقريباً ، يكفي مايقارب تشغيل 15 يوماً باستمرار ،
    6- كما ينبغي رفع مدخنة العادم بالقدر الكافي ، ووجود مساحة كافية لصندوق شفط الغاز العادم اعلى المدخنة مع مراوح شفط ...
    7- ينبغي الانتباه إلى إمكانية وجود رافعة وسكة داخل الغرفة مناسبة عند ضرورة إخراج المولد من نافذة المبنى للصيانة وإرجاعه - مساحة كافية لرفعه وإخراجه من نافذة متحركة ...
    8- الأبواب يجب ألا تدخل الغبار والأتربة .. وهل تحتاج الغرفة إلى تهوية أم ...مكيفات وتبريد ؟؟
    9- العزل التام للجدران بالإيبوكسي ، أو أي مادة عازلة للرطوبة والماء
    10- لوحة ال MTS أو ال ATS المناسبة .. ومكانها ..
    11- لوحة خدمات الإنارة وغيرها ...
    شكرا استاذ وبارك الله بيك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية توصيل مولد الطوارئ على نسبة من الأحمال فقط فى المبانى السكنية
    بواسطة m.dosoky في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 10-01-18, 06:42 PM
  2. مواصفات غرفه المحول؟؟؟
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 24-04-12, 02:49 PM
  3. تحديد قدرة مولد الطوارئ
    بواسطة منى عبدالرحمن في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-04-12, 10:40 PM
  4. diesel generator
    بواسطة ايهاب الشيمى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-08-09, 10:48 AM
  5. Synchronous Generator for Diesel & Gas Engines
    بواسطة mohanad sayed في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-07-06, 05:20 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter