    هل يمكن تمديد كيبل ضغط متوسط في البدروم علي ارتفاع 2,5 متر من ارضيه البدروم

    السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
    هل يمكن تمديد كيبل ضغط متوسط 33كيلو فولت في دور البدروم علما بانه سيكون على ارتفاع 2,5 متر من التشطيب والبدروم سيكون موقف للسيارات في مشروع مجمع سكني كبير

    أرجو الافاده واذا كان هناك كود او مواصفه يمكن الرجوع اليها

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: هل يمكن تمديد كيبل ضغط متوسط في البدروم علي ارتفاع 2,5 متر من ارضيه البدروم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يمكن تمديده بشروط الحماية التامة ، والتحميل الميكانيكي المناسب على حوامل الكابلات وتربيطه بالشكل المناسب والحفاظ على حرارة معتدلة للجو ، والحفاظ على المنحنيات المسموح بها 12 مرة من قطر الكابل عند الانعطافات و تنفيذ الوصلات بأماكن مؤمنة ولاتتعرض للاجهادات وتكون الوصلة غير مضغوطة من أي طرف لازيادة ولا نقصان ، ويوجد تدعيم مناسب لحوامل الكابلات
    - ملاحظة : بعض الشركات لاتسمح باستخدام حوامل كابلات معدنية لمنع تفاعل الحقل الناشيء عن شدة تدفق الجهد المتوسط مع الحديد ، وهو قد يسبب مشاكل ، والأفضل الاتفاق مع الاستشاري بتمرير الكابل على حوامل -خرسانية - مؤمنة للشروط التامة للتمديد
    - عند سحب الكابل يجب الحفاظ التام على سلامة العازل .
    - عند سحب الكابل يجب أن ينساب بليونة حتى لايتعرض لاجهادات تغيير مواصفات الناقل والعازل بالتمدد أو الضغط - ثبات قوة السحاب وعدم تغييرها - وهذا خاضع لعلب السرعة في آلية السحب - كتايللر الألمانية - و الشحم أو الصابون في مجاري الكابلات بطلي الكابل بها .
    - عدم مروره مجوارا لأي تأثيرات متبادلة مع الحقل الكهرطيسي من اتصالات أو معادن أو داتا - أسلاك معلومات
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: هل يمكن تمديد كيبل ضغط متوسط في البدروم علي ارتفاع 2,5 متر من ارضيه البدروم

    هذه مواصفات مطابقة لكل المواصفات العالمية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: هل يمكن تمديد كيبل ضغط متوسط في البدروم علي ارتفاع 2,5 متر من ارضيه البدروم

    كل الشكر و التقدير بشمهندس
    جزاك الله خيرا
    عندي سؤل ما هي الحوامل الخرسانية ؟ وكيف تكون مؤمنه ؟

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: هل يمكن تمديد كيبل ضغط متوسط في البدروم علي ارتفاع 2,5 متر من ارضيه البدروم

    في حال رفض الاستشاري للكيبل تري - حوامل الكابلات المختلفة ، مع أنه من الممكن التحميل على ال - U or C شنل - بأذرعة خاصة واستخدام قفيز معه عولازل بلاستيك يحيط باكيبل وزيثبت القفيز المعدني المعزول بنهايات تثبت على هذه الأذرعة لتأمين العزل التام ..
    أو يمكن لقسم المدني صب أرفف من مخرج مجاري الكابلات على عرض الكيبل لغاية اللوحة ، أو استخدام مواسير ستة إنش - 160 MM2 - مثبتة على الاتفاع المطلوب بشكل مناسب على الجدار ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : تحويل ابراج الضغط العالي الى كوابل ارضيه
    بواسطة marwan abdulmalek في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-06-17, 10:46 AM
  2. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 07:58 AM
  3. هل يمكن وصل كابلات جهد متوسط لشركتين مختلفتين
    بواسطة ahmedelsisy في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-04-15, 07:03 AM
  4. استفسار عن تمديد شبكه كابلات ضغط متوسط داخل المبانى
    بواسطة mostafa alfrmawy في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 15-05-14, 11:04 AM
  5. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 12:06 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter