    Single core and three core

    السلام عليكم
    لو سمحت عندي في المشروع single core earthing from one side only and three core from both side ممكن حد يوضحلي سبب هذا الطريقة و شكرا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: Single core and three core

    [
    single core الكابلات ذات الجهد المنخفض من النوع
    بسبب مرور تيار بين طرفى التأريض خلال الأرضى
    للكابل بصفه مستمره يعمل على سخونة الكابل وبالتالى يقلل
    من الحمل المفترض تحميل الكابل به وعلى المدى الطويل يتسبب
    فى انهيار طبقه العزل للكابل وعطله
    SVL sheath voltage limiter لذا يتم تأريض الغلاف من جهة واحدة (جهة المحول) وليس من الجهتين و يتم توصيل كابحات جهد
    على الجهة الأخرى,

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohammed anwar osman
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    19

    Thumbs up رد: Single core and three core

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    [
    single core الكابلات ذات الجهد المنخفض من النوع
    بسبب مرور تيار بين طرفى التأريض خلال الأرضى
    للكابل بصفه مستمره يعمل على سخونة الكابل وبالتالى يقلل
    من الحمل المفترض تحميل الكابل به وعلى المدى الطويل يتسبب
    فى انهيار طبقه العزل للكابل وعطله
    SVL sheath voltage limiter لذا يتم تأريض الغلاف من جهة واحدة (جهة المحول) وليس من الجهتين و يتم توصيل كابحات جهد
    على الجهة الأخرى,

    شكرا اخى الكريم على المعلمومات القيمة

  4. #4
    مشرف بقسم الكابلات الصورة الرمزية firas issa atwan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    2,025

    رد: Single core and three core

    السلام عليكم

    بالاضافة الى ما تفضل به المهندس elhusinyelhabyan، يرجى مراجعة الرابط ادناة للافادة


    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=36505


    مع تحياتي

    "أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

    اضغط هنا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تأريض كابلات single core
    بواسطة مازن عباس محمد رضوان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 25-05-16, 01:06 AM
  2. Joint over 33kv single core transmission line
    بواسطة عماد ذيب في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 30-04-12, 09:20 PM
  3. Why 100/3 or 110/3 VT core? ...Top urgent
    بواسطة Mohamed Saied في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-01-11, 12:33 AM
  4. إستخدام كابلات Single Core فى الجهد المتوسط
    بواسطة م. حمدى ربيع في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-05-06, 11:19 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter