    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    حدث عطل بكيبل 33 ك ف ربط بين محطتين وكانت اشارة الفصل هى سقوط سولكر ريلاى وتم فصل الكيبل من الجهتين
    فتم فصل الكيبل من كلا الجهتين وتم عمل ميجر للكيبل فكانت القياسات كالاتى
    R- Y = 200M OHM
    Y - B = 198 M OHM
    R - B = 210 M OHM

    وكانت القياس بالنسبة لالارضى
    R-E = 100 M OHM
    Y - E = 84 M OHM
    B - E = 109 M OHM

    هذة القياسات تدل على ان الكيبل سليم فما هى وجه نظركم لو فرضنا ان الكيبل سليم ما سبب حدث الفصل
    انتظر الردورد
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: سوال مهم جدا بالكيبلات وبالاخص المهندس كامل

    اخي المهندس المحترم
    القيم المعتمده لقراءات الميجر في الشركة السعودية للكهرباء هي 100 ميجا اوم والقراءات الي ذكرتها تدل علي ان الكابل سليم
    لكنك لم توضع RELAY TARGE للفصل مع ملاحظة انه عند حدوث ARC FLASH في الوصلة الطرفية في احد المحطات للكبابل لا تظهر في قراءة الميجر بمعني يكون قراءة الميجر سليمة ولكنك عندك مشكلة في احد الوصلات الطرفية للكابل

    وشكرا لك
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  3. #3
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: سوال مهم جدا بالكيبلات وبالاخص المهندس كامل

    اضيف لاحتمالات م فوزي مشكورا
    الاتي
    هذه قيم غير جيدة صحيح لم تصل للرداءة ولكن غير مطمنة فيلزم في هذه النوعية من الكابلات ان تكون القيم بالجيجا
    اعتقد هناك نقطة ضعيفة على الكابل سواء وصلة او بداية او على جسم الكابل ولو اجريت اختبار قياس التفريغ الجزءي يكون افضل
    تحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-11-16, 12:45 PM
  2. سؤال الي عباقرة الكابلات وبالخص المهندس كامل
    بواسطة sayed abd elmagied في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-06-16, 07:20 PM
  3. سؤال مهم الي عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح فارس
    بواسطة sayed abd elmagied في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-06-16, 08:12 PM
  4. سؤال للأستا المهندس كامل بردخان
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-05-11, 10:26 AM
  5. سؤال هام وعاجل الى المهندس كامل بدرخان
    بواسطة رجب حسنين في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-05-08, 07:32 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter