الموضوع: كيفية تحديد قدرة منظم الجهد المناسب لتغذية مبني إدارى ؟

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    Question كيفية تحديد قدرة منظم الجهد المناسب لتغذية مبني إدارى ؟


    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اعضاء المنتدى الكرام

    كل عام و حضراتكم بخير و رمضان مقبول الطاعات علينا جميعآ بإذن الله

    عندى مبنى ادارى مكون من طابقين به جميع الاحمال من تكييفات بجميع الغرف و انارات و غريها

    اعانى من مشكلة ارتفاع الجهد و تلف الاحمال كل فترة و لذا قررنا وضع منظم جهد لتغذية المبني من خلاله

    المبنى مغذي عن طريق مفتاح mccb 125A

    اريد اعرف كيف يمكننى حساب قدرة منظم الجهد المطلوب و هل هناك بالسوق منظم جهد يكفى لتغذية هذه القدرة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: كيفية تحديد قدرة منظم الجهد المناسب لتغذية مبني إدارى ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اعضاء المنتدى الكرام

    كل عام و حضراتكم بخير و رمضان مقبول الطاعات علينا جميعآ بإذن الله

    عندى مبنى ادارى مكون من طابقين به جميع الاحمال من تكييفات بجميع الغرف و انارات و غريها

    اعانى من مشكلة ارتفاع الجهد و تلف الاحمال كل فترة و لذا قررنا وضع منظم جهد لتغذية المبني من خلاله

    المبنى مغذي عن طريق مفتاح mccb 125A

    اريد اعرف كيف يمكننى حساب قدرة منظم الجهد المطلوب و هل هناك بالسوق منظم جهد يكفى لتغذية هذه القدرة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذا يعتمد على سعة منظم الجهد في بلدك فاذا كان ذو سعة مقاربة للاحمال يمكنك استخدامه \\\ وان استخدامك مفتاح 125 امبير اعتقد كثير لبناية ادارة كما اشرت \\\\ يجب ان تحسب الاحمال بدقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    1

    رد: كيفية تحديد قدرة منظم الجهد المناسب لتغذية مبني إدارى ؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    قد تكون المشكلة من المحول نفسه. ان كان ذلك كذلك، فمن رأيي ان تحاول حل جذور المشكلة وذلك بمخاطبة الجهة المسؤولة عن المحول وذلك لعمل (Tapping for the transformer) لتعديل الجهد
    بالتوفيق



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة في ايجاد كتاب يتحدث عن كيفية أختيار قدرة المحرك المناسب للحمل
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 11-08-19, 10:04 AM
  2. لمعرفة طول و قطر السلك المناسب لنظام الــPUBLIC ADDRESS حسب قدرة السماعات
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 06-03-14, 01:35 PM
  3. تحديد قدرة مولد لتغذية موقع كامل تحت الانشاء
    بواسطة islami في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-09-13, 01:17 PM
  4. ماهى قدرة المولد المناسب لهذا الحمل
    بواسطة haydi adel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-04-13, 10:26 AM
  5. مساعدة في ايجاد كتاب يتحدث عن كيفية أختيار قدرة المحرك المناسب للحمل
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-04-12, 06:17 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter