النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سوال مهم ارجو الاجابة علية من المهندس رباح فارس

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    سوال مهم ارجو الاجابة علية من المهندس رباح فارس

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    بعد التحية مهندسنا الغالى
    سوالى هو ماذا يحدث بشبكة التوزيع اذا تم تشغيل محول بقدرة 1000 ك ف ا بدون اى حمل مجرد تم ادخالة الخدمة ويحمل ختى الان لمدة 5 شهور بدون حمل وايضا لم تم اضافة حمل بسيط تقريبا 50 ك وات فما هو ايضا تاثير تشغيل على الشبكة الكهربائية من جميع النوحى الفنية ولاقتصادية

    - سوال الثانى هل يجور تشغيل محولين من نفس نقطة توصيل بداخل rmu بفيوز واحد للمحولين من ناحية 11 ك ف
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: سوال مهم ارجو الاجابة علية من المهندس رباح فارس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    بعد التحية مهندسنا الغالى
    سوالى هو ماذا يحدث بشبكة التوزيع اذا تم تشغيل محول بقدرة 1000 ك ف ا بدون اى حمل مجرد تم ادخالة الخدمة ويحمل ختى الان لمدة 5 شهور بدون حمل وايضا لم تم اضافة حمل بسيط تقريبا 50 ك وات فما هو ايضا تاثير تشغيل على الشبكة الكهربائية من جميع النوحى الفنية ولاقتصادية
    - سوال الثانى هل يجور تشغيل محولين من نفس نقطة توصيل بداخل rmu بفيوز واحد للمحولين من ناحية 11 ك ف
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ----- بالنسبة للسؤال الاول لا اعتقد سيكون هنالك تاثير محسوس للحالتين التي اشرت اليهما وبالتاكيد الحمل في الشبكة كبير وبما يتناسب مع سعة المحول 1000 ك.ف.اي فالمفاقيد الكلية \\ الحديدية والنحاسية \\\ لكلا الحالتين فيها فرق بسيط وعليه فكفاءة المحول هي نفسها في الحالتين \\\ ونفس الحال فيما يخص الجانب الاقتصادي ستكون كلفة المفاقيد الحديدية \ no load losses \\ هي الغالبة في الحالتين لقلة المفاقيد النحاسية للحمل 50 كيلو وات
    -------------- بالنسبة للسؤال الثاني يتطلب حساب التيار الاعتيادي لكلا المحولين \\\لكن هل المحولين في حالة الربط الى نقطة التوصيل مربوطين على التوالي او على التوازي من خلال busbur
    اضافة الى كيفية ترتيب قاعدة الفيوز
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: سوال مهم ارجو الاجابة علية من المهندس رباح فارس

    المحولين قدرة احدهما هو 1500 ك ف ا فيكون تيار ناحية الجهد العالى 11 ك ف هو 78.5 امبير ويتم تركيب فيوز 90 امبير بداخل وحدة الربط الحلقية RMU
    المحول الاخرى قدرتة هو 1000 ك ف ا فيكون تيار الجهد العالى هو 52.5 امبير والمفروض الفيوز له هى 63 امبر
    اعادة صياغة سوالى لو تم توصيل المحولن على التوازى بنفس القدرة اى يكون المحوليين بقدرة 1500 ك ف ا وايضا لو اختلفت القدرة بين المحولين
    ارفق صورة توضحية
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: سوال مهم ارجو الاجابة علية من المهندس رباح فارس

    [QUOTE=مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم;489024]المحولين قدرة احدهما هو 1500 ك ف ا فيكون تيار ناحية الجهد العالى 11 ك ف هو 78.5 امبير ويتم تركيب فيوز 90 امبير بداخل وحدة الربط الحلقية RMU
    المحول الاخرى قدرتة هو 1000 ك ف ا فيكون تيار الجهد العالى هو 52.5 امبير والمفروض الفيوز له هى 63 امبر
    اعادة صياغة سوالى لو تم توصيل المحولن على التوازى بنفس القدرة اى يكون المحوليين بقدرة 1500 ك ف ا وايضا لو اختلفت القدرة بين المحولين
    ارفق صورة توضحية[/QUOT
    شروط ربط التوازي في كلا الحالتين هي ستكون الحاكمة في هذه الحالة فالمحول ذو الممانعة المذويه z% الاقل ستسحب تيار اعلى مما يفوق تيار الفيوز المقنن
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سوال ارجو الاجابة علية
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-11-16, 11:52 AM
  2. ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 26-11-16, 12:45 PM
  3. سؤال مهم الي عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح فارس
    بواسطة sayed abd elmagied في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-06-16, 08:12 PM
  4. سؤال للأستاذ المهندس رباح فارس و لجميع مهندسي المحولات
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 26-06-13, 08:19 PM
  5. سؤال مهم ارجو الاجابة علية
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-06-12, 11:14 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter