النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    Question عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

    السلام عليكم


    بعد اذن حضراتكم


    عندى محول نصف ميجا فولت امبير كنت المفروض هربط ما بين ناحية المنخفض في المحول و اللوحة الخاصة به عن طريق باسبار نحاس 800 امبير


    لكن حاليا عندى كابل نحاس 3*240 + 120 مم2
    كنت محتاج استعمل الكابل مكان البسبار
    فهل يبقي عندى 3 كابلات 3*240 + 120 مم2 علي التوازى عشان تستحمل 800 امبير و لا اعمل ايه

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    24

    رد: عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

    اخى الكريم
    نحتاج نعرف طول الكابلات او المسافة
    الجهد
    الحرارة المحيطة
    طريقة التمديد مواسير ولا جدران معزوله
    وهحسبها وارسهالك

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

    لو الكابل موجود عنك ما فيش مشكلة استخدم 3 كابلات على التوازى ودول هيشبلوا الحمل وزيادة بس اهم حاجة تضغط الكوبستات (ترامل التوصبل


    9كويس علشان الكابلات ما تسخنش وتخمر
    اما اذاكان الكابلات مش موجودة عندك الاسهل تستخدم موصلات فردية وتجمع كل تلاتة مع بعض
    بس زى ما سبق وقلت اهم حاجة تضغط الترامل كويس وترظها بوردة زنق مع الوردة التانية تحت الصامولة
    بالتوفيق

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالفتاح البدراوى مشاهدة المشاركة
    اخى الكريم
    نحتاج نعرف طول الكابلات او المسافة
    الجهد
    الحرارة المحيطة
    طريقة التمديد مواسير ولا جدران معزوله
    وهحسبها وارسهالك
    جزاك الله حضرتك كل خير علي الاهتمام و محاولة المساعدة

    أما عن :-

    المسافة حوالى 7 متر
    و طريقة التمديد في ترانش مفتوح زي الصورة المرفقة
    و درجة الحرارة هي حرارة مدينة الطور جنوب سيناء

    و الجهد هو جهد 11 كيلو فولت DSC_0030.jpg

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    لو الكابل موجود عنك ما فيش مشكلة استخدم 3 كابلات على التوازى ودول هيشبلوا الحمل وزيادة بس اهم حاجة تضغط الكوبستات (ترامل التوصبل
    9كويس علشان الكابلات ما تسخنش وتخمر
    اما اذاكان الكابلات مش موجودة عندك الاسهل تستخدم موصلات فردية وتجمع كل تلاتة مع بعض
    بس زى ما سبق وقلت اهم حاجة تضغط الترامل كويس وترظها بوردة زنق مع الوردة التانية تحت الصامولة
    بالتوفيق
    جزى الله حضرتك كل خير علي الاهتمام و نسال الله ان يزيدك علمآ

    هو الكابل موجود عندى فعلا

    بس لو ممكن حضرتك توضحلي الجزئية دي ماذا تقصد بها

    9كويس علشان الكابلات ما تسخنش وتخمر

    9 ترامل ايزاي مش هما المفروض 4 أطراف لكل كابل يعنى عدد الكوس هيكون 12 و ليس 9

    و لو ممكن حضرتك توضحلي الجزئية الفنية دي كى استطيع تنفيذها وترظها بوردة زنق مع الوردة التانية تحت الصامولة ؟

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

    لا انا لم اقصد 9 كوبستة انا كنت باضغط على علامة قفل القوس لكن الشفت لم ينضغط وكتب 9 - لأن رقم 9 على الكيه بورد هو نفس علامة قفل القوس - وانا اسف علشان لم اراجع قبل ارسال الرد لانى كنت مشغول شوية اعتذر مرة تانيى
    هما فعلا 12 وانا لم اذكر العدد لان دى حاجة بديهية وطالما الكابل عندك اتوكل على الله وربنا يوفقك
    لو انا مكانك هانسق مع الاستشارى واجمع ال 3 اطراف بتوع كل كابل مع بعض واغطى متر من كل طرف بشكرتون بلون الفيزة (ولو غطيت الكابل كله بنفس اللون يبقى احسن المسافة مش كبيرة كل كابل هباخد 3 :4 لفات شيكتون ولف حلزونى )يعنى هيكون عندى 3 كابلات كل كابل مجمع يبقى على فيزة وطبعا هاخرج الارضى من الكابل وارجع الم العزل تانى بس اشق مسافة معقولة تبفى مريحة وانا باجمع الارضى ( انظر الرسم

    وترص الكابلت فى الترنش وبينهم مسافة 15 سم على الاقل وافصل بينهم بقوالب طوب (لو الكابلات بتاعتك ناحية ال 11 كيلو ) اما اذا كانت ناحية ال 220 فولت ممكن تجمع كل لون لوحده وما فيش طوب
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: عايز استخدم كابل 3*240+120 مم2 بدلا من باسبار نحاس 800 امبير ... ارجو المساعدة ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    وطبعا هاخرج الارضى من الكابل وارجع الم العزل تانى بس اشق مسافة معقولة تبفى مريحة وانا باجمع الارضى ( انظر الرسم
    وترص الكابلت فى الترنش وبينهم مسافة 15 سم على الاقل وافصل بينهم بقوالب طوب (لو الكابلات بتاعتك ناحية ال 11 كيلو ) اما اذا كانت ناحية ال 220 فولت ممكن تجمع كل لون لوحده وما فيش طوب
    جزاك الله كل خير يا باشمهندس علي الاهتمام و مساعدتى و جعله الله في ميزان حسناتك

    بعد اذنك ماذا تقصد بمعنى هاخرج الارضى من الكابل وارجع الم العزل تانى بس اشق مسافة معقولة تبفى مريحة وانا باجمع الارضى ... اسف لانى مافهمتش الرسمة ؟

    و بردوا مافهمتش ماذا تقصد بالجزئية دى
    وترص الكابلت فى الترنش وبينهم مسافة 15 سم على الاقل وافصل بينهم بقوالب طوب (لو الكابلات بتاعتك ناحية ال 11 كيلو ) اما اذا كانت ناحية ال 220 فولت ممكن تجمع كل لون لوحده وما فيش طوب

    انا عايز استخدم الكابل 3*240 +120 مم2 في ربط ناحية منخفض المحول باللوحة العمومية

    فده مش يعتبر ناحية ال 220 فولت و لا ايه قصد حضرتك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عايز اعرف متي استخدم cable gland وما فايدتها واي نوع تستخدمكنت
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 18-04-19, 12:03 PM
  2. هل جربت ربط كابل الومونيوم على بسبار نحاس؟
    بواسطة رشاد أبوجبريل في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 24-11-13, 09:29 AM
  3. هل سيتلف الجهاز اذا استخدم امبير عالي بجهد ثابت
    بواسطة صالحوليد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 29-10-13, 11:36 PM
  4. ارجو المساعدة من المهندسين الاكارم..مولدة 15 كيلو فولت امبير ..؟؟؟
    بواسطة laetheng في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-03-12, 06:18 PM
  5. كنت عايز اعرف ازاي استخدم امر array في توزيع الكشافات هااام
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-03-11, 06:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter