النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: وزن النحاس المستخدم في الكابل

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد الدليمي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    80

    وزن النحاس المستخدم في الكابل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اساتذتي الاعزاء هل لوزن النحاس المستخدم في الكابل دور (ايجابي او سلبي) عند المقارنة بين نوعين من انواع الكابلات الارضية 3*150 mm لشركتين مختلفتين ؟ واذا كان نعم فما هي العلاقة الرياضية التي تحكم ذلك؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    طبعا وزن النحاس فى الكابل لنفس المقطع يفرق لانه بيدل على كمية النحاس فى الكابل واذا قلت اما يكون المقطع مش سليم او مكمل المقطع بشعرات من مادة تانية وهذا يقلل من جودة التوصيل ونقص قيمة التيار المفروض يتحمله
    ويعتبر غش
    المعادلة هى الوزن بيساوى حاصل ضرب كثافة النحاس النوعية فى الحجم
    لكن الحجم هيبقى صعب عليك تحدده لانه بيساوى حجم الشعيرات فى الكابل وكتير لا يكون قطر الشعيرات متماثل اعتقد هتلاقى صعوبة عمليية فى تحديده

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد الدليمي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    80

    رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    طبعا وزن النحاس فى الكابل لنفس المقطع يفرق لانه بيدل على كمية النحاس فى الكابل واذا قلت اما يكون المقطع مش سليم او مكمل المقطع بشعرات من مادة تانية وهذا يقلل من جودة التوصيل ونقص قيمة التيار المفروض يتحمله
    ويعتبر غش
    المعادلة هى الوزن بيساوى حاصل ضرب كثافة النحاس النوعية فى الحجم
    لكن الحجم هيبقى صعب عليك تحدده لانه بيساوى حجم الشعيرات فى الكابل وكتير لا يكون قطر الشعيرات متماثل اعتقد هتلاقى صعوبة عمليية فى تحديده
    اشكرك اخي واستاذي العزيز على هذه المعلومات .
    واذا ممكن نتواصل معك والاستفادة من خبراتك على رقمي الواتس اب (009647811309520) واكون ممنون منك.

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    842

    رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    أخى العزيز محمد - المفروض فى الموصل النحاس المكون للكابل أن يكون كله من النحاس الكهربى الذى له موصلية كهربائية تتطابق مع المواصفات الدولية IEC 60228 - و لكل موصل مقاومة تيار مستمر محددة بنفس المواصفة لا يجب أن يتعداها لذلك يتم مراعاتها عند تصميم الموصل و هذا يختلف من شركة لأخرى لأن هناك عوامل كثيرة تؤثر على مساحة مقطع الموصل و على وزنه - و ليس معنى أن شركة تقدم وزن نحاس اقل أن الموصل ليس كله من النحاس فالعامل الحاكم هنا هو مقاومة الموصل للتيار المستمر و يتم قياسها على الكابل النهائى و مقارنتها بالمطلوب بالمواصفه - و قد يختلف قطر الاسلاك فى الموصل من شركة لأخرى و تختلف عملية السحب و التخمير لأسلاك النحاس و تختلف خطوة جدل هذه الاسلاك عند تصنيع الموصل على ماكينة الجدل - و هذا كله فى النهاية يؤثر على الوزن الكلى للموصل و على مقاومته التى هى عامل مؤثر فى قدرته على نقل تيار كهربى محدد- و سأحاول فى رسالة قادمة ان ارفق ملف يوضح لك كل ما سبق بالتفصيل - و تقبل تحياتى

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد الدليمي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    80

    رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED YOUSEF مشاهدة المشاركة
    أخى العزيز محمد - المفروض فى الموصل النحاس المكون للكابل أن يكون كله من النحاس الكهربى الذى له موصلية كهربائية تتطابق مع المواصفات الدولية IEC 60228 - و لكل موصل مقاومة تيار مستمر محددة بنفس المواصفة لا يجب أن يتعداها لذلك يتم مراعاتها عند تصميم الموصل و هذا يختلف من شركة لأخرى لأن هناك عوامل كثيرة تؤثر على مساحة مقطع الموصل و على وزنه - و ليس معنى أن شركة تقدم وزن نحاس اقل أن الموصل ليس كله من النحاس فالعامل الحاكم هنا هو مقاومة الموصل للتيار المستمر و يتم قياسها على الكابل النهائى و مقارنتها بالمطلوب بالمواصفه - و قد يختلف قطر الاسلاك فى الموصل من شركة لأخرى و تختلف عملية السحب و التخمير لأسلاك النحاس و تختلف خطوة جدل هذه الاسلاك عند تصنيع الموصل على ماكينة الجدل - و هذا كله فى النهاية يؤثر على الوزن الكلى للموصل و على مقاومته التى هى عامل مؤثر فى قدرته على نقل تيار كهربى محدد- و سأحاول فى رسالة قادمة ان ارفق ملف يوضح لك كل ما سبق بالتفصيل - و تقبل تحياتى
    لك مني استاذي العزيز كل التقدير والاحترام على ما تقدمت به من معلومات مهمة جدا . وارجوا ان ترفق الملف لاستفيد اكثر.

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اشكر الخوة الذين شاركوا بتوضيح الفكرة الصناعية للكابلات ، وأريد أن أصوغ لك العوامل المؤثرة بوزن الكابل ومقاومة الكابل بطريقة أخرى :
    1- الخاصية القشرية - خاصية مساحة السطح : تعلم أن التيار - بل الألكترونات تتحرك على سطح الناقل ، لذا أفضل النواقل هي ذات الشعيرات الدقيقة المجدولة بطرق مختلفة لتشكيل الكابل ، وغالبا ما تعطيك الكتالوجات طريقة تنفيذ كل كابل .
    2- مقاومة الكابل للعوامل الميكانيكية و للقوى الأخرى : لكن كون الكابلات ستتعرض لقوى ميكانيكية وخاصة وقت السحب .. ومدها في مناطق الاستخدام ، لذا لابد من تأمين مقاومة ضد القطع أو تغيير القطر ، ولانحناء في مجاري الكابلات ونحو ذلك لذا من خلال الكتالوجات ستجد أنهم يجمعون كل قطر من الأقطار المشهورة ... 4X95 MM2 ....4X150MM2......4X204 MM2 .... وغير هذه الأقطار بعدد من الأسلاك المتساوية القطر ضمن أفضل الخصائص من كل جهة مشترطة ..مما يجعلهم محكومون بأقطار وأوزان وأعداد محددة ، مدروسة -- (ستاندرد ) تلزمهم بجدولة قيقة للويرات - الأسلاك وعددها التي ستشكل القطر المطلوب في النهاية لهذا الكابل الذي تراه جاهزاً ...ضمن المواصفات
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    مشرف بقسم الكابلات الصورة الرمزية firas issa atwan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    2,025

    رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    بارك الله فيكم جميعا على الردور المفيدة وفي صناعة الكابلات يكون المقياس عدد الاسلاك والمقاومة كما هو مذكور في المواصفة IEC 60228 (كما تفضل مهندسنا احمد يوسف)

    ولمعرفية كيفية حساب وزن النحاس المستخدم لا بد من معرفة عدد الاسلاك المستخدمة و قطر السلك.

    الرابط التالي يوضح كيفية حساب وزن النحاس لكابل مساحتة مساحتة 150 ملم مربع:


    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...=57919&page=10


    مع تحياتي


    "أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

    اضغط هنا

  8. #8
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    842

    رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    كل عام و انتم بخير أعاد الله عليكم عيد الفطر المبارك اعواما عديدة و تقبل منكم صالح الاعمال - استكمالا لموضوع اوزان النحاس أرفق هنا ملف اكسيل لحساب الاوزان لمختلف انواع الموصلات (الغير مضغوط و المضغوط و المقطعية) و طريقة الحساب يدخل فيها معادلات ماخوذة من المواصفة الامريكيه ASTM فى حساب خطوة الجدل و طول السلك بعد الجدل الى جانب معادلات هندسية و كهربية عادية - و أود أن أشير ان الحساب اعتمد كليا على التطبيق العملى و ايضا على الاتى:
    1- أن المقاومة النوعية للسلك المستخدم فى تكوين كل نوع موصل تم قياسها فعليا بعد كل مرحلة جدل و تم اخذ المتوسط الكلى للقياسات و استخدامه فى الحساب
    2- أن خطوة الجدل تم حسابها و تطبيقها عمليا و قياس الوزن لكل موصل (و قد وجد تطابق كبير بين الحساب و الوزن الفعلى) مع مطابقة المقاومة للمواصفات
    3- يمكن للسادة المهتمين بالموضوع عمليا ان يقوموا بتغيير خطوات الجدل و قياس الوزن و المقاومة فى كل حالة لبيان مدى مطابقة المقاومة للمواصفات IEC 60228
    4- اقترح فى حالة تغيير خطوة الجدل ان يتم ذلك فى خطوات الطبقات الداخلية للموصل بزيادتها لحد معين مثلا مع تقليل الخطوة فى الطبقة الاخيرة للموصل (فائدة ذلك اننا نقلل الاجهادات الميكانيكية على طبقات الموصل و نحافظ على المقاومة النوعية التى تزيد دائما مع زيادة الاجهاد الميكانيكى المتمثل فى ضغط فليرات الجدل او رولات التشكيل فى الموصل المقطعى)
    و ارجو من المهتمين تبادل الافكار معى فى طريقة تحسين اوزان النحاس عن طريق التحكم فى مواصفات الاسلاك المسحوبة و طريقة الجدل المثالية للموصل و تقبلوا تحياتى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    1

    Post رد: وزن النحاس المستخدم في الكابل

    مجهود مشكور من حضراتكم
    ارجو مساعدتي في البحث عن كتاب Power Cable Technology
    Preview this Book


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هو الكابل المتوسط و الكابل المنخفض لمحول 1 و 1.5 و 2 ميجا فولت أمبير
    بواسطة عبدالرحمن رزق في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-11-15, 04:11 PM
  2. ماهى نوع الكابل المستخدم فى كاميرات المراقبة
    بواسطة محمد سليمان العاصى في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-09-14, 10:43 PM
  3. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-03-11, 09:50 PM
  4. ماهو الكابل المستخدم
    بواسطة haydi adel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-06-09, 11:21 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter