النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ايهما افضل 24 DC ام 220 AC

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود ابوعميرة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    المنوفية
    المشاركات
    50

    ايهما افضل 24 DC ام 220 AC

    السلام عليكم
    ايهما افضل في الاستخدام
    الكونتكتورات جهد الكنترول 220 فولت AC
    ام 24 فولت DC
    مع ذكر السبب وشكرا

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: ايهما افضل 24 DC ام 220 AC

    السلام عليكم
    قبل الاجابة لازم نعرف المبادئ الاتية
    1- اذا كان جهد الكونترول اقل من 50فولت فهو جهد امن لا يلزم له احتباطات ام ان كان اكثر من ذلك فيلزم ارتداء ملابس السلامة
    2- قدرة استهلاك دائرة الكونترول بالفولت امبير سوف تحدد مقطع السلك و مقدار هبوط الجهد من المصدر الى دائرة الكونترول
    3- هل نرغب فى ان يكون جهد الكونترول منفصل عن دائرة القوى حتى لا يتأثر باى اهتزاز فى الجهد (مثلا بطاريات)
    4- هل يتم استخدام اجهزة PLC لها قدرة و جهد منخفض
    5- مقدار تيار القصر من مصدر جهد الكونترول
    6- هل دائرة الكونترول موجودة فى اجواء قابلة للانفجار

    عمليا الجهود الاتية تستخدم فى الكونترول
    1- لوحات التزامن و المولدات 24 او 48 فولت حسب جهد بطارية المولد
    2- لوحات التيار الخفيف تكون 24 او 48 فولت تيار مستمر او متردد بهدف السلامة وذلك احتمال وجود مياة تكييف او تكثيف
    3- محطات الجهد العالي 220 فولت تيار مستمر و ذلك لوجود موتورات تحريك القواطع ذات القدرة العالية و مسافات كبيرة
    4- محطات الجهد المتوسط 110 فولت تيار مستمر لزوم التحكم عن بعد
    5- لوحات الطلمبات و المصاعد فى الاغلب تكون 220 فولت متردد للسهولة و ان كان هناك لوحات 48 فولت للسلامة

    تحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هام وعاجل ايهما افضل مقارنة عروض فنية لمحولات القدره
    بواسطة sami osman في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 06-01-16, 02:12 AM
  2. طلب عاجل بخصوص ايهما افضل فى محول 6000/400 او 11000/400 فولت
    بواسطة sami osman في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-05-15, 12:52 PM
  3. ايهما افضل ربط المنازل 1 فيز او3 فيز موضوع يهمني كثيرا ارجو الاجابة
    بواسطة يحيى حسين في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-04-15, 02:05 PM
  4. ايهما افضل من حيث التحمل والاستمرارية
    بواسطة محمد حشيش في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-09-14, 01:15 AM
  5. ايهما افضل واغلى؟
    بواسطة AHMED MAGDY ARMY في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-05-11, 07:21 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter