صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng_Mhagag
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    UAE-Abu Dhabi
    المشاركات
    513

    مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أرجو المساعدة عندما أقوم بتحديد مسار لكابلات جهد منخفض و كلها موصلة على قضبان واحدة و مؤرضة من خلال الجلاند كما موضح بالصور أجد نفس الإشارة على جميع الكابلات و لا استطيع تحديد كابل واحد لكى أتتبعه و هناك صعوبة فى فصل الكابل و يجب تحديد مسارها و هي ليف فما الحل للعلم إنى أستخدم جهاز من BAUR - CL20
    الصور المرفقة الصور المرفقة


    محمد حجاج


  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    انصحك بتحديد المسار عن طريق كابلات التاريض وذلك بفصل كل كابل على حدى من الطرفين وتوصيل اشارة عليه لكل كابل منفردا وبذلك يمكن تحديد مكان كل كابل وهى الطريقة الامثل فى حالتك مع التوفيق

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng_Mhagag
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    UAE-Abu Dhabi
    المشاركات
    513

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشأت البسطويسى محمد مشاهدة المشاركة
    انصحك بتحديد المسار عن طريق كابلات التاريض وذلك بفصل كل كابل على حدى من الطرفين وتوصيل اشارة عليه لكل كابل منفردا وبذلك يمكن تحديد مكان كل كابل وهى الطريقة الامثل فى حالتك مع التوفيق
    شكرا جزيلا مهندس نشأت على الإهتمام و لكن المشكلة تكمن إننا لا نعلم غير طرف واحد من الكابل و لا نستيع قطع التغذية عن المستهلكين و هناك كمية كبيرة من الكابلات بنفس هذه الظروف.


    محمد حجاج


  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng_Mhagag مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا مهندس نشأت على الإهتمام و لكن المشكلة تكمن إننا لا نعلم غير طرف واحد من الكابل و لا نستيع قطع التغذية عن المستهلكين و هناك كمية كبيرة من الكابلات بنفس هذه الظروف.
    فى هذه الحاله انصحك بفصل جميع كابلات التاريض من الطرفين ومن ثم الاختبار المفرد عن طريق الاشارة الحية وفى حالة وجود اشاره حية لكابل واحد من دون الباقى يمكنك التوصل لكابل كابل بالتوالى لوجود كابل التاريض منفردا عند لوحة التوزيع الخاصة به

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng_Mhagag
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    UAE-Abu Dhabi
    المشاركات
    513

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشأت البسطويسى محمد مشاهدة المشاركة
    فى هذه الحاله انصحك بفصل جميع كابلات التاريض من الطرفين ومن ثم الاختبار المفرد عن طريق الاشارة الحية وفى حالة وجود اشاره حية لكابل واحد من دون الباقى يمكنك التوصل لكابل كابل بالتوالى لوجود كابل التاريض منفردا عند لوحة التوزيع الخاصة به
    ليس هناك سماحية بالفصل و الشبكة بها كابلات كثيرة جدا ليست الكابلات المطلوب تحديد مسارها فقط


    محمد حجاج


  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng_Mhagag مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا مهندس نشأت على الإهتمام و لكن المشكلة تكمن إننا لا نعلم غير طرف واحد من الكابل و لا نستيع قطع التغذية عن المستهلكين و هناك كمية كبيرة من الكابلات بنفس هذه الظروف.
    الموضوع بسيط يا باشمهندس احضر كلامب الامبير و قيس الامبير على كل كابل من طرف الجلاند بعد ما ترقمه وبعدين قيس الامبير عند المشتركين والقراءات التى تكون متاماثلة او تقريبا متماثلة هتكون لنفس الكابل فاعطيها نفس الرقم -قيس وطمنى

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    تكملة لما سبق
    انت مش هتفك الكابلات ولكن هتقيس على الكابلات وهى راكبة ولو فيه كابل متفرع فى حتة خد بالك واجمع امبير التفريعات علشان تحدد الكابل الاصلى مستنى تقول لى عملت ايه
    د

  8. #8
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng_Mhagag
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    UAE-Abu Dhabi
    المشاركات
    513

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    تكملة لما سبق
    انت مش هتفك الكابلات ولكن هتقيس على الكابلات وهى راكبة ولو فيه كابل متفرع فى حتة خد بالك واجمع امبير التفريعات علشان تحدد الكابل الاصلى مستنى تقول لى عملت ايه
    د

    شكرا جزيلا مهندس الحسينى بالفعل قمت بالقياس فى المصدر و نفس اللحظة من عدة أطراف إخرى و هناك حالات كثيرة نفس قيم التيارات و المشكلة تكمن فى عمل مسار للكابل و عمل الرسومات النهائية و خلال تتبع الكابل تظهر إشارات على كل كابلات الخروج مما يشكل صعوبة كبيرة فى تحديد مسار واحد تتبعه.


    محمد حجاج


  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng_Mhagag مشاهدة المشاركة

    شكرا جزيلا مهندس الحسينى بالفعل قمت بالقياس فى المصدر و نفس اللحظة من عدة أطراف إخرى و هناك حالات كثيرة نفس قيم التيارات و المشكلة تكمن فى عمل مسار للكابل و عمل الرسومات النهائية و خلال تتبع الكابل تظهر إشارات على كل كابلات الخروج مما يشكل صعوبة كبيرة فى تحديد مسار واحد تتبعه.
    اولا قيس كل الكابلات فى المنبع
    تانيا حدد الكابلاتت المختلفة الفراءة فى المنبع
    قبس فى النهايات وشوف المختلف وقارن بينها وبين المنبع
    رابعا حدد الكابلات المختلفة واستبعدها قيقل غدد الكابلات المجهولة عندك

    خامسا الكابلات التى فيها تشابه فى القراءات والتى سيكون عدده اقل طبعا من العدد الولى قم بقياسها فى اةقات مختلفة مثل كل 4 صاعات مثلا وطبيعى نمط الاستهلاك هيجتلف باختلاف الاوقات وعندما تقوم بالمقارنات ممكن تحدد كابل او كابلين بالاضافة للكابلات التى استبعدتها من اول قباس
    سادسا الكابلات الباقية قم بالقياس عليها فى اوقات مختلفة تانى ممكن بفاصل 5 ساعات وفارن وحدد كابل اخر ولو لم تنجح غير التوقيتات لغاية ما تنتهى منها كلها بس خليك صبور شوية
    ولما تحدد البداية والنهاية تقدر ترسم
    انا عاوز اعرف منك الكابلات دى مدفونة فى الارص ولا مدفونة فى الحوائط ووضعها ايه بالضبط
    ( هى بتنور مبانى ولا ادوار وهل فيها اضاءة ) وانا اقول الحل السريع انشاء الله

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: مشكلة فى تحديد مسار كابلات جهد منخفض

    ايه هى الاشارات التى تظهر على الكابلات وبتظهر فين يعنى عبارة عن ايه ياريت تكون واضح فن توصيفك

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. وصلات ونهايات أطراف كابلات جهد منخفض وجهد متوسط
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 10-01-19, 11:37 AM
  2. مشروع كامل خاص بالاناره بما فيه من كابلات جهد منخفض
    بواسطة sameh el saied fawaz في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 80
    آخر مشاركة: 10-09-18, 10:41 AM
  3. عندي مشكلة في مسار كابل متوسط اثناء حفر المسار بتاعة وجدنا مياة بحر في قرية سياحية
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 21-01-17, 12:12 PM
  4. تحديد عطل كابل ضغط منخفض مسلح
    بواسطة Youssef Mohamed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-12, 12:00 PM
  5. تحديد مسار الكابل
    بواسطة م.إبراهيم المحيسن في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-06-10, 12:39 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter