النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال في التأسيسات والتمديدات الكهربائية

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    سؤال في التأسيسات والتمديدات الكهربائية

    السلام عليكم
    اخواني
    سؤال بالنسبة لدخول الكوابل الى المباني وعملية التأسيس لها في الميدات ؟

    هل يكمل مسار الكيبل على نفس عمق دخول الكيبل حيث يكون على عمق 60 سم من مستوى التشطيب تقريبا

    حيث يكون تحت صبة الارضية داخل المبنى ؟
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: سؤال في التأسيسات والتمديدات الكهربائية

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    طبعاً - الأصل أنك مددته من العداد إلى مركز الحمل داخل المبنى غرفة كهرباء أو غيرها ، بواسطة إما (دكت بانك - مجاري كابلات ) أو ماسورة PVC - صف 4 فما فوق دون خرسانة أو كلاس 3 مع تغليف بالخرسانة إلى أن تصل إلى - اللوحة مركز الحمل في منطقة محمية من الماء ومن الرطوبة ... ومن العوامل الجوية حسب شروط نظام الحماية IP - ثم ستخرج من هذا العمق بمنحني - كرف - مناسب بواسطة ماسورة معدنية داخلية - ضمن الجدار - أو خارجية - أو ترانك - معدني مغلفن - كل هذا تجده في الكود الوطني أو ال IEC - ... أو أي كود في باب مجاري الكابلات أو الكابلات الأرضية ... والله الموفق
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: سؤال في التأسيسات والتمديدات الكهربائية

    لو ترشدني اخي بالصور كيف يتم التمديد داخل المبنى يعني لو كانت اللوحة في اخر المبنى هل استمر في المرور لماسورة الكهرباء في الميد حتى اصل اللوحة المبينة
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: سؤال في التأسيسات والتمديدات الكهربائية

    بسم الله الرمن الرحيم :

    كما تلاحظ يجب أن تمر المواسير أفقياً بين الأساسات ولو تم فتح فتحات في الأساسات بينية - لمرور هذه المواسير على عمة 70 سم من مستوى أرض المبنى
    أو موازية لها في ممر مدخل الشقة إلى غاية غرفة الكهرباء أو مركز الحمل
    - لذا يجب الحفاظ على متانة التثبيت - وإغلاق الفتحات لمنع دخول الخرسانة
    - ويجب تثبيت أماكن الوصلات بالغراء جيدا - وتربيط هذه الماسورة بالحديد ...


    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التأسيسات الكهربائية للمناطق الخطرة في الصناعة النفطية
    بواسطة مهندالشيخلي في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-10-14, 10:20 AM
  2. التصميم الكهربى والتمديدات بالاوتوكاد ؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة مهندس السيد عبدالسلام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 10-03-14, 12:10 PM
  3. مشروع كامل خاص بالجهد العالى والتمديدات
    بواسطة sameh el saied fawaz في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 03-01-12, 09:41 PM
  4. كتاب أكثر من رائع في الكهرباء والتمديدات الكهربائية
    بواسطة asemabdulkarim في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 25-11-07, 02:41 PM
  5. مطلوب كتاب تصميم المخططات والتمديدات الكهربائية في المشاريع الكبرى
    بواسطة Eng hamzeh في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-11-07, 01:37 PM