    Exclamation عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    محول توزيع 1000 ك.ف.أ تسبب في خروج مغذي ال 11 ك.ف ، تم عزل فيوزات المحول من الخط و ارجاع الخط ، بعد ذلك تم عمل ميجر للمحول من جهة الملف الابتدائي و الثانوي و القراءات طبيعية بالغيغا اوم و لكن عندما حاولنا مرة اخرى ارجاع فيوزات ال 11 الفيوزات كسرت و لم تقبل ، بعد ذلك تم عزل الكيبل ال 11 من المحول و جربنا الكيبل فقط و الفيوزات قبلت لكن ما ان ندخل المحول الفيوزات تكسر ولا تقبل . الرجاء الافادة .

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid diab مشاهدة المشاركة
    محول توزيع 1000 ك.ف.أ تسبب في خروج مغذي ال 11 ك.ف ، تم عزل فيوزات المحول من الخط و ارجاع الخط ، بعد ذلك تم عمل ميجر للمحول من جهة الملف الابتدائي و الثانوي و القراءات طبيعية بالغيغا اوم و لكن عندما حاولنا مرة اخرى ارجاع فيوزات ال 11 الفيوزات كسرت و لم تقبل ، بعد ذلك تم عزل الكيبل ال 11 من المحول و جربنا الكيبل فقط و الفيوزات قبلت لكن ما ان ندخل المحول الفيوزات تكسر ولا تقبل . الرجاء الافادة .
    تاكد من قاعدة الفيوز \\\ ربما هنالك خلل في الربط \\ رخاوة مثلا \\ وعند التحميل تحدث الحالة التي اشرت اليها
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    اخي العزيز احتمال يكون ان الفيوزات تفصل نتيجة زياده الاحمال
    وافضل عمل اختبار مقاومة ملفات المحول مع اختبار الميجر للتاكد من المحول
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلعيد العزومي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    ليبيا-غريان
    المشاركات
    39

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    السلام عليكم
    لنستطيع افادتكم نحتاج الاتي :
    1 - احمال المحول لثلاث اوجه
    2 - سعة المنصهرات
    3 - هل المنصهرات التي كسرت للاوجه الثلاث
    مع العلم يجب ان تتحمل المنصهرات rush current بداية تشغيل المحول وقد يكون هو سبب عطب المنصهرات

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلعيد العزومي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    ليبيا-غريان
    المشاركات
    39

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلعيد العزومي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لنستطيع افادتكم نحتاج الاتي :
    1 - احمال المحول لثلاث اوجه
    2 - سعة المنصهرات
    3 - هل المنصهرات التي كسرت للاوجه الثلاث
    مع العلم يجب ان تتحمل المنصهرات rush current بداية تشغيل المحول وقد يكون هو سبب عطب المنصهرات
    نرفق شرح لل inruch current
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    63

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    حسب فهمي للموضوع فقد قمتم بالأعمال التالية:
    - فحص ميجر لملفات المحول والنتيجة جيدة.
    - تجربة كابل ض.ع لوحده بدون المحول والنتيجة جيدة كذلك.
    - تجربة كابل ض.ع مع المحول، وفصلت وتفجرت الفيوزات.
    إذا كان قد تم تجربة كابل ض.ع مع المحول ومع كابل ض.م فقد تكون هناك مشكلة في كابل ض.م أو كما ذكر الأخوة أعلاه عن احتمال أن الأحمال الموصلة أكبر من قدرة الفيوزات.
    إذا كان تم تجربة كابل ض.ع مع المحول فقط، بدون أي أحمال، وأيضاً بعد نزع الكابل ض.م فالإحتمال الأقرب والأكثر ترجيحاً هو حدوث قصر (شورت) داخلي بالمحول بين ملفات الضغط العالي أو ملفات الضغط المنخفض، بحيث يكون هناك عزل بين ملفات ض.ع و ض.م وبينها وبين جسم المحول، ولكن نفس تلك الملفات مشرتة.

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    10

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    تاكد من قاعدة الفيوز \\\ ربما هنالك خلل في الربط \\ رخاوة مثلا \\ وعند التحميل تحدث الحالة التي اشرت اليها

    تجربة المحول تمت من دون حمل و لم يقبل .. مع العلم ان هناك CTs موجودة في جهة الضغط المنخفض هل يمكن ان يكون لها اثر ؟

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid diab مشاهدة المشاركة

    تجربة المحول تمت من دون حمل و لم يقبل .. مع العلم ان هناك CTs موجودة في جهة الضغط المنخفض هل يمكن ان يكون لها اثر ؟
    ----- لاعلاقة CTs بهذه الحالة
    واضافة الى كل الاحتمالات التي طرحها الاخوه
    --ارجو فحص نسب التحويل لكافة taps المحول
    --- استبدل الفيوزات باخرى جديدة وتاكد من قيمة تحملها للتيار
    ---- تاكد من وضع الفيوز داخل قاعدة تركيبه
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    30

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    ارجو من سيادتك فحص و اختبار زيت المحول و فحص تاب المحول ووضعه علي القيمه الصحيحه له اي احتزاز في التاب يمكن ان يحدث خلل في المحول

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    2

    رد: عطل في محول توزيع 11 ك.ف / 415 ف لا يقبل

    السلام عليكم ...انصحك اخى بفحص نسبة عدد اللفات TTR لكل نقطه من نقاط التاب اذا نجح الاختبار فعليك بعمل اختبار BALANCE TEST . سؤال هل المحول من نوع Transudan ؟؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : كيف نحدد قدرة محول توزيع لا توجد علية البيانات وكيف اعرف قدرة هذا المحول بدون
    بواسطة م/ اكرامي عبد القوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 15-09-20, 01:30 PM
  2. عمليه تصليح محول توزيع
    بواسطة م.مروان عدنان محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-10-10, 06:28 PM
  3. تجميع محول توزيع
    بواسطة أحمد محمد حمزة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-10-10, 04:41 PM
  4. فيل هائج يقتل الرجال
    بواسطة mohamed aly sh في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-01-08, 02:35 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter