النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مشكلة بكوابل الالومنيوم

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    64

    مشكلة بكوابل الالومنيوم

    واجتنها مشكلة في تحديد الاعطال الخاصة بكابل الالومنيوم حيث انه يصعب على سيارة الاختبار او الجهاز الخاص بتحديد الاعطال تحديد مكان العطل في كابل الالومنيوم , فعند ارسال اشارة تحديد العطل لا يضهر مكان العطل ,,
    وبعد الكشف الدقيق و الحفر في بعض اماكن مسار الكابل حددنا مكان العطل و لاحظنا بان النقطة التى عنها العطل اصبحت مثل الدقيق اي ان مكان العاطل فب الفازه انصهرت مكونه مادة تشبة الدقيق او الجير في شكلها ..
    وهذه الحالة تكررت معنا في اكثر من مرة ..
    فهل هذا هو السبب لعدم قدرة سيارة كشف الاعطال من تحديد العطل الخاص بكوابل الالومنيوم

    (( مع العلم بأن الكابل 4*240 جهد 380 فولت ))

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    30

    رد: مشكلة بكوابل الالومنيوم

    هذه المشكله لا تحدث الا في الكابلات المنخفض 400 فولت ولا تحدث في الكابلات الجهد المتوسط لا تحدث فيها
    هناك بعض انواع الاعطال لا يمكن سماعها ولا تحديد اماكنها بجهاز تحديد المسافه مثل هذا العطل و يسمي هذه الكابل باسم الكابل مبدر حيث ان الالومنيوم تتحول الي بدره مثل الدقيق و في هذه الحاله يصعب سماع صوت العطل ولكن بالصبر و كثرة المحاولات ممكن ان يسمع

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    30

    رد: مشكلة بكوابل الالومنيوم

    هذه المشكله لا تحدث الا في الكابلات المنخفض 400 فولت ولا تحدث في الكابلات الجهد المتوسط لا تحدث فيها
    هناك بعض انواع الاعطال لا يمكن سماعها ولا تحديد اماكنها بجهاز تحديد المسافه مثل هذا العطل و يسمي هذه الكابل باسم الكابل مبدر حيث ان الالومنيوم تتحول الي بدره مثل الدقيق و في هذه الحاله يصعب سماع صوت العطل ولكن بالصبر و كثرة المحاولات ممكن ان يسمع

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    64

    رد: مشكلة بكوابل الالومنيوم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarekhasan مشاهدة المشاركة
    هذه المشكله لا تحدث الا في الكابلات المنخفض 400 فولت ولا تحدث في الكابلات الجهد المتوسط لا تحدث فيها
    هناك بعض انواع الاعطال لا يمكن سماعها ولا تحديد اماكنها بجهاز تحديد المسافه مثل هذا العطل و يسمي هذه الكابل باسم الكابل مبدر حيث ان الالومنيوم تتحول الي بدره مثل الدقيق و في هذه الحاله يصعب سماع صوت العطل ولكن بالصبر و كثرة المحاولات ممكن ان يسمع
    حياك الله وبارك الله فيك باش مهندس
    وعلى هذه المعطيات تعتبر هذه الحاله عيب يضاف الى عيوب كوابل الالومنيوم عند مقارنتها بكوابل النحاس.
    ولماذا تحدث هذه الحاله في الجهدالمنخفظ فقط. هل لقيم الجهد و الامبير علاقه بذلك بين الجهد المتوسط و المنخفظ ؟

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مشكلة بكوابل الالومنيوم

    لو ذكرت مقاومة العطل لاعطيناك تفسيرا ادق
    عموما نوعين من الاعطال لاتستطيع سماعهما
    ١ القصر التام اي مقاومة العطل اقل من ١٠٠ اوم
    ٢ القطع التام اي مقاومة العطل ميجا او جيجا اوم
    بوالاعطال التي قيمة مقاومتها بالاوم العالي او بالكيلو اوم يتم سماعها بسهولة
    تحياتي

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    64

    رد: مشكلة بكوابل الالومنيوم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    لو ذكرت مقاومة العطل لاعطيناك تفسيرا ادق
    عموما نوعين من الاعطال لاتستطيع سماعهما
    ١ القصر التام اي مقاومة العطل اقل من ١٠٠ اوم
    ٢ القطع التام اي مقاومة العطل ميجا او جيجا اوم
    بوالاعطال التي قيمة مقاومتها بالاوم العالي او بالكيلو اوم يتم سماعها بسهولة
    تحياتي
    حياك الله باش مهندس كمال بدرخان واشكرك كثير الشكر لاهتمامك .
    ولكن ما لفت انتباهي هو تحول نقطه العطل الى مسحوق ابيض مشابه للدقيق وهذا لاحظته في أكثر من عطل في كوابل الالومنيوم وأغلب الظن بأن هذا المسحوق أما أن تكون مقاومته عاليه جدا او صغيرة جدا بحسب تحليلك وهذا ما يتسبب في تعذر تحديد مكان العطل ..
    وعلى كل الأحوال سوف احاول دراسه هذا المسحوق وقياس عازليته وبالتأكيد سوف نتوصل لمعلومات تفيدنا..
    اجدد شكري لشخصك النبيل والى كل رؤساء و مشرفي و اعضاء هذا الصرح العلمي الرائع ..
    ودي و امتناني من بعد احترامي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الموصلات الالومنيوم المقواة بالصلب المستخدمة في الخطوط الهوائية للجهد المتوسط
    بواسطة صبرين محمد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 07-06-17, 12:30 AM
  2. مقارنة بين النحاس و الالومنيوم للكابلات من مواصفات IEEE
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-15, 09:48 AM
  3. لماذا اسلااك الجهد 33 ك ف من الالومنيوم الغير معزوله ؟؟؟؟؟
    بواسطة حسان الوكيل في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-04-14, 01:18 PM
  4. الكابل الالومنيوم هل يستكمل اعمال كابل نحاس؟
    بواسطة علاء الغنام في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 12-02-14, 01:08 PM
  5. ايهما احسن النحاس ام الالومنيوم في تصنيع ملفات محولات القدرة الكهربائية ؟
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 17-08-11, 02:00 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter