النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: استفسار بخصوص توصيل الكوابل مع العدادات

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    استفسار بخصوص توصيل الكوابل مع العدادات

    السلام عليكم
    لدي 3 كوابل 70 مم 2 و 50 مم 2 و 35 مم2

    هذه الكوابل تغذي مبنى واحد هل يمكنني توصيلها مباشرة على عداد 300 أمبير دون عمل لوحة بين العداد والكوابل

    شكرا
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    Re: استفسار بخصوص توصيل الكوابل مع العدادات

    لا يسمح بتوصيل اكثر من كابل على نفس القاطع المغذى الا اذا كان نفس القطر للفازات الثلاثة والمحايد على ان يتم مراجعة
    حسابات التيار وسعة القاطع حسب المصدر المغذى وكذلك الحمل

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: استفسار بخصوص توصيل الكوابل مع العدادات

    بالاضافه الى رد المهندس البسطويسى

    فانه ايضا على حد علمى لا يوجد عداد 300 امبير مباشر لابد من عمل لوحه عموميه و تركيب محول تيار حد يوصل عليه العداد و هذة اللوحه العموميه هى اللى تغذى التلات كابلات بمقاساتهم المختلفة
    المواقع التى علمتنى كثيرا
    http://www.electrical-knowhow.com
    http://www.sayedsaad.com
    موضوعى المميز http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=79575
    يمكن التواصل معى على 00966542510070

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن توصيل توصيل مشرع مجموع احماله 2000kva
    بواسطة engsamir في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-03-15, 10:10 PM
  2. استفسار عن توصيل توصيل مشرع مجموع احماله 2000kva
    بواسطة engsamir في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-03-15, 09:00 AM
  3. استفسار ..بخصوص توصيل العوامه الكهربيه
    بواسطة mostafa alfrmawy في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-01-14, 09:29 AM
  4. استفسار عن العدادات الكهربائية المسبقة الدفع
    بواسطة malaz al sarraj في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-03-11, 03:04 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter