النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    Lightbulb سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

    نعم لكن بدون ربطه مع شبكة الصاعقة و يجب عمل قياس مقاومة الرودات حول المشروع .

    اي خدمة أنا جاهز
    0590666711Saudi Arabia

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    6

    رد: سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

    يمكن عمل شبكة تأريض واحدة لتأريض المحولات ومهمات الجهد المتوسط وكذلك مهمات الجهد المنخفض كاللوحة العمومية كما يمكن أيضا توصيل صواعد نظام الحماية ضد الصواعق عليها وكذلك تأريض السلالم والأبواب وحوامل الكابلات والأنابيب المعدنية وجميع الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار وحديد التسليح للمبني والمهمات الميكانيكية كالطلمبات والمراوح وغيره أما بالنسبة للتيار الخفيف فيفضل عمل Clean earth خاص به.

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

    It is required as BS 62305 5.4.1, 830.100
    and NEC 250.94
    That all systems(Power ,LC and lightning system) to be interconnected together


    however dedicated earth bus bar is required for every system

  5. #5
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية المهندس احمد جلال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,707

    رد: سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

    أخي الكريم

    هناك Neutral Earthing and Protective Earthing
    لا بد أن يكون نيوترال المحول على أرضي منفصل وان يكون ال PE على أرضي منفصل ويتم ربطهم في نقطة واحدة فقط


    تحياتي

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    68

    رد: سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس احمد جلال مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم
    هناك Neutral Earthing and Protective Earthing
    لا بد أن يكون نيوترال المحول على أرضي منفصل وان يكون ال PE على أرضي منفصل ويتم ربطهم في نقطة واحدة فقط
    تحياتي
    ما الفائدة إذن من فصلهم ثم ربطهم في نقطة واحدة ؟

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: سؤال : هل يمكن ربط الارث بالمحول و ال RMU و لوحات الجهد المنخفض و مانعة الصواعق معا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس احمد جلال مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم
    هناك Neutral Earthing and Protective Earthing
    لا بد أن يكون نيوترال المحول على أرضي منفصل وان يكون ال PE على أرضي منفصل ويتم ربطهم في نقطة واحدة فقط
    تحياتي
    اجابه نموذجيه ورائعه ولكن وجب التنويه انه يتم ربطهم في نقطه واحده فقط عند جهة المشترك وليس عند المحول

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مواصفات لوحات الجهد المنخفض
    بواسطة محمد السمان في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-08-17, 02:51 PM
  2. سوال عن مانعة الصواعق
    بواسطة سامي فياض في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 25-02-17, 05:52 PM
  3. سؤال في طريقة مد الكابلات من المحول الي لوحات الجهد المنخفض
    بواسطة مؤمن بدوي مراد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 27-05-15, 04:53 PM
  4. سؤال: هل حسابات فقد الجهد للجهد المنخفض يمكن تطبيقها على الجهد المتوسط
    بواسطة ossama a.ghany في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-12-13, 08:45 AM
  5. سؤال بخصوص منظومة مانعة الصواعق؟
    بواسطة kahled arab في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-10-06, 07:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter