السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،
بدأت شركة الكهرباء بالسعودية و منذ فترة بفرض رسوم على اصحاب الأحمال الصناعية ممن لديهم عامل الاستطاعة أقل من 0.85 و ذلك بمقدار 5 هللات على الكيلو فار ساعي ، و طبعا سيتم تغيير الرقم 0.85 ليصبح 0.90 في نهاية سنة 2017 و ليكون 0.95 بعد سنتين كرقم نهائي .هذا اذا تذكرنا أن الـ 5 هلله على الكيلو فار ساعي سوف تضاعف في تسعيرة الكهرباء الجديدة التي ستصدر في شهر 7 2017 و التي يتوقع أن يصبح بدلا من 5 هللات إلى 17 هللة .
الجدير بالذكر أن أغلب المهندسين العرب و خاصة في السعودية عندهم صورة ضبابية و غير واضحة عن ماهية تحسين عامل الاستطاعة بالمعنى الاحترافي و يتم تدوله على أنه عبارة عن مكثفات لا أكثر و لا أقل تربط على الباسبار و يتم تحسين عامل الاستطاعة بموجبها لقيم مطلوبة و انتهى الأمر !!
و هذا غير كاف طبعا ...
خلال زيارة مهندسي شركتنا لأحد مصانع المنطقة الشرقية و جدنا أن هنالك حريقا قد نشب بالغرفة التي تحوي على مكثفات تحسين عامل الاستطاعة و انتقل الحريق إلى الأقسام الأخرى بالمصنع ، كانت نتيجة الدراسات أن مدير الكهرباء بالمصنع قد رغب بتجنب دفع غرامات الفار المسحوب من الشبكة الكهربائية سكيكو و أثر تركيب مكثفات و كان فرحا بعمله لبعض الوقت قبل حدوث الانفجار ...
الخلاصة أخواني : إن تركيب مكثفات يفي بالغرض من الناحية الكهربائية و يتم تحسين عامل الاستطاعة للقيمة المطلوبه لكن هنالك حالة خطيره تتمثل بامكانية حدوث حالة طنين كهربائي بين المحول و بين المكئف المضاف و بهذه الحالة يمر تيار كبير جدا عند تردد الطنين مؤديا لانفجار المكثف و حدوث حريق ، للأسف كل من يهتم بتحسين عامل الاستطاعة ينسى أن يركب فلتر لابعاد تردد الطنين الخطير ذلك .
السؤال الأن : كيف يتم معرفة الفلتر المناسب و كيف يتم اختياره ؟
يتم معرفة الفلتر المناسب بطريقة عمليه للغاية و لا يمكن أن يجريها إلا مختصون و من له باع طويل بالتوافقيات و كيفيه تصاميم الفلاتر و ذلك بتركيب محلل للطاقة أو ما يسمى Power Quality Analyzer من النوع الممتاز ، و يتم تركيبه لعدة أيام لعمل مسح كامل للتوافقيات و زاوية الطور و التيار الفعلي المسحوب ، بعد أخذ هذه القيم ندخلها في برنامج ETAP و طبعا بعد أن نرسم كامل الشبكة بالبرنامج و من ثم نبدأ بعملية تحليل التوافقيات و اختيار المكثف المناسب و الفلتر المناسب لتجنب حدوث حالة الطنين و تتم الدراسة عندما ندخل كل مرحلة من مراحل بنك المكثفات capacitor banks لنتأكد من حالة وجود رنين (طنين) أما لا .
بعد أن نحصل على القيم الصحيحة للمكثف المطلوب و الفلتر المطلوب ، نقوم باختيار القاطع الرئيسي للوحة تحسين عامل الاستطاعة مع الفيوزات المناسبة و الكونتاكنورات المناسبة و الأفضل اختيار نوعيات جيدة كي تضمن استمرارية عملها لفترة طويلة من الوقت ، طبعا من الأفضل أيضا عمل غرفة خاصة بلوحات نحسين عامل الاستطاعة حسب المقاييس العالمية NEC.
مثال : المصنع الذي يدفع غرامة حاليا و لتكن 1000 ريال سعودي بسبب أن عامل الاستطاعة الحالي 0.80 سوف يدفع بشهر أكتوبر القادم بحال أن تسعيرة الطاقة ستكون نفسها بدون تغيير حوالي 2100 ريال و بعد تغيير التسعيرة و الرسوم سيصبح الرقم تقريبا 7450 ريال سعودي شهريا بحال أنه تجنب تركيب المكثفات ....
لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات ...
أنا بخدمتكم و موجود في السعودية