    Question power factor problem

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أرجو المساعدة حيث أنن فى حيرة شديده
    فى لوحات تحسين معمامل القدرة وجنا أكثر من مرة حريق فى وحدة من وحدات المكثفات وتدمير تام لفيوذات الحماية الموضوعة على الوحدة(تقسم نصفين) وعند قياس صلاحية المكثف وجدتعه محروق S.C مع العلم المسافة بين لوحة تحسين معامل القدرة ومغيرات السرعة VSD حوالى 2 الى 3 متر قمت بقياس Harmonicsووجدتها THD=7.6% وبالرجوع لأكثر من مرجع وجدت أن حدود الHarmonics =8% وأن هذا ليس السبب الرئيسى فى حرق المكثفات. أرجو المساعدة فما هى الأسباب الاخرى التى قد تؤدى الى حرق المكثف وقسم الفيوذ.

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: power factor problem


    أخي الكريم الذي حدث عندكم هو طنين كهربائي أو Resonance بين المكثف و بين المحول (يمثل ب ملف ) و أتوقع أنه ليس هنالك فلاتر عندك فقد مر تيار كبير عند تردد الطنين محدثا تلك المشكلة ،،، الحل هو تركيب فلاتر بعد حسابات الهارمونيكس و بعض القيم الاخرى بالشبكة بمساعدة power Quality Analyzer .
    تحياتي لكم ..
    0590666711Saudi Arabia

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: power factor problem

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الغريب مشاهدة المشاركة

    أخي الكريم الذي حدث عندكم هو طنين كهربائي أو Resonance بين المكثف و بين المحول (يمثل ب ملف ) و أتوقع أنه ليس هنالك فلاتر عندك فقد مر تيار كبير عند تردد الطنين محدثا تلك المشكلة ،،، الحل هو تركيب فلاتر بعد حسابات الهارمونيكس و بعض القيم الاخرى بالشبكة بمساعدة power Quality Analyzer .
    تحياتي لكم ..

    متوافق تماما مع هذا الراى لا يوجد سبب اخر
    المواقع التى علمتنى كثيرا
    http://www.electrical-knowhow.com
    http://www.sayedsaad.com
    موضوعى المميز http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=79575
    يمكن التواصل معى على 00966542510070

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية fathy mahmoud
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    32

    Smile رد: power factor problem

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الغريب مشاهدة المشاركة

    أخي الكريم الذي حدث عندكم هو طنين كهربائي أو Resonance بين المكثف و بين المحول (يمثل ب ملف ) و أتوقع أنه ليس هنالك فلاتر عندك فقد مر تيار كبير عند تردد الطنين محدثا تلك المشكلة ،،، الحل هو تركيب فلاتر بعد حسابات الهارمونيكس و بعض القيم الاخرى بالشبكة بمساعدة power Quality Analyzer .
    تحياتي لكم ..
    أشكرك أولا أخى الكريم على إهتمامك والرد
    بالفعل لا يوجد فلاتر وقمت بالفعل بقياس الهارمونيكس ووجدتها 7.7% وأرسلت تقرير بذلك للمكتب الفنى بضرورة تركيب فلاتر ولكن كان الرد بان هذه النسبة اقل من 8% وبالتالى وجود سبب اخر تسبب فى ذلك فهل يوجد سبب اخر ام وجود تبرير ورد مناسب للرد عليهم
    وأشكرك جدا مرة ثانية

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الدولة
    القليوبية
    المشاركات
    2

    رد: power factor problem

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fathy mahmoud مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أرجو المساعدة حيث أنن فى حيرة شديده
    فى لوحات تحسين معمامل القدرة وجنا أكثر من مرة حريق فى وحدة من وحدات المكثفات وتدمير تام لفيوذات الحماية الموضوعة على الوحدة(تقسم نصفين) وعند قياس صلاحية المكثف وجدتعه محروق S.C مع العلم المسافة بين لوحة تحسين معامل القدرة ومغيرات السرعة VSD حوالى 2 الى 3 متر قمت بقياس Harmonicsووجدتها THD=7.6% وبالرجوع لأكثر من مرجع وجدت أن حدود الHarmonics =8% وأن هذا ليس السبب الرئيسى فى حرق المكثفات. أرجو المساعدة فما هى الأسباب الاخرى التى قد تؤدى الى حرق المكثف وقسم الفيوذ.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يرجي العلم ان ما تم قياسة هو مقدار التشوة في الجهدTHD=7.6%,يلزم معرفة مقدار التشوة بالتيار من خلال القياس كما افاد الزملاء,وايضا معرفة مقدار كلharmonic order 3rd,5th,7th,
    For example, with a 1,500 kVA transformer
    with a 5.75% impedance connected
    to a capacitor load of 600 kVA:
    hr2=Tr\(Z.Cr
    where:
    hr = harmonic resonance frequency
    Tr = transformer rating, kVA
    Cr = capacitor load, kVA
    Z = impedance, %
    The harmonic point of this example is
    the 6.59th harmonic, which can be problematic
    because the system resonance
    may be excited by the 5th and 7th harmonics.
    Attentuation of these two frequencies
    would likely avoid problem
    اذا كانت النتيجة جيدة وبعيدة عن قيمة التوافقيات العالية يتم معرفة التيار الاقصي للمكثف ومقدار تحملة لتشوة التيار.
    بالتوفيق,,,

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية fathy mahmoud
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    32

    رد: power factor problem

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاتم عبدالشافى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يرجي العلم ان ما تم قياسة هو مقدار التشوة في الجهدTHD=7.6%,يلزم معرفة مقدار التشوة بالتيار من خلال القياس كما افاد الزملاء,وايضا معرفة مقدار كلharmonic order 3rd,5th,7th,
    For example, with a 1,500 kVA transformer
    with a 5.75% impedance connected
    to a capacitor load of 600 kVA:
    hr2=Tr\(Z.Cr
    where:
    hr = harmonic resonance frequency
    Tr = transformer rating, kVA
    Cr = capacitor load, kVA
    Z = impedance, %
    The harmonic point of this example is
    the 6.59th harmonic, which can be problematic
    because the system resonance
    may be excited by the 5th and 7th harmonics.
    Attentuation of these two frequencies
    would likely avoid problem
    اذا كانت النتيجة جيدة وبعيدة عن قيمة التوافقيات العالية يتم معرفة التيار الاقصي للمكثف ومقدار تحملة لتشوة التيار.
    بالتوفيق,,,
    أشكرك جدا أخى الكريم على ردك وإهتمامك
    وسوف اقوم بالبحث اللازم

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: power factor problem

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fathy mahmoud مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أرجو المساعدة حيث أنن فى حيرة شديده
    فى لوحات تحسين معمامل القدرة وجنا أكثر من مرة حريق فى وحدة من وحدات المكثفات وتدمير تام لفيوذات الحماية الموضوعة على الوحدة(تقسم نصفين) وعند قياس صلاحية المكثف وجدتعه محروق S.C مع العلم المسافة بين لوحة تحسين معامل القدرة ومغيرات السرعة VSD حوالى 2 الى 3 متر قمت بقياس Harmonicsووجدتها THD=7.6% وبالرجوع لأكثر من مرجع وجدت أن حدود الHarmonics =8% وأن هذا ليس السبب الرئيسى فى حرق المكثفات. أرجو المساعدة فما هى الأسباب الاخرى التى قد تؤدى الى حرق المكثف وقسم الفيوذ.
    اخي الكريم ارجو ملاحظة المبادئ الاتية
    1- يلزم اخذ قرائة تشوه موجة الجهد اثناء عمل المكثفات و مغيرات السرعة فى نفس الوقت (يلزم قراءة تشوه الجهد THD-V
    2- يمكن باستخدام كلامب اميتر قياس التيار المار فى المكثف فى نفس اللحظة ثم مقارنته بالتيار المقنن للمكثف (فى الغالب سوف تجد القيمة اكثر من 150%)
    3- يمكن حل المشكلة باحد ثلاث طرق حسب التكلفة
    1- تركيب مفاعلات حثية على التوالى مع المكثف (يلزم ان لا يقل الجهد المقنن للمكثف عن 480 فولت حيث ان الملف الحثي يرفع الجهد)
    2- تركيب فلتر سلبي ناحية المصدر على مغير السرعة لتقليل التشوه فى الجهد الى 5%
    3- تركيب فلتر فعال active فى حال وجود العديد من مغيرات السرعة (وهنا لابد من اضافة ملفات حثية عل التوالى مع المكثف)

    تفضل بالاطلاع على الملف المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. reverse power problem in SIEMENS 7UM6225
    بواسطة Ahmed Ali Moftah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-10-16, 10:47 AM
  2. Demand Factor-Diversity Factor-Utilization Factor-Load Factor
    بواسطة mohamed osman في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-10-14, 05:59 PM
  3. SVC for solving recovery voltage problem in EWR power system
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-02-10, 10:45 AM
  4. Stability problem and its effect on the power system
    بواسطة د/ هاني احمد عبد السلام في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-02-08, 04:49 AM
  5. transformer based solutions to power quality problem
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-01-08, 07:26 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter