الاخوة الافاضل ارجو لوفى برنامج او شرح لكيفية اختبار مساحة مقطع الكابلات الخارجة من المحول وعدده و شكرا
الاخوة الافاضل ارجو لوفى برنامج او شرح لكيفية اختبار مساحة مقطع الكابلات الخارجة من المحول وعدده و شكرا
برنامج ُرائع ودقيق يمكنك استخدامه بسهوله وموجود على موقع شركة شنيدر
Ecodial Advanced Calculation 4 - International version
Ecodial_Advanced_Calculation_4
السلام عليكم
المحول مرتبط بالشبكة الكهربية بصفة عامة من اتجاهين، ويختلف حجم وعدد الكابلات طبقا لاستخدام هذا المحول وليس هناك ضرورة لاستخدام برنامج لحساب عدد او حجم هذه الكابلات، فالامر بسيط:
اولا: الجهد المتوسط، وطبعا تكون عدد الكابلات المتصلة بهذا الجزء 2 كابل تمثل دخول وخروج الحلقة الكهربية الرئيسية لتغذية الجهد المتوسط، وبالتالي حجم هذا الكابل يعتمد على الشبكة الموجودة فعليا وغالبا ما يكون 3*300.
ثانيا: الجهد المنخفض او التغذية، فيعتمد عدد ومقاس الكابلات الخارجة من الحول على عدد القواطع المغذية لكل حمل من احمال المحول. فمثلا لو ان المحول يقوم بتغذية ثلاث مباني وكل منهم له قاطع تغذية رئيسي قدرته 1600 امبير، فسيكون عدد الكابلات الخارجة من المحول 6 كابلات حجم كل منهم 4*240. وذلك بحساب افضل كابل ( او اكثر) يمكنه تحمل الامبير الخاص بكل قاطع مع الاخذ في الاعتبار الانخفاض في الجهد وتأمين القدرة بصة عامة.
والله الموفق
يمكن الرجوع الى NEC 450.3