النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: كيفية ربط خاصية under frequency بوقاية زيادة التيار over current

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    Tripoli
    المشاركات
    17

    كيفية ربط خاصية under frequency بوقاية زيادة التيار over current


    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    أتمنى منكم أن تجاوبني على هذين السؤالين الصغيرين ( كيف يمكن أن نربط بين وقاية زيادة التيار ووقاية انخفاض التردد سواء كانتا مفعلتان في نفس الجهاز أو في أجهزة منفصلة.



    بمعنى مثلا قيمة ضبط وقاية زيادة التيار 800 أمبير ولكن لا اريد ان يفصل المحول إذا كان تردد الشبكة في حدود المسموح بها، يعني نبي نشغل وقاية زيادة التيار بشرط التررد يكون نازل


    لأهمية الموضوع أتمنى ردكم بسرعة

    أتمنى منك أن تجاوبني على هذا السؤال الصغير ( كيف يمكن أن نربط بين وقاية زيادة التيار ووقاية انخفاض التردد سواء كانتا مفعلتان في نفس الجهاز أو في أجهزة منفصلة.

    بمعنى مثلا قيمة ضبط وقاية زيادة التيار 800 أمبير ولكن لا اريد ان يفصل المحول إذا كان تردد الشبكة في حدود المسموح بها، يعني نبي نشغل وقاية زيادة التيار بشرط التررد يكون نازل


    أتمنى منك أن تجاوبني على هذا السؤال الصغير ( كيف يمكن أن نربط بين وقاية زيادة التيار ووقاية انخفاض التردد سواء كانتا مفعلتان في نفس الجهاز أو في أجهزة منفصلة.


    بمعنى مثلا قيمة ضبط وقاية زيادة التيار 800 أمبير ولكن لا اريد ان يفصل المحول إذا كان تردد الشبكة في حدود المسموح بها، يعني نبي نشغل وقاية زيادة التيار بشرط التررد يكون نازل
    قال تعالى " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا "

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    74

    رد: كيفية ربط خاصية under frequency بوقاية زيادة التيار over current

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SAFA ALARABI مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    أتمنى منكم أن تجاوبني على هذين السؤالين الصغيرين ( كيف يمكن أن نربط بين وقاية زيادة التيار ووقاية انخفاض التردد سواء كانتا مفعلتان في نفس الجهاز أو في أجهزة منفصلة.



    بمعنى مثلا قيمة ضبط وقاية زيادة التيار 800 أمبير ولكن لا اريد ان يفصل المحول إذا كان تردد الشبكة في حدود المسموح بها، يعني نبي نشغل وقاية زيادة التيار بشرط التررد يكون نازل
    لأهمية الموضوع أتمنى ردكم بسرعة

    أتمنى منك أن تجاوبني على هذا السؤال الصغير ( كيف يمكن أن نربط بين وقاية زيادة التيار ووقاية انخفاض التردد سواء كانتا مفعلتان في نفس الجهاز أو في أجهزة منفصلة.

    بمعنى مثلا قيمة ضبط وقاية زيادة التيار 800 أمبير ولكن لا اريد ان يفصل المحول إذا كان تردد الشبكة في حدود المسموح بها، يعني نبي نشغل وقاية زيادة التيار بشرط التررد يكون نازل
    أتمنى منك أن تجاوبني على هذا السؤال الصغير ( كيف يمكن أن نربط بين وقاية زيادة التيار ووقاية انخفاض التردد سواء كانتا مفعلتان في نفس الجهاز أو في أجهزة منفصلة.


    بمعنى مثلا قيمة ضبط وقاية زيادة التيار 800 أمبير ولكن لا اريد ان يفصل المحول إذا كان تردد الشبكة في حدود المسموح بها، يعني نبي نشغل وقاية زيادة التيار بشرط التررد يكون نازل
    الموضوع بسيط لكن انت محتاج مرحل يكون فيه الوظيفتين بمعني تقدر انك توصل عليه جهد وتيار اعتقد MICOM P141&2 فيه الخاصينين وتقدر فيه تعدل علي PSL
    او تستخدم مرحلين واحد من زيادة التيار والاخر من انخفاض الذبذبة وتاخد كونتاكت NO من انخفاض الذبذبة في دايرة التريب بتاعت زيادة التيار او تفعل BI يعمل بلوك لزيادة التيار في حالة اذا كانت الذبذبة طبيعية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 25-11-15, 12:44 AM
  2. لفرق بين زيادة الحمل وزيادة التيار\منقول
    بواسطة محمد الحايك في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-11-10, 01:53 AM
  3. فيديو يظهر زيادة التيار عند هبوط التوتر
    بواسطة لخضردزيري في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 21-09-10, 04:50 PM
  4. جهاز SHG ضد زيادة التيار
    بواسطة waleed_m2005 في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-05-06, 06:18 AM
  5. ما الفرق بين زيادة الحمل و زيادة التيار
    بواسطة المهاجر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-09-05, 09:47 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter