النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    151

    أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

    السلام عليكم
    أود الاستفسار عن كيفية ضبط القواطع لتيار القصر ؟ هل هناك جداول خاصة أم معادلات خاصة ؟ مثلا قاطع 1600 أمبير تم ضبط تيار القصر له 65KA علما ان القاطع هوائي ACB وأن الكوابل المغذية له (7NO.(1x630mm2 علما أن تيار القصر للكيبل XLPE ذو مساحة مقطع 630 هو 130KA

    ياريت من أهل الخبرة يفيدونا

    كل الشكر

  2. #2
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أود الاستفسار عن كيفية ضبط القواطع لتيار القصر ؟ هل هناك جداول خاصة أم معادلات خاصة ؟ مثلا قاطع 1600 أمبير تم ضبط تيار القصر له 65KA علما ان القاطع هوائي ACB وأن الكوابل المغذية له (7NO.(1x630mm2 علما أن تيار القصر للكيبل XLPE ذو مساحة مقطع 630 هو 130KA
    ياريت من أهل الخبرة يفيدونا
    كل الشكر

    تيار القصر للقاطع ليس لها اى علاقة بالكوابل و تيار القصر التى تتحمله .... و لكن له علاقة بتيار القصر المحسوب عند اللوحة التى يستخدم بها القاطع .... تجد ان تيار القصر للوحه هو 50 كيلو امبير .... يجب الا يقل تيار القصر لكل القواطع داخل اللوحه عن هذه القيمه

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا درس من دروس نظام القدرة ، حيث يتم تعويض المولد 5ميغا وات ، أو نحوه حسب الدارة الحقيقية وتعويض باقي أجزاء الدارة بأحمالها الحقيقة من الأوم ، ويتم حساب موقع القصر عن طريق جمع قيم هذه المقاومات المتمثلة بعناصر الدارة وقيمة المولد الذي سيعطي بعد ذلك قيمة التيار من معادلة القدرة بالكيلو أمبير .. أو الحساب عبر معادلة القيم الواحدية ....بالمعادلة حيث يؤخذ قيمة المولد أيضاً بالواحدة ...
    تم وضع جداول لتيار القصر ومعادلات ، تجدها في كتاب شنايدر 2006 ملف الجهد المنخفض ، وكما تجدها في جزئي كتاب التحكم للمؤلف : محمد صبحي المصري .. ويعطيك تيارات القصر في أي مكان من الدارة بشكل دقيق .
    وهذا من ضمن مقررات السنة الرابعة بوَّر -طاقة - قدرة في جميع الجامعات وكليات الهندسة الكهربائية تخصص نظم القدرة الكهربائية ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ويعتبر حساب تيار القصر من أساسيات نظم الحمايات الكهربائية لوجوب وضع قيمة الحماية في أي مكان للكابل أوغيره بعد حساب تيار القصر . تجد هذا في كتب الدكتور محمود الجيلاني بنوعيه .. المباديء والأساسيات للتمديدات ووالقوى ولكتاب الحماية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا ملف يحتوي قواطع مواصفات IEC 60947-2 , وفيها فصل كامل عن تيار القصر وعدة فصول عن أنواع القواطع وتيارات القصر لها ..وأيضاً : مواصفة 60898
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أود الاستفسار عن كيفية ضبط القواطع لتيار القصر ؟ هل هناك جداول خاصة أم معادلات خاصة ؟ مثلا قاطع 1600 أمبير تم ضبط تيار القصر له 65KA علما ان القاطع هوائي ACB وأن الكوابل المغذية له (7NO.(1x630mm2 علما أن تيار القصر للكيبل XLPE ذو مساحة مقطع 630 هو 130KA
    ياريت من أهل الخبرة يفيدونا
    كل الشكر
    أخي مهندس عمر المحترم ،،،
    أخي سؤالك هو من الاسئلة الشائعة بمجال المشاريع و للأسف دوما ما يتم الخلط بين تحديد قيمة الشورت سيركت في مرحلة التصميم و مرحلة ضبط وحدة الحماية في القواطع الهوائية ( trip unit) رأيي المتواضع هو ضرورة عمل دراسة ببرنامج ETAP و ادخال الSLD مع كل الحمايات و القواطع المحولات و الكابلات و عمل دراسات سريعة لجريان الطاقة و من ثم دراسة الشورت سيركت و بالنهاية دراسة لعمل تنسيق بين الحمايات بداية من ريليه سكيكو و لحد اللوحات بالمشروع ، من خلال الخبرة الميدانية و خاصة في السعودية وجدنا العديد من المشاكل الكهربائية في مواقع كانت بسبب ضبط خاطئ أو بسبب ترك الاعدادات بدون ضبط و تركها على اعدادات المصنع ،،،

    أي سؤال أو استفسار يمكنك الاتصال بي أنا موجود بالسعودية ... تحياتي لك
    0590666711Saudi Arabia

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية yasser adam
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    34

    رد: أستفسار حول القواطع الكهربائية لأهل الخبرة

    السلام عليكم
    عندى قاطع هوائى يتم تعشيقة ولا يوصل الكهرباء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لأهل الخبرة فقط .....
    بواسطة علاء النجار في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 02-06-12, 10:21 AM
  2. سؤال لأهل الخبرة
    بواسطة عمر دقاق في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-02-12, 08:38 PM
  3. سؤال لأهل الخبرة
    بواسطة mahmoud nagieb في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-11-10, 12:41 PM
  4. سؤال لأهل الخبرة في PLC هام جدا
    بواسطة أحمد طاهر في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-12-06, 01:26 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter