    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخوة المهندسين .. برجاء افادتي بكيفية عمل calculation sheet. للاحمال الكهربائية لمستشفى بما فيها انظمة الانارة والبور والتكييف وخلافه هل يتم ذلك بجمع الاحمال الموجودة ?
    وهل يتم الفصل بين الاحمال فاز و 3 فاز?
    مع الشكر

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: استفسار بخصوص حساب الاحمال الكهربائية لمبنى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لو كانت المشفى منفذة - فيجب أن يكون لديك -مخططات كما هو منفذ ( أز بيلت ) وفيها مخطط الخط الواحد للأحمال كافة ، يبين لك الأحمال الحالية ، وقد يضاف على القواطع الاحتياطية أحمالاً جديدة تضاف للمخطط .
    كما ينبغي أن تكون عندك مخططات للوحات - الرئيسة منها والفرعية - ولكل واحدة منها مخططاً تفصيلياً - بمقدار الحمل الإجمالي ، مع توزيع تلك الأحمال على الفازات - الحمل الأحادي مع قاطعه الأحادي - والحمل الثلاثي مع قاطعه .. والحساب الإجمالي لكل لوحة وعليها مقاس الكابل - وعليها تفاصيل كل الأحمال ، وأنواعها . وأماكن تركيبها .. رقم الدارة - وحمل الدارة وأين تذهب الأسلاك وقياس هذه الأسلاك ..
    يجب وجود جدول بأنواع الأحمال المستمرة والتي يجب تغذيتها من UPS -نظام عدم انقطاع قدرة .. والأحمال من الدرجة الثانية .. لو كانت المشفى طوابق متعددة فيجب وجود جداول لكل لوحة لهذا الطابق
    --------إذا لم تكن هذه المخططات موجود فيجب أخذها من واقع المشفى وحسابها والنظر للقواطع الرئيسة والكابلات إذا كانت مناسبة أو أصبحت أقل مقداراً على استجرار الحمل الإجمالي - عندئذ يجب تكبيرها ...
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: استفسار بخصوص حساب الاحمال الكهربائية لمبنى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أثناء التصميم تختلف الأحمال عن القيم الظاهرة للحمل - هنالك عدة عوامل هندسية كهربائية يجب الأخذ بها - كعامل الطلب - وعامل الطلب الأعظم - و عامل الاستطاعة - ويتراوح بين 50% - تقريباً إلى 100% في حالات التبريد - فهنالك هذه العوامل التصميمية - المآخذ نعتبرها نظرياً بين ال200وات و250 ولها عامل حمل معين - القوى المحركة لها عامل حمل تقريبي 0.85 % - وهكذا لذا لايمكنك جمع الاستطاعات الظاهرة الاسمية المسجلة على كل جهاز دون الرجوع إلى الأكواد التصميمية ، والتي تجدها واضحة في كتب الدكتور محمود الجيلاني وغيرها ، ومراحل التصميم يجب أن تكون بدقة حتى تصل إلى قيمة المحولات المطلوب منه تأمين هذا الحمل ، و لو لزم الأمر حساب مقطع الكابل في طرف الجهد المتوسط ، وكذلك لابد من معرفة عدد ومقاطع الكابلات بين اللوحات وطرف الجهد المنخفض من المحولة ... هذا كله خطوة خطوة .. وهنالك برامج جاهزة كبرنامج إكوديال - شنايدر الفرنسي - الذي يحسب لكل كل المطلوب بعد توقيع الأحمال عليه
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسام حماد فاروق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    الدولة
    riyadh
    المشاركات
    38

    رد: استفسار بخصوص حساب الاحمال الكهربائية لمبنى

    مرفق ملفات للمذكرة الحسابية ارجوا ان تستفاد منها
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    رب يسر وأعن يا كريم يا مالك يوم الدين

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    43

    رد: استفسار بخصوص حساب الاحمال الكهربائية لمبنى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام حماد فاروق مشاهدة المشاركة
    مرفق ملفات للمذكرة الحسابية ارجوا ان تستفاد منها
    جزاك الله الف خير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشروع تحديد وتصميم الاحمال الكهربية لمبنى
    بواسطة elnaggary في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 58
    آخر مشاركة: 02-03-18, 09:51 PM
  2. حساب الاحمال الكهربائية
    بواسطة انس الزعبي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 19-07-17, 09:08 AM
  3. اريد بلانات معمارى لمبنى اداريومصنع موضوع فيه الاحمال بتاعته من فضلك
    بواسطة ahmed mokh في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-02-12, 12:02 AM
  4. استفسار بخصوص حساب تيار القصر
    بواسطة حمدى بدوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-10-11, 03:04 PM
  5. كيفية حساب الاحمال الكهربائية ( سؤال )
    بواسطة احمد عامل هزاع في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-04-07, 11:54 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter