    ممكن مساعده حول غاز ال sf6

    عند فحص غاز ال sf6 تظهر عده غازات من جراء الاسباركات والاخطاء الي تصير في القواطع ..... الخ

    والغازات هي so2 +co وكيفة التخلص منها وعن طريق اي جهاز يمكن فلترتها والتخلص من هذه الغازات

    ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ايمن عبد الكاظم
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    9

    رد: ممكن مساعده حول غاز ال sf6

    عن طريق استخدام جهاز معالجة الغاز (gas handling device) بحيث يحتوي على فلتر حبيبات الكاربون النشطة (filter filled with activated carbon granulates
    and aluminium oxide AI2O3) وكذلك يمكن الاستفادة من (dry filter filled with molecular sieve
    and aluminium oxide AI2O3) للتخلص من ال (decomposition products)
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ممكن مساعده
    بواسطة حسام الدين فتحي في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-03-15, 03:40 PM
  2. ممكن مساعده
    بواسطة نورس حكيم في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-13, 08:55 PM
  3. ممكن مساعده
    بواسطة نورس حكيم في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-13, 08:49 PM
  4. ممكن مساعده
    بواسطة Eng diaa في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-09-12, 08:52 PM
  5. ممكن مساعده
    بواسطة محمد الفخرانى في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-10-08, 05:22 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter