النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هزه في الشبكة

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    هزه في الشبكة

    السلام عليكم
    حبيت اسأل عن حالة تحدث وهي عند تشغيل محول قدرة 100 ميقا جديد في الشبكة بتحصل هزه في الشبكة علئ مستوى كبير يصل الى مائة كم لدرجة المحافظات المجاوره بتشعر فيها ؟
    برأيكم ايه الاسباب

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: هزه في الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    حبيت اسأل عن حالة تحدث وهي عند تشغيل محول قدرة 100 ميقا جديد في الشبكة بتحصل هزه في الشبكة علئ مستوى كبير يصل الى مائة كم لدرجة المحافظات المجاوره بتشعر فيها ؟
    برأيكم ايه الاسباب
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    من ضمن المواصفات المطلوبة في شراء المحول هو مقاومته للزلازل \\\\ لكن سؤالك على العكس من المواصفة \\\ كيف يحدث المحول الهزات في الشبكة لمدى 100 كيلومتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ارجو توضيح سؤالك اكثر \\\\\\\\\\\\\\\\\ وهل تقصد ان الشبكة تحدث اصواتا عاليه اذا كان ذلك فهو امر اعتيادي خصوصا لخطوط الجهد العالي وهذا لايسمى بالهزة وانما يسمى ازيز
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: هزه في الشبكة

    المقصود بالهزه وهي هزه في الكهرباء وليس في الارض
    اي عند تشغيل المحول وشحنه بالجهد حدث انخفاض في الجهد لحظي

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: هزه في الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    المقصود بالهزه وهي هزه في الكهرباء وليس في الارض
    اي عند تشغيل المحول وشحنه بالجهد حدث انخفاض في الجهد لحظي
    هذا امر طبيعي يحدث انخفاض في الجهد عند التحميل وهو يسمى \\\voltage regulation \\\,ولكن يفترض ان يتم تحميل المحول بصورة تدريجيه\\\
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: هزه في الشبكة

    الانخفاض حدث عند التشغيل قبل التحميل لحظة شحن المحول بالجهد

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: هزه في الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    الانخفاض حدث عند التشغيل قبل التحميل لحظة شحن المحول بالجهد
    لابد من وجود مشكلة في خط نقل الطاقة \\\\\\\\\\\\ وهل ان هذه المشكلة تحدث باستمرار \\\\\ وهل يحدث فصل في تغذية خط النقل نتيجة عمل distance realy المربوط على الخط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    10

    رد: هزه في الشبكة

    عند تشغيل المحول لأول مره يكون الrush current عالى جدا يتسبب فى انخفاض لحظة للجهد

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: هزه في الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    حبيت اسأل عن حالة تحدث وهي عند تشغيل محول قدرة 100 ميقا جديد في الشبكة بتحصل هزه في الشبكة علئ مستوى كبير يصل الى مائة كم لدرجة المحافظات المجاوره بتشعر فيها ؟
    برأيكم ايه الاسباب
    \\\\\\\\\\\\\\\\ المشكلة اصبحت واضحه وهي عدم عمل \\\transpostion \\\ لفيزات الخطوط الثلاثة فاذا كانت المسافة 100 كيلو متر فان هذا يتطلب عمل تبادل للفيزات كل 33 كيلومتر
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: هزه في الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    \\\\\\\\\\\\\\\\ المشكلة اصبحت واضحه وهي عدم عمل \\\transpostion \\\ لفيزات الخطوط الثلاثة فاذا كانت المسافة 100 كيلو متر فان هذا يتطلب عمل تبادل للفيزات كل 33 كيلومتر
    ما هو الغرض من تبادل الفيزات والحكمة من ذلك ؟

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: هزه في الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    ما هو الغرض من تبادل الفيزات والحكمة من ذلك ؟
    لغرض تخميد المجالات الكهربية بين الفيزات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المكثفات في الشبكة,,
    بواسطة محمد سالم الغنيمي في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-10-08, 06:01 AM
  2. مكونات الشبكة
    بواسطة رجب حسنين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-04-08, 11:55 AM
  3. حماية الشبكة
    بواسطة سونه علي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-01-08, 10:12 AM
  4. ملف عن التوافقيات فى الشبكة
    بواسطة م على حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-09-07, 03:05 PM
  5. حماية الشبكة من
    بواسطة almalk11 في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-05-06, 06:07 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter