    استفسار .....في حال اسقاط مخطط الوفل woffle المعماري على مخطط المدني لاحظنا ان الجدران قد تعمل تقاطعات على نص الوفل او على ربعه وليس على عصب الوفل وهذا يعيق علينا انزال مواسير الكهرباء بدقة فاقترح مهندس الكهرباء المقاول بتمديدها بالارض فهل هناك اي مشاكل من الناحية الفنية

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nasser shhwan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    82

    رد: استفسار من مهندسي الكهرباء ممن اشتغلو بمشاريعةعقدتها وفل woffle

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/عمر
    بالنسبة للأسقف من نوعية الوافل يجب قبل التنفيذ تدقيق اماكن تركيب ومسارات التمديدات واماكن تركيب العلب الأنظمة التي تركب بالأسقف مثل الإضاءة والتحكم بها
    وانذار الحريق والصوتيات والكاميرات بالتنسيق مع المهندس الإنشائي والمعماري وكذلك يجب عمل مسارات احتياطية بناء علي هذا التنسيق.
    بالنسبة للتمديدات الأرضية لمخارج القوي ومخارج شبكات المعلومات والاتصالات فلا يوجد موانع فنية بها اذا تم التنفيذ طبقا للقواعد الفنية التي تحتم وجود علب للسحب
    للكابلات وأعمال التعديلات المستقبلية والصيانة وهو الأمر الجوهري لقبول هذا النوع من التمديدات ويجب التنسيق مع المعماري لتحديد مقاسات وكيفية واماكن تركيب
    هذه العلب الأرضية ويجب الأخذ في الاعتبار البعد عن اماكن دورات المياه وماشابه ذلك وأفضل الحلول هو استخدام نظام Cable Trunk متعدد القنوات والامر يحتاج
    الي مخطط ورشة تنفيذي دقيق والي سمك مناسب للتشطيبات ويجب عمل عينة يقبلها جميع المهندسين المختصين. وايه استفسارات إضافية متاحة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن مميزات العضوية في رابطة مهندسي الكهرباء العرب
    بواسطة علي حجازي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-05-14, 04:02 PM
  2. استفسار وطلب نصيحة من مهندسى الكهرباء بالسعودية
    بواسطة ابوسعدي نور في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-05-13, 03:07 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter