    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تستخدم توصيلة الدلتا المفتوحة فى الجانب الثانوى لمحولات قياس الجهد فى الحصول على جهد المركبة الصفرية فى حالة حدوث قصر أحد الأوجة مع الأرضى و ذلك لتغذية الوحدة الأتجاهية فى أجهزة الحماية
    أى استفسار أنا حاضر

    و اسمح لى بنقل هذا الموضوع إلى قسم هندس الحماية
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Adnan
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    151

    Lightbulb مشاركة: open voltage delta

    السلام عليكم
    ان ال open delta نظام قديم لايستخدم كثيراهذه الايام حيث استعيض عنها بمحولات التأريض zig zag tr حيث انها اكفأ مع ربط E/f relay على نقطة التعادل لها ويعرف هذا الريلي ب stand by E/F ويربط E/F-relay على جميع المغذيات ويكون ال setting له اعلى من المغذيات حيث يكون العمل الاساسي ل feeder E/F relay وان لم يفصل العارض ( fault ) سوف يعمل ال stand by E/F relay الموجود في مقطع earthing transformer . لايزال ال open delta يستخدم في المحطات المتنقله لتقليل حجم المحطه لكي لايضاف محولة تأريض. وانا حاضر لاي سؤال او طريقة الربط.
    اخوكم
    م عدنان

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: open voltage delta

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Adnan
    السلام عليكم
    ان ال open delta نظام قديم لايستخدم كثيراهذه الايام حيث استعيض عنها بمحولات التأريض zig zag tr حيث انها اكفأ مع ربط E/f relay على نقطة التعادل لها ويعرف هذا الريلي ب stand by E/F ويربط E/F-relay على جميع المغذيات ويكون ال setting له اعلى من المغذيات حيث يكون العمل الاساسي ل feeder E/F relay وان لم يفصل العارض ( fault ) سوف يعمل ال stand by E/F relay الموجود في مقطع earthing transformer . لايزال ال open delta يستخدم في المحطات المتنقله لتقليل حجم المحطه لكي لايضاف محولة تأريض. وانا حاضر لاي سؤال او طريقة الربط.
    اخوكم
    م عدنان
    اخى الفاضل م / عدنان لى مداخلة بسيط
    نظام محولات الدلتا المفتوح فى محولات قياس الجهد حتى الآن ليس لها بديل حيث فى حالة القصر الأرضى يتم آخذ المركبة الصفرية للجهد التى تستخدم فى الوحدة الأتجاهية Directional unit
    فى ريلايها EF و فى ريليهات الوقاية المسافية يتم تغذية الريلية بهذا الجهد ايضا لاأستخدامه فى اكتشاف الأعطال الأرضية و ليس لدينا بديل لها
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية tamerelminshawy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Saudi arabia
    المشاركات
    225

    مشاركة: open voltage delta

    Dear brother
    In case of balanced three phase system the summation of the three phase voltages in delta = zero
    V1+V2+V3=0
    In case of any earth fault on any phase this summation will not be zero
    V1+V2+V3 = value
    this value will be inserted to the earth fault protection relay to be used in determing the voltage displacement value and in earth fault directional determination

    My besdt regards to you

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. open delta relay
    بواسطة ahmedalm في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 19-02-11, 01:42 AM
  2. about the open delta open delta connection??
    بواسطة منى زكريا في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-10-10, 12:08 AM
  3. ما هي توصيله ال OPEN DELTA
    بواسطة احمد عبدالسلام في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-02-09, 08:16 PM
  4. power factor / tan delta testing of high voltage bushing
    بواسطة رباح فارس في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-10-08, 06:59 PM
  5. open delta
    بواسطة ramy ali في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-09-06, 08:41 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter