النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    Question ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

    السلام عليكم



    مقاول باطن موردلى سلك صاعد 16 مم2 مكتوب عليه انه السويدى

    بعد اذن حضراتكم ايزاى اقدر امجر علي سلك 16 مم2


    لما كنت بستخدم الميجر علي كابل 4 اطراف كنت بقيس مقاومة العزل بين اى طرفين او بين اى طرف و sheath الحديدى و كانت بتكون بالميجا اوم

    و كان جهد القياس 500 فولت للكابلات اقل من 10 مم2

    و 1000 فولت لكابلات الجهد المنخفض اللي اكبر من 10 مم2


    انا عايز اقيس مقاومة العزل بتاعة لفة سلك 16 مم2 المفروض انها سويدي بس انا شاكك انها مضروبة مش سويدي اصلي ايزاي اقدر اقيس مقاومة العزل ده

    و مش المفروض لو السلك ده فعلا عزلة مضروب لو مجرت عليه 1000 فولت ممكن العزل يتحرق و يبان علي طول انه مضروب


    ارجو من حضراتكم المساعدة


  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

    بسم الله الرحمن الرحيم : أصبحت الكتابات باللهجة المحلية شيء عجيب !! بدل اللغة العربية ، أو لغة الاختصاص ... ما أجممل الكتابة باللسان العربي المبين ...
    بالنسبة للفاز الواحد أستاذي - يمكنك إجراء الاختبارات بالشكل العادي ، وكأن الفازان الآخران غير موجودين ... بين الحيادي وأحد الأطوار - الفازات - واختبار التأريض وعازليته أيضاً ، وقياس المقاومة للأرضي ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية farouk memou
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    البليدة /الجزائر
    المشاركات
    466

    رد: ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

    نعم يا أخي ..يستحسن صياغة السؤال بلغة مشتركة بين الجميع
    دعاؤكم لوالدتي ووالدي بالشفاء

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

    السلام عليكم اخى
    اولا نحن نقوم باستخدام الميجر لتاكد من شيئين اتنين وهما
    1- قوة العزل وهذا الاختبار غالبا يكون للكبلات المعزولة اما الاسلاك الهوائية فلا لانها غير معزولة وتكون اسلاك عارية
    2- اختبار الاستمرارية وهذا الاختبار يصح لكل النوعين الكبلات المعزولة والاسلاك ويتم بان يتم عمل تماس لاحد الطراف بالارضى ويتم القاس من الطرق الاخر لو اعطى مقاومة صفر يدل على استمرارية اما لو اعطى مقاومة عالية يدل على وجود قطع بالموصل
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم



    مقاول باطن موردلى سلك صاعد 16 مم2 مكتوب عليه انه السويدى

    بعد اذن حضراتكم ايزاى اقدر امجر علي سلك 16 مم2


    لما كنت بستخدم الميجر علي كابل 4 اطراف كنت بقيس مقاومة العزل بين اى طرفين او بين اى طرف و sheath الحديدى و كانت بتكون بالميجا اوم

    و كان جهد القياس 500 فولت للكابلات اقل من 10 مم2

    و 1000 فولت لكابلات الجهد المنخفض اللي اكبر من 10 مم2


    انا عايز اقيس مقاومة العزل بتاعة لفة سلك 16 مم2 المفروض انها سويدي بس انا شاكك انها مضروبة مش سويدي اصلي ايزاي اقدر اقيس مقاومة العزل ده

    و مش المفروض لو السلك ده فعلا عزلة مضروب لو مجرت عليه 1000 فولت ممكن العزل يتحرق و يبان علي طول انه مضروب


    ارجو من حضراتكم المساعدة


    صحيح فإن كان السلك معزول وليس عاريا مجر بميجر 1000 ف ولاتقبل قيم أقل من الميجا أوم فلو بالكيلو أو الأوم سيكون حتما مضروب
    وإن كان عاريا أي ليس عليه عزل فبالاستمرارية تعرف القطع وبجهاز البلسيكو تعرف عطل القصر (الشورت)
    تحياتي

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد عطيه السويفى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    108

    رد: ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

    السلام عليكم \\\

    ممكن تعمل ارضي صناعي في الموقع بتاعك وتمجر عليه عادي

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: ايزاى اقدر امجر علي سلك و ليس كابل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عطيه السويفى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم \\\
    ممكن تعمل ارضي صناعي في الموقع بتاعك وتمجر عليه عادي
    يعني حضرتك تقصد اعمل ارضي صناعى و امجر ما بين السلك و الطرف الارضي ب 1000 فولت و اقيس متانة العزل و المفروض هتطلع بالميجا اوم بردوا و لا اقل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 07:58 AM
  2. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 12:06 AM
  3. اغلى هديه اقدر اقدمها لكم!!!!!!!
    بواسطة محمود عبد الفتاح محمود في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 21-11-09, 09:47 AM
  4. الجر الكهربائي
    بواسطة أحمدعسكر في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-01-08, 12:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter