النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: required help

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    required help


    Transformer 25 MVA oil immersed and sealed type

    installed 2 month ago with filled nitrogen at one PSI positive pressure

    today planed to take oil sample, we found the transformer under

    vacuum and the the gage show the pressure minus 5 psi and we can't take the oil,
    sample because the transformer sucking the air from the atmosphere any one can help in this issue


  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: required help

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة

    Transformer 25 MVA oil immersed and sealed type
    installed 2 month ago with filled nitrogen at one PSI positive pressure
    today planed to take oil sample, we found the transformer under
    vacuum and the the gage show the pressure minus 5 psi and we can't take the oil,
    sample because the transformer sucking the air from the atmosphere any one can help in this issue
    -- يبدو ان منظومة تعويض الضغط لا تعمل والا فانه من غير المقبول ان يكون ضغط النتروجين داخل خزان المحول سالب 5 وعليه يتطلب معالجة منظومة تعويض الضغط التي تعمل automatically والا فان نفوذ الرطوبة قادم الى المحول سواء اخذتم عينة الزيت ام لا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: required help

    ماذا تقصد استاذنا الكريم منظومة تعويض الضغط ..

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: required help

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    ماذا تقصد استاذنا الكريم منظومة تعويض الضغط ..
    المقصود ان حاوية النتروجين عبارة عن وعاء او قنينة تحوي نتروجين مربوطة الى صمام تجهيز النتروجين الى داخل خزان المحول وبضغط موجب \\ اي اعلى من الضغط المحيط بالمحول \\ مثلا 0.5 بار وهنالك مجس يتحسس الضغط داخل خزان المحول \\\\\ ولنفرض ان الضغط اصبح اقل من 0.5 بار عندئذ ستنتقل اشارة الى منظومة السيطرة بتعويض النقص في الضغط تلقائيا --
    اطلع على الملفين المرفقين
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: required help

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    المقصود ان حاوية النتروجين عبارة عن وعاء او قنينة تحوي نتروجين مربوطة الى صمام تجهيز النتروجين الى داخل خزان المحول وبضغط موجب \\ اي اعلى من الضغط المحيط بالمحول \\ مثلا 0.5 بار وهنالك مجس يتحسس الضغط داخل خزان المحول \\\\\ ولنفرض ان الضغط اصبح اقل من 0.5 بار عندئذ ستنتقل اشارة الى منظومة السيطرة بتعويض النقص في الضغط تلقائيا --
    اطلع على الملفين المرفقين
    المحول لم يجهز بالنظام المرفق من قبلكم .. سؤالي كيف نشىء التفراغ في المحول ...

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: required help

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    المحول لم يجهز بالنظام المرفق من قبلكم .. سؤالي كيف نشىء التفراغ في المحول ...
    اخي اطلب manual operation لهذا المحول من الشركة المجهزة او المصتعة \\\ بالتاكيد ستجد تعليمات التشغيل وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: required help

    جزاك الله خيرا .. توجيهك دلني على البحث في النت .. فوجدت الكتلوج من النت الذي به استطعت افهم وظيفة Pressure-vacuum bleeders..
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Required books
    بواسطة Yasser Ramadan Ibrahim في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-12-11, 12:08 PM
  2. CONSULTANT REQUIRED ********S
    بواسطة محمود الشرقاوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-11-10, 09:20 AM
  3. Your assist is required
    بواسطة tamerelminshawy في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-04-07, 02:59 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter