محولات التوزيع في العراق الموجودة في الشوارع حيث تم ربط مكثفآت لغرض تحسين معامل القدرة .
السؤال هو في حالة خفض الاحمال بصورة كبيرة هل تؤثر هذه المكثفات على المحول والمنظومة.
محولات التوزيع في العراق الموجودة في الشوارع حيث تم ربط مكثفآت لغرض تحسين معامل القدرة .
السؤال هو في حالة خفض الاحمال بصورة كبيرة هل تؤثر هذه المكثفات على المحول والمنظومة.
طبعا لها تأثير سلبي بتأثر في قيمة الفولت في حالة انحفاض الاحمال
لوحة الباور فاكتور او لوحة المكثفات ديما بيبقه علي الباب الخاص بها جهاز دجيتال مزود بشاشة
الجهاز ده بيخرج ويدخل الكونتاكتورات الي بتشغل وحدات المكثفات حسب قيم الاحمال
وشاشة الجهاز ده بتوضحلك كم وحدة مكثف في التشغيل وكام وحدة بره التشغيل وبعرف منها قيم الباور فاكتور
والمكثفات بالفعل تقوم بزيادة الفولتيه لو الحمل الحثي قليل ،ويجب ان تكون عملية ادخالها للمنظومه محسوبه..
أستاذي العزيز المكثفات المربوطة هي ثابتة القيمة ولا تتغير مع الحمل أي static capacitor
ثانيا اريد ان اعرف كيف تؤثر على الفولتية من خلال المعادلات أو ماشابه يعني هل تؤثر على فولتية المصدر (المحول) أم الحمل ....
الاستاذ حسن المحترم
ربط المتسعات بشكل دائم على المحولة بدون وجود احمال (او عندما يكون الحمل قليل) سيقلل من الممانعة الكلية التي تظهرها المحولة على الشبكة الكهربائية
وهذا سيؤدي الى ارتفاع تيار الشورت ما يؤدي الى احتمالية تدمير المحولة
او اذا لم تفصل الحمايات بسبب ارتفاع حرارة الملفات لحظة حصول عطب شورت في تغذية المحولة للاحمال
ان اغلب المانعة التي تظهرها المحولة على الشبكة هي ممانعة حثية بسبب ان نسبة X/R عالية وتتراوح بين 5-10 اضعاف بمحولات التوزيع عمليا
وعليه فاذا ماحصلت حالة مساواة الرادة الحثية للمحولة مع الرادة السعوية لمتسعات تصليح معامل القدرة فستلغي واحدة الاخرى ولا يبقى الا مقاومة الملفات وحدها التي ستعيق تدفق التيار
ما يؤدي الى ارتفاع تيارات الشورت وبالنتيجة تزداد احتمالية العطل مع التقدير
الف شكر أستاذ بشار أدامكم الله علما![]()
المحول يعمل على مبدأ الحث المتبادل. فإن المحول تستهلك قدرة غير فعالة لغرض المغنطة.(the equivalent circuit magnetizing branch in ) و يتم تركيب مكثفات ثابتة علي المنخفض لتعويض القدرة غير فعالة التي يطلبها المحول عند اللا حمل فقط وقيمتها تكون كالتالي
هناك اختلافات إقليمية في المبادئ التوجيهية من الموردين في تحديد الحجم المقبول من المكثفات المتركبة مباشرا مع المحول. لذلك لابد من استشارة مع مزود المكثف كل منها هو أوصى قبل تركيبه.
في حالة تركيب مكثف عالي جدا فهذا سيؤدي إلي زيادة الإجهاد علي المحول
المحول يعمل على مبدأ الحث المتبادل. فإن المحول تستهلك قدرة غير فعالة لغرض المغنطة.(the equivalent circuit magnetizing branch in ) و يتم تركيب مكثفات ثابتة علي المنخفض لتعويض القدرة غير فعالة التي يطلبها المحول عند اللا حمل فقط وقيمتها تكون كالتالي
if the KVA rating of Transformer is up to 2000 KVA the required capacitor Kvar size is 2%
هناك اختلافات إقليمية في المبادئ التوجيهية من الموردين في تحديد الحجم المقبول من المكثفات المتركبة مباشرا مع المحول. لذلك لابد من استشارة مع مزود المكثف كل منها هو أوصى قبل تركيبه.
في حالة تركيب مكثف عالي جدا فهذا سيؤدي إلي زيادة الإجهاد علي المحول